Через некоторое время после хорошего ремонта в одной комнате пропал ноль (из-за частого использования масляного обогревателя 2кВт). Всю электрику делал сам, штробил бетонные стены, медь к алюминию крепил винтами через железные шайбы, сделал все аккуратно, но кара не миновала.
Искать где отгорело - бесполезно, где-то в стене, поэтому выдолбил под плинтусом ближайшую арматуру, просверлил в ней отверстие, нарезал резьбу М6 и притянул провод от ближайшей розетки (свет и розетки в этой комнате работают от одной фазы). Работает все без нареканий уже 2 года, но хочется дельных советов, как все это можно переделать малой кровью, без разрушения всей квартиры. Вся проводка в квартире - алюминий. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... поэтому выдолбил под плинтусом ближайшую арматуру, просверлил в ней отверстие, нарезал резьбу М6 и притянул провод от ближайшей розетки ... но хочется дельных советов... ![]() Таких "дельных советов" не дам... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
![]() Таких "дельных советов" не дам... ![]() ![]() Понимаю, что арматура - не правильно, но ни у кого рука не поднимется разгромить и перештробить свежеотремонтированную комнату ![]() Спасибо за наводку про плинтусы, тоже об этом думал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Достаточно открыть соответствующие заглушки и протащить все, что угодно. Но надо знать, где и что находится. Если бы всё было так просто, то многим не приходилось бы стоять перед выбором: ломать стены или кидать провод в открытую... ![]() В моей панельке мне повезло частично. В стене есть вертикальные каналы, причём даже там, где нет проводки (30 лет назад была унификация не только в телевизорах... ![]() "И кто так строит?!" (С) С.Фарада -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 ![]() |
Я, на Вашем месте, если 0-ль изолирован нашел бы обрыв простой индикаторной отверткой предназначенной для отыскания скрытой проводки, предварительно поменяв местама фазу-ноль в распаечной коробке.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |