нужны два трехполюсных автомата на 0,4 кВ с взаимной блокировкой чтобы при включенном положении первого второй нельзя было включить и наоборот. есть ли такие автоматы?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Автоматы серии ВА, например. Они могут комплектоваться электромагнитным приводом с дистанционным управлением и блок-контактами. Т.е. фактически выполняют функцию контактора. Схемка блокировки обычная, через нормально замкнутый блок-контакт противоположного автомата.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
В серии автоматов DPX фирмы Legrand имеется специальная панель кат. № 0264 01 с аксессуарами, обеспечивающая механическую взаимоблокировку двух размещенных на ней автоматов указанного типа. Проверялась неоднократно. Управление чисто ручное. Единственно, что автоматы серии DPX имеют значительные габариты, и не всегда приемлемы к установке по этой причине. Думаю, что у других производителей имеются приборы аналогичного назначения. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
Автоматы серии ВА, например. Они могут комплектоваться электромагнитным приводом с дистанционным управлением и блок-контактами. Т.е. фактически выполняют функцию контактора. Схемка блокировки обычная, через нормально замкнутый блок-контакт противоположного автомата. а можно тип выключателя указать или поподробней объяснить как подобрать такой (с дополнительными блок контактами) на нагрузку 1 кВт (1,7 А получается) а нашел. у меллера. блоки дополнительных контактов к автоматам. всем спасибо ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |