![]() Сопротивление изоляции , Низкий коэффициент абсорбции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сопротивление изоляции , Низкий коэффициент абсорбции |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите можно ли включать в работу длительно неработающий трансформатор, если измеренное значение коэффициента абсорбции от 1,2 до 1,1. Марка трансформатора ТМЗ 6/04. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Подскажите можно ли включать в работу длительно неработающий трансформатор, если измеренное значение коэффициента абсорбции от 1,2 до 1,1. Марка трансформатора ТМЗ 6/04. Заранее спасибо. Значение Ка не критерий для ввода транс-ра в работу. Смотрите РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытания электрооборудования.Раздел 6 Силовые тр-ры: Пункт 6.4, дополнительно если есть возможность Пункт 6.7, и желательно пункт 6.20.2 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 2:47 |
|
![]() |