Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивление изоляции , Низкий коэффициент абсорбции

Гость_Гость_*
сообщение 31.7.2008, 7:46
Сообщение #1





Гости






Подскажите можно ли включать в работу длительно неработающий трансформатор, если измеренное значение коэффициента абсорбции от 1,2 до 1,1. Марка трансформатора ТМЗ 6/04. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.8.2008, 11:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость @ 31.7.2008, 8:46) *
Подскажите можно ли включать в работу длительно неработающий трансформатор, если измеренное значение коэффициента абсорбции от 1,2 до 1,1. Марка трансформатора ТМЗ 6/04. Заранее спасибо.


Значение Ка не критерий для ввода транс-ра в работу.
Смотрите РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытания электрооборудования.Раздел 6 Силовые тр-ры: Пункт 6.4, дополнительно если есть возможность Пункт 6.7, и желательно пункт 6.20.2