NickEl
сообщение 5.8.2008, 11:12
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Аннапа)
Я купила лампочки энергосберегающие. лампочки"космос", думала наши, при внимательном рассмотрении оказались китайские. При таких лампочках можно ставить выключатель люстры с индикатором?

почти все "отечественные" производители "грешат" размещением своих производственных заказов в PRC (China), но это давно уже общемировая тенденция

включать энергосберегающие лампочки посредством выключателей с индикаторами не следует

рекомендую просмотреть популярные топики тематических разделов и большая часть, составляющих Вашу тему, вопросов отпадёт сама собой icon_wink.gif удачи


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2008, 11:13
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Аннапа @ 5.8.2008, 10:46) *
Я купила лампочки энергосберегающие. лампочки"космос", думала наши, при внимательном рассмотрении оказались китайские. При таких лампочках можно ставить выключатель люстры с индикатором?

Читаем тут - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...%E8%E3%E0%FE%F2


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 5.8.2008, 11:45
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



спасибо, поняла icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 5.8.2008, 20:27
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



Савелий, вот я сфотографировала свой щиток. Что Вы о нем думаете?

Сообщение отредактировал NickEl - 6.8.2008, 17:04
Причина редактирования: корректировка размера графических файлов

Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
960 x 720 (306.61 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
960 x 720 (288.14 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
960 x 720 (305.13 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
740 x 555 (198.78 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2008, 21:00
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Сходу, после беглого просмотра.
1. Фазные и нулевые проводники - три проводника под одну клемму автомата - не допустимо! (увидел 5 точек)
2. На клеммной колодке РЕ - каждый проводник под свой винт. Зачем объединил в середине не понятно, есть же свободные?
А в целом, очень пристойно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 5.8.2008, 21:29
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



Цитата(savelij @ 5.8.2008, 22:00) *
Сходу, после беглого просмотра.
1. Фазные и нулевые проводники - три проводника под одну клемму автомата - не допустимо! (увидел 5 точек)
2. На клеммной колодке РЕ - каждый проводник под свой винт. Зачем объединил в середине не понятно, есть же свободные?
А в целом, очень пристойно.

Уважаемый Савелий, я сейчас зачитала первый пункт по телефону своему мастеру на все руки, который ремонт делает - он ничего не понял, если можно разъясните немного.
2.а по второму пункту - он говорит, что там какой-то кабель толстый куда-то не пролезал, поэтому он объединил.
3. а вчера, когда кондиционер подключали , то срабатывал автомат, который во втором ряду третий справа. А на сам кондиционер УЗо нет. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
миха81
сообщение 5.8.2008, 21:43
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.7.2008
Из: Петрозаводск(Карелия)
Пользователь №: 11589



Объясните - зачем диф автомат на вводе??? К томуже 100 ma& (утечки все равно будут). на ввод (3-х фазный)требуют токо в деревянных зданиях??? (может ошибаюсь) icon_smile.gif)
А зачем освещение через диф?????
Обьясните. (абсолютно серьёзно)

А у вас конд. по плану без узо нарисован)))))))))
так и сделано)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2008, 21:57
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Пункт первый: допускается подключение под одну клемму автомата двух проводников одинакового сечения, но не трёх, так как невозможно обеспечить надёжный контакт. Короче, выгорит контакт к чёртовой матери! Надеюсь, так мастеру понятно будет? сорри. icon_redface.gif
2. Слабо себе представляю, что что-то куда-то не влезало... (см. низ второго фото) там два свободных болта.
3. Значит перепутал нулевые проводники, так как УЗО к кондею не имеет отношения (по проекту)
Добаляю
4. в продолжение п.1 "одинакового сечения" ... на выходных нулевых клеммах УЗО явно проводники разного сечения (нижний ряд, третий слева)!

Цитата(миха81 @ 5.8.2008, 22:43) *
Объясните - зачем диф автомат на вводе??? К томуже 100 ma& (утечки все равно будут). на ввод (3-х фазный)требуют токо в деревянных зданиях??? (может ошибаюсь) icon_smile.gif)
Ошибаетесь. УЗО на 100 и более мА ставят на вводе в противопожарных целях. (см. параллельную тему - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=10260&hl=)
Цитата
А зачем освещение через диф?????
Обьясните. (абсолютно серьёзно)
Рекомендуется но не обязательно, рекомендуется настоятельно в ванную комнату, обязательно на наружное освещение.

Сообщение отредактировал savelij - 5.8.2008, 22:15


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 5.8.2008, 22:43
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



Цитата(savelij @ 5.8.2008, 21:57) *
3. Значит перепутал нулевые проводники, так как УЗО к кондею не имеет отношения (по проекту)


А если допустить, что нулевые проводники не были перепутаны, то может ли автомат срабатывать по следующим причинам:
еще не установлены розетки в квартире,
заземление наружного блока кондиционера - сделано к медной трубе этого же блока( наружный блок стоит на полу лоджии)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2008, 22:54
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Аннапа @ 5.8.2008, 23:43) *
А если допустить, что нулевые проводники не были перепутаны, то может ли автомат срабатывать по следующим причинам:
еще не установлены розетки в квартире,
заземление наружного блока кондиционера - сделано к медной трубе этого же блока( наружный блок стоит на полу лоджии)

Нет. Кондей вообще не имеет отношения к этому УЗО. Более точно на многие вопросы можно было бы ответить, если бы ещё увидеть монтажную схему, т.е. соответствие модулей электрической схеме.

Только не заземление кондея к медной трубе, а труба подключена к корпусу аппарата, который третьим проводом (РЕ) подключен шине РЕ щита. Так корректнее будет. имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 5.8.2008, 23:11
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1275 x 1755 (209.24 килобайт)

icon_confused.gif??: монтажныя схема - это эта?
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1275 x 1755 (214.02 килобайт)

или вот эта? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2008, 11:09
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Я имел в виду монтажную схему щитка. Или хотя бы надписи на автоматах, что бы идентифицировать их по электросхеме.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 6.8.2008, 21:26
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



к сожалению, у меня нет такой схемы.
у меня только есть список автоматов, которые я покупала и которые поставлены в щите (или аналоги другой фирмы)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
935 x 558 (159.96 килобайт)


 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
Прикрепленное изображение
1165 x 792 (146.67 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аннапа
сообщение 6.8.2008, 23:02
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11756



Цитата(savelij @ 5.8.2008, 22:57) *
продолжение п.1 "одинакового сечения" ... на выходных нулевых клеммах УЗО явно проводники разного сечения (нижний ряд, третий слева)!


а если он тонкий провод подпоял и сделал его потолще, чтобы были одинаковыми - то так можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2008, 23:34
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Бывает, что сгибают тонкий провод в двое... Может и помогает, но предпочтительней клеммники, шинки. Не такой уж и дорогой элемент в общей стоимости щитка, тем более место позволяет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения