сообщение 16.8.2008, 18:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 28.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11743



http://io.ua/4337626
Подскажите, для чего катушка.

Темы не дублируем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 17.8.2008, 9:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.8.2008, 19:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(ДИМОНН @ 16.8.2008, 17:42) *
http://io.ua/4337626
Подскажите, для чего катушка.

Если Вы имеете ввиду "катушки", которые висят на этой опоре, то это катушки индуктивности. Если присмотреться, то можно увидеть наверху катушки закреплен "ящичек". Это т.н. элемент настройки.
В элементе настройки находятся конденсаторы (и еще кое-какие элементы), которые подключены к катушке паралелльно (или несколько посложнее), и образует совместно с ней заграждающий фильтр высокой частоты. Все это безобразие (катушка и элемент настройки) называется высокочастотным заградителем (ВЧЗ.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 16.8.2008, 21:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Абсолютно согласен с выступавшим ранее оратором icon_smile.gif. По высоковольтным проводам помимо электроэнергии передаётся ещё и высокочастотная связь. на подстанции ВЧЗ отделяет сигнал высокой частоты от энерии промышленной частоты.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 17.8.2008, 19:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Абсолютно не согласен с выступившими ранее ораторами, ибо предполагаю, что енто не просто котушки, а токоограничивающие реакторы. icon_smile.gif

Цитата
Если присмотреться, то можно увидеть наверху катушки закреплен "ящичек". Это т.н. элемент настройки.
Отчего же на левой котужке его не видно? Ракурс, однако?

Сообщение отредактировал Roman_D - 17.8.2008, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 17.8.2008, 20:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 21:30) *
Абсолютно не согласен с выступившими ранее ораторами, ибо предполагаю, что енто не просто котушки, а токоограничивающие реакторы. icon_smile.gif

Отчего же на левой котужке его не видно? Ракурс, однако?


Шутить изволите? icon_sad.gif Висят ВЧ-заградители, mic61 все правильно пояснил. С коробкой для ВЧ защиты, без коробки для ВЧ-связи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.8.2008, 9:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 18:30) *
Абсолютно не согласен с выступившими ранее ораторами, ибо предполагаю, что енто не просто котушки, а токоограничивающие реакторы. icon_smile.gif

На ЛЭП 330 кВ? А почему только в 2-х фазах?
Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 18:30) *
Отчего же на левой котужке его не видно? Ракурс, однако?

Скорее всего ракурс. А может ЭН установлен "на дне" катушки (внутри ее). И, как вариант, его (ЭН) вообще нет. Сама ("голая") катушка индуктивности, начиная с определенных частот, является "заграждающим ВЧ фильтром".

Сообщение отредактировал mic61 - 18.8.2008, 9:42


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 19.8.2008, 10:52
Сообщение #7





Гости






Уважаемые коллеги!
На представленном рисунке изображен высокочастоный заградитель для обработки сигналов телемеханики, передающимся по проводам высоковольтных ВЛ. Они нужны для претовращения попадания высокочастотных сигланов в оборудование подстанций. Некоторые из вас на форуме сказали, что это токоограничивающие реакторы. Вы видели когда-нибудть тококоограничивающие реакторы? Например, реактор 10 кВ, устанавливаемый на генераторном распред. устройстве любой ТЭЦ, помещается в отдельные камеры, которые по размер намного превышают размеры ячейки для выключатели. Обмотки реакторов заливаются бетоном для исключения деформаций от электродинамических усилий, возникающий при коротких замыканиях. Вес такого реактора исчисляется сотнями киллограммов. Как такую конструкцию прикрепить к порталу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 19.8.2008, 12:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Чтобы "задавить массой" отмечусь: да, это ВЧ-заградитель и ничто иное.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 19.8.2008, 18:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Евгений @ 19.8.2008, 12:43) *
это ВЧ-заградитель и ничто иное.

Сдаюсь, сдаюсь... icon_biggrin.gif затоптали, бизоны... катушками в асфальт закатали...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.3.2009, 15:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Это заградительный фильтр ВЧ связи. Может устанавливаться как на фазные проводы, так и на грозотросс. Используется с самого зарождения ЛЭП ветеранами ГОЭЛРО. Сейчас от них по возможности отказываются, переходят на ВОЛС, вмонтированный в грозотросс или навитый поверх фазного провода или грозотроса.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 22.3.2009, 19:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Это точно ВЧЗ и служит для того чтобы не было затуханий сигнала ВЧ связи на оборудовании ПС. Почему 2? Связисты объясняют, что 2ой был нужен чисто по ранее существующим в годы СССР требованиям (что то вроде того). У нас на ПС 110/35/10кВ на входящей линии 110кВ, демонтировали 1 ВЧЗ, а на отходящей осталось 2. На ВЛ-35кВ на каждой линии по 1-му и стоят прямо на конденсаторах связи., т.е УСО-КС-ВЧЗ.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.3.2009, 21:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Существуют схемы с двумя фильтрами. Как и в любой электросхеме контур должен быть замкнут. По одному проводу уходит, по другому приходит электросигнал. Это касается электрического сигнала, сам канал связи двунаправленный, многократно уплотненный, направления передачи разделены частотами. Уплотнение цифровых потоков Е1, Е2, Е3, Е4.
Существуют еще схемы с одним заградительным фильтром. В этом случае контур замыкается через землю. Помехи в этом случае выше. Но сам фильтр стоит примерно столько же сколько и аппаратура связи целиком, так что передавать по двум фазам дороговато.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.3.2009, 23:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Во, тема ожила...
Что можно добавить? Ну, для организации ВЧ-канала связи действительно применяются в основном схема "фаза-земля".
ВЧ-заградитель ("катушка" на проводах) - это один из элементов т.н. ВЧ-обработки. Кроме него обязательно присутствует конденсатор связи, фильтр присоединения, РК-кабель и др. элементы. Ну и собственно аппаратура передачи информации по организованному ВЧ-каналу. К одному каналу связи может быть подключено несколько устройств передачи информации (например - аппаратура связи, и аппаратура релейной защиты или автоматики.) А может связь идти по одной фазе, а информация для РЗА - по другому. В этом случае и висят на ПС две катушки. Еще замечу, что ВЧ-каналы для РЗА используются на ПС, начиная со 110 кВ. На ПС 35 кВ - это только или связь, или телемеханика (на данный момент - останки связи и телемеханики.)
Ну что еще? Иногда (на крупных, узловых ПС 220 кВ и выше) можно увидеть на линейных порталах целые "гроздья" заградителей - например, по два на каждой фазе. Но это уже другая история.
Что касается оптоволокна, то таки да - начинают делать... Но пока только на новых ЛЭП. Очень-очень дорого пока.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 25.3.2009, 21:24
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
Иногда (на крупных, узловых ПС 220 кВ и выше) можно увидеть на линейных порталах целые "гроздья" заградителей - например, по два на каждой фазе. Но это уже другая история.

Это когда по одной фазе передаются 2 канала, и каждый ВЧЗ отделяет "свою"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.3.2009, 23:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(_Alex_ @ 25.3.2009, 20:24) *
Это когда по одной фазе передаются 2 канала, и каждый ВЧЗ отделяет "свою"?

Не совсем так. Два канала по одной фазе можно разделить одним ВЧЗ с двухчастотной настройкой. Тут дело посложнее.
Дело в том, что диапазон частот, издавна выделенный для нужд энергетики, довольно узкий: 36...600 кГц (сейчас его расширяют до 1000 кГц.) "Шаг" несущих частот - 0,5 кГц. Значит всего получается (600 - 36 )/0,5 = 1128 возможных несущих частот (различных каналов.) Система при Союзе была Единая, и значит - огромная. Далее, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что этих частот просто не хватало (и не хватает сейчас.) Следовательно, в разных частях Системы используются одни и теже (или близкие) частоты на разных ЛЭП, для разных целей (защита, автоматика, связь.) Положение еще хуже, если учесть, что каналы автоматики и связи занимают ведь не одну частоту, а целую полосу - 4 кГц. Следовательно, по Системе "ходят" сигналы с одинаковой частотой от разных устройств автоматики и защиты, которые могут попасть не в "свой" приемник. Для связи - это, как минимум, помехи, или полностью "забитые" каналы. Не приятно, не хорошо, но не смертельно.
А если "чужой" сигнал попадет в приемник панели защиты или автоматики энергосистемы, то может быть все, что угодно. Например - блокировка (не срабатывание) ВЧ-защиты, разгрузка электростанции, отделение части энергосистемы и т.д.
Конечно, ведется строгий учет частот, используемых в "близлежащих" частях Системы, но частот не хватает, и поэтому приходится "строить" полосовые заграждающие фильтра между частями Системы, которые используют одинаковые или близкие частоты. Т.е. эти гирлянды ВЧЗ - заграждающие полосовые фильтра, разделяющие различные части Системы "по высокой частоте".

Сообщение отредактировал mic61 - 27.3.2009, 0:01


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 27.3.2009, 21:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Продалжаю развивать тему.
Если хорошо присмотреться как соединены ВЧЗ и КС, то можно увидеть и понять, что главное в выделении ПЧ (полосы частот, т.е каналов) для апп.связи это вовсе не ВЧЗ а фильтр который присоединен к нижней обкладке КС. Так если посмотреть по схеме (однолинейной) и в натуре, то если смотреть от ВЛ к ПС, то сначала стоит КС с ВЧ фильтром (в ниж. части КС, где заз.нож) и только после КС -ВЧЗ ( жаль нет графического редактора, не могу нарисовать). ВЛ-КС(одной обкладкой к ВЛ)-ВЧЗ( от точки соед КС, в рарыве спуска ВЛ на ЛР) - понятно описал?. Функция самого ВЧЗ-предотвратить затухания ВЧ сигнала на оборудовании -явлаюшейся компл. нагрузкой для ВЧ сигнала.Название ВЧЗ говорит само за себя.
Вот примерно так на "пальцах" мне это объсняли мастера СДТУ.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.3.2009, 22:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Продолжаем?
Назначение КС.
ВЧ-канал организован по (в общем случае) фазе ВЛ, находящемся под высоким напряжением, относительно земли. Естественно, необходимо "отделить" высокое напряжение ВЛ от входа ВЧ аппаратуры. Проще всего это сделать с помощью конденсатора (высоковольтного) небольшой емкости. Емкость КС составляет тысячи пикофарад (1200...8400.)
Назначение фильтра присоединения (ФП.)
Верхняя обкладка КС подключена к фазному проводу ВЛ, нижняя - через первичную обмотку ВЧ-трансформатора фильтра присоединения (ФП) к контуру заземления ПС. Ко вторичной обмотке этого трансформатора (также через конденсаторы) подключается кабель РК (в принципе - обычный "телевизионный" кабель.) На втором конце кабеля "висит" аппаратура связи. Т.о. ФП служит для, опять таки, для защиты входа аппаратуры связи (защиты, автоматики) от высокого напряжения ВЛ, а также для согласования выходного сопротивления аппаратуры связи (обычно 75 Ом) с входным сопротивлением собственно ВЧ-канала (линии электропередач), которое составляет (для ВЧ сигнала!) 300...500 Ом
У меня есть графический редактор icon_biggrin.gif . Хотите - нарисую?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 27.3.2009, 23:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



mic61-Вот так конечно точнее-вполне согласен. Дополню 75 ом-это волновое сопр.кабеля-Zволновое(не сопротивление провода L*R) ибо кабель коаксиальный (одна жила=диэлектрик=оплетка). Еще используется (довольно часто в радиаппаратуре и апп.связи) кабель с Zв=50 Ом. Лично для меня схема детально описанная выше понятна, а для остальных можно нарисовать.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 27.3.2009, 23:27


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
posetitel
сообщение 1.8.2016, 20:23
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Подниму тему.
Не совсем понял, для чего на подстанциях 500-750 кВ ставят по несколько последовательно соединенных ВЧ заградителей в фазе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 16.8.2016, 22:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Фото бы посмотреть.
Вернуться в начало страницы