Cгорел счетчик , ПОмогите разобраться! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Cгорел счетчик , ПОмогите разобраться! |
Гость_Гость_Alex_*_* |
30.7.2008, 23:15
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Год назад сделал монтаж загородного дома, установил считок, сделал разводку и пр., через год звонит заказчица и говорит что пропал свет, подьезжаю смотрю приходит питание на счетчик (счетчик новый ЭНЕРГОМЕРА однофазный двухтарифный)а с него не уходит и фазная клема уходящая немного подгоревшая, проверил контакты все затянуты очень плотно, (контакты затянуты были не только на счетчике но и на всех АВ, и УЗО) ничего не нашел свет зажег (так и не понял в чем дело было), а через день еще раз звонит заказчица и говорит что счетчик в буквальном смысле сгорел, точнее сильно обуглилась нулевая отходящая клемма. Вопрос: из-за чего это могло быть если контакты были затянуты хорошо? В чем причина? Заказчица сказала что на днях была какая то авария в местных сетях, может из-за этого? ломаю голову отчего это произошло, обьясните?!
Сообщение отредактировал NickEl - 4.8.2008, 12:51
Причина редактирования: убрана ссылка на смайл и лишние эмоции
|
|
|
|
30.7.2008, 23:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
а с него не уходит и фазная клема уходящая немного подгоревшая, проверил контакты все затянуты очень плотно Это был третий звонок перед шпектаклем... Цитата счетчик в буквальном смысле сгорел, точнее сильно обуглилась нулевая отходящая клемма Один из главных недостатков счетчиков прямого включения - повышенная пожароопасность при снижении качества контакта на клеммах. К сожалению, не знаю точно типов счетчика и проводов. Многожильные провода особенно подвержены увеличению сопротивления контакта в течение времени. Предполагаю ошибку технологии монтажа. |
|
|
Гость_Гость_* |
31.7.2008, 7:43
Сообщение
#3
|
Гости |
Цитата К сожалению, не знаю точно типов счетчика и проводов. Многожильные провода особенно подвержены увеличению сопротивления контакта в течение времени. Провода в счетчик заведены ПВ3 1х6 опаянные получилась моножила, я не пойму в чем ошибка....... |
|
|
31.7.2008, 12:08
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Скорее всего, был плохой контакт внутри самого счетчика (в месте, где токовая катушка присоединяется к приемным клеммам).
В свое время этим грешили прямоточные трехфазные счетчики типа СЭТАМ пр-ва Мытищинского завода - приходилось снимать крышку и протягивать все контакты внутри счетчика, благо заводские пломбы при этом не нарушались. |
|
|
|
31.7.2008, 19:46
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 |
|
|
|
10.4.2011, 21:32
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2011 Пользователь №: 22414 |
на лесничной площадке в щитке отгорел общий ноль при попытке вновь его соединить сгорели два электронных счетчика . Индукционные счетчики не сгорели ( всего в щитке 4 счетчика) Перед подключением нуля были выключенны автоматы стоящие после счетчиков . кто может объясните , в чем причина? Ломаю голову весь день!
|
|
|
10.4.2011, 22:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
надо было отключать ДО счетчика
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|