Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как заменить проводку в панельном доме? , обрыв в стене, жду советов и рекомендаций от специалистов

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 30.7.2008, 15:24
Сообщение #1





Гости






Через некоторое время после хорошего ремонта в одной комнате пропал ноль (из-за частого использования масляного обогревателя 2кВт). Всю электрику делал сам, штробил бетонные стены, медь к алюминию крепил винтами через железные шайбы, сделал все аккуратно, но кара не миновала.
Искать где отгорело - бесполезно, где-то в стене, поэтому выдолбил под плинтусом ближайшую арматуру, просверлил в ней отверстие, нарезал резьбу М6 и притянул провод от ближайшей розетки (свет и розетки в этой комнате работают от одной фазы). Работает все без нареканий уже 2 года, но хочется дельных советов, как все это можно переделать малой кровью, без разрушения всей квартиры. Вся проводка в квартире - алюминий.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.7.2008, 15:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Иван_* @ 30.7.2008, 16:24) *
... поэтому выдолбил под плинтусом ближайшую арматуру, просверлил в ней отверстие, нарезал резьбу М6 и притянул провод от ближайшей розетки ... но хочется дельных советов...
icon_eek.gif
Таких "дельных советов" не дам... icon_lol.gif Могу предложить воспользоваться электротехническими плинтусами, и разрешено и громить квартиру не надо. icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.7.2008, 15:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 30.7.2008, 15:30) *
icon_eek.gif
Таких "дельных советов" не дам... icon_lol.gif Могу предложить воспользоваться электротехническими плинтусами, и разрешено и громить квартиру не надо. icon_biggrin.gif

Понимаю, что арматура - не правильно, но ни у кого рука не поднимется разгромить и перештробить свежеотремонтированную комнату icon_smile.gif У меня есть маааленькая надежда, что найдется человек, знающий хитросплетения заложенных конструкцией дома специальных каналов для проводов. Вы же наверняка знаете, как многоэтажных домах прокладывают проводку для водонагревателей, стиральных машин и интернета? Правильно, гвоздиками к стене - все это происходит от жуткой безграмотности лиц, которые выполняют эту работу. Достаточно открыть соответствующие заглушки и протащить все, что угодно. Но надо знать, где и что находится.
Спасибо за наводку про плинтусы, тоже об этом думал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.7.2008, 16:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Достаточно открыть соответствующие заглушки и протащить все, что угодно. Но надо знать, где и что находится.
Если бы всё было так просто, то многим не приходилось бы стоять перед выбором: ломать стены или кидать провод в открытую... icon_wink.gif (шутка)
В моей панельке мне повезло частично. В стене есть вертикальные каналы, причём даже там, где нет проводки (30 лет назад была унификация не только в телевизорах... icon_smile.gif), а вот горизонтальные каналы отсутствуют напрочь. Проводка (лапша алюминиевая) была уложена в стыке стен и потолка вместе с паклей и кое как замазана составом "noname" (гипс vs алебастр vs....). Щель объёмная... наверное до плинтуса соседа сверху...
"И кто так строит?!" (С) С.Фарада


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ел.
сообщение 15.11.2008, 1:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 12401



Я, на Вашем месте, если 0-ль изолирован нашел бы обрыв простой индикаторной отверткой предназначенной для отыскания скрытой проводки, предварительно поменяв местама фазу-ноль в распаечной коробке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:08
Rambler's Top100     