Рисую схему автоматов для щитка в квартире

Костян челябинск...
сообщение 1.8.2026, 17:50
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 19:46) *
Тип А вместо АС? Ну вроде для стиралок и холодильников настоятельно рекомендуют.

Еще раз. Кто рекомендует? Почему вы рекомендации воспринимаете как руководство к действию?

Цитата(Олега @ 1.8.2026, 19:48) *
СП256 содержит "не оптимальное" ?

А что, СП256 божничка? И опять же, повторно спрошу. Почему рекомендации воспринимаются как приказ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 17:51
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2026
Пользователь №: 64897



Для освещения в санузле, зеркала в санузле и полотенцесушителя можно взять 30мА? Или нежелательно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.8.2026, 18:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2026, 17:47) *
Почти. "Делай как я сказала и не умничай. Пускай схема кривая. Заткнись и делай."
Да нет же.. Хозяйка хотит максимально возможной защиты своего тельца. Всего-то надо было поставить отдельные УЗО на линии в ванной, выполнив её желание по части 10 мА.

Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2026, 17:50) *
Почему рекомендации воспринимаются как приказ?
Еще раз. О приказе в СП речи НЕ было.
1. Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
2. Заказчик определяет (выбирает) какое решение использовать при выполнении работ на принадлежащем ему объекте.
3. Для Исполнителя правомерное указание Заказчика является Приказом (в случае с проектной организацией - аналогично).

Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 17:51) *
Для освещения в санузле, зеркала в санузле и полотенцесушителя можно взять 30мА? Или нежелательно?
Это как раз незначительные нагрузки. Но освещение (в потолке) лучше оставить без УЗО - намыленной из ванной в темноте выбираться канительно.

Сообщение отредактировал Олега - 1.8.2026, 18:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 18:28
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2026
Пользователь №: 64897



Да, защиты тельца своего и детей icon_biggrin.gif

По проточнику уточню: 6кВт, кабель 4мм, автомат 32А, а УЗО какое?
Дисплеев у проточника не будет.

(Строители уже проложили в квартиру кабель 10мм, если что)

Сообщение отредактировал Stellochka - 1.8.2026, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.8.2026, 18:48
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 18:28) *
Строители уже проложили в квартиру кабель 10мм, если что
Извините, с кем согласованы Ваши действия (и действия строителей), можно узнать ?
Вы говорили "У меня обычная квартира", и видимо, без электроплиты -"Самое мощное - проточник". Какого года постройки здание ?

Сообщение отредактировал Олега - 1.8.2026, 18:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СП_*
сообщение 1.8.2026, 20:04
Сообщение #26





Гости






Не вижу логики в применении УЗО с номинальным током 25 А для защиты проточного водонагревателя мощностью 6 кВт (27,27 А при напряжении 220 В), в то время как для защиты холодильника применено УЗО с номиналом 40 А и автомат с номиналом 10 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stellochka
сообщение 1.8.2026, 21:43
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2026
Пользователь №: 64897



А плита мощнее что ли? Она на 2 конфорки, не индукционная. Должно быть меньше 4кВт, если включить обе.

Дом кирпичный 1976.

Для холодильника 40А и для проточника 25А - это ошибки...
Прораб у меня не особо и спрашивал. Говорил, мы обычно делаем так. И купил вводной автомат, УЗО. А про кабель спросил - "шестерку тянуть от щитка?". Я удивилась, потому что в прошлых ремонтах было сечение 16мм. Он сказал, что и 10 хватит.
И теперь я пытаюсь подстроиться под эти дурацкие 10мм и вводной автомат на 40А, хотя это глупо... Я прекрасно помню, как строила дерево из кабелей и автоматов на шаг больше, ещё на шаг больше и так далее, пока не получился кабель 16мм от щитка и вводной на 63А.
Схему проверяла вроде тоже здесь, хотя старый логин от форума на почте не нашла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.8.2026, 8:59
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 21:43) *
А плита мощнее что ли?
Я ни в паспорт, ни на шильдик не смотрел. Но после слов "на 2 конфорки" есть подозрение, что плита не проектная

Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 21:43) *
Дом кирпичный 1976.
Значит строился по СН297-64. Напомню вам, что там сказано, для понимания, сколько вам положено "употреблять" из сети жилого дома (если кап.ремонта не было):
Прикрепленное изображение

15А - это 3,3 кВт, в совокупности..
Если эл.плита, то 4 кВт.
Возможно, существовали и квартиры "по индивидуальным проектам", но вы нам такого не говорили.

Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 21:43) *
в прошлых ремонтах было сечение 16мм... СТРОИЛА дерево.. пока не получился кабель 16мм от щитка и вводной на 63А.
Видимо заслуженный СТРОИТЕЛЬ РФ звание имеете.. ?

Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 21:43) *
Схему проверяла вроде тоже здесь, хотя старый логин от форума на почте не нашла.
Если обнаружится тема, интересно бы взглянуть на "добряков".

Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2026, 9:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stellochka
сообщение 5.8.2026, 12:59
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2026
Пользователь №: 64897



К щитку приходит общий медный кабель 16мм. Фото щитка не догадалась сделать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2026, 14:12
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Stellochka @ 5.8.2026, 12:59) *
К щитку приходит общий медный кабель 16мм.
Драть вас некому, мадам.. якобы..
Вам насрать на состояние стояков в доме, на спокойную (без отключений) жизнь соседей.

Цитата(Stellochka @ 5.8.2026, 12:59) *
Фото щитка не догадалась сделать.
Это упущение.. Сделайте обязательно, и чиркните адресок (свой или обслуживающей компании)

Цитата(Stellochka @ 5.8.2026, 12:59) *
К щитку приходит общий медный кабель 16мм.
А чуть ранее:
Цитата(Stellochka @ 1.8.2026, 18:28) *
Строители уже проложили в квартиру кабель 10мм
У вас теперь 2 кабеля ? Эт здорово! можете завести себе и блочок АВР..
Люди себе ещё ИБП заводят (3-й источник), и когда у всего дома света нет, так у вас он есть !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stellochka
сообщение 6.8.2026, 18:11
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2026
Пользователь №: 64897



Общий 16
Мой 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.8.2026, 19:33
Сообщение #32





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 1.8.2026, 17:50) *
Еще раз. Кто рекомендует? Почему вы рекомендации воспринимаете как руководство к действию?

НМЦ ПЭУ МЭИ
Рекомендации по проектированию, монтажу и
эксплуатации электроустановок зданий при
применении устройств защитного отключения разработанных Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) -НМЦ ПЭУ МЭИ.
...
9.15. УЗО ТИПОВ АС, А И В
УЗО разделяют на типы:
 АС, реагирующие на дифференциальный синусоидальный переменный ток;
 А, реагирующие на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный
дифференциальные токи;
 В, реагирующие на синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный и
постоянный дифференциальные токи.
Применение УЗО типа А целесообразно в обоснованных случаях, например, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора.
УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием -переменным, выпрямленным и постоянным токами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2026, 15:10
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Stellochka @ 6.8.2026, 18:11) *
Общий 16
Мой 10
Как немногословный партизан перед немцами..
Я помню у вас: "в прошлых ремонтах было сечение 16мм". Это о чьём сечении шла речь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения