ПДУ-8301 , Схема вторичных цепей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ПДУ-8301 , Схема вторичных цепей |
12.12.2025, 22:40
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Всех приветствую. Имеется КС (контактная станция), АВР...или как там её правильно назвать...ПДУ-8301-5077У4. Не работает основной контактор 1-го приоритетного ввода. Может кто-то поделится схемой вторичных цепей ? Не могу найти в нэте.
|
|
|
|
|
21.12.2025, 13:09
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Спасибо за бурное обсуждение темы.
Потыркали вдвоём с энергетиком эту КС...да так и не разобрались...Нужна схема вторичных цепей... Хочу узнать правильно ли я хотя бы понимаю алгоритм его работы ? Верхний (первый) ввод основной, то есть приоритетный. Нижний (второй) вспомогательный. При наличии питания на приоритетном вводе поступает питание на катушку верхнего контактора, он замыкается, встаёт на защёлку и питание с катушки пропадает. И в таком состоянии он находится хоть месяц, хоть год, до пропадания приоритетного питания...Как питание пропадает, защёлка отпадает, контактор "отваливается" и включается нижний резервный и питает нагрузку. Защёлки на нижнем контакторе нет. При появлении приоритетного питания нижний контактор выключается, включается верхний и встаёт на защёлку. При пропадании питания по обоим вводам вся схема "разваливается". Оба контактора выключены. P.S. Почему-то не получается загрузить файл (фото)...уже ужал до 400 кБ...В общем расположение этих контакторов, как вы поняли, вертикальное. Приоритетный сверху... Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.12.2025, 13:32 |
|
|
| Гость_Гость_* |
21.12.2025, 19:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
21.12.2025, 21:12
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 579 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Всех приветствую. Имеется КС (контактная станция), АВР...или как там её правильно назвать...ПДУ-8301-5077У4. Не работает основной контактор 1-го приоритетного ввода. Может кто-то поделится схемой вторичных цепей ? Не могу найти в нэте. Посмотреть, что вообще отсутствует на приоритетном контакторе. Ноль или фаза, если он на 220В или какая-то из фаз, если на 380 В. Если в схеме есть реле контроля фаз - проверить правильность чередования по его индикации. Схемы нет, говорю просто из того, что на работе приходилось делать. не знаю, какие у вас компоненты. Если какие-то контроллеры есть, возможно, какой-то релейный выход разомкнут. Если можно отследить путь подключения питания на контактор, значит, надо отследить этот путь. Может, возможно, провода продернуть в жгуте или перфорированном кабель-канале если они уложены. Фотка нужна. А так рассуждать можно много. |
|
|
|
|
22.12.2025, 0:04
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Для загрузки фото надо иметь не менее пяти сообщений. у меня 258... Посмотреть, что вообще отсутствует на приоритетном контакторе. Ноль или фаза, если он на 220В или какая-то из фаз, если на 380 В. Если в схеме есть реле контроля фаз - проверить правильность чередования по его индикации. Схемы нет, говорю просто из того, что на работе приходилось делать. не знаю, какие у вас компоненты. Если какие-то контроллеры есть, возможно, какой-то релейный выход разомкнут. Если можно отследить путь подключения питания на контактор, значит, надо отследить этот путь. Может, возможно, провода продернуть в жгуте или перфорированном кабель-канале если они уложены. Фотка нужна. А так рассуждать можно много. Питание катушки 380 В, одна фаза отсутствует...РКФ нет. Никаких элементов кроме 3-х старых советских автомат. выкл. и малого промежуточного нормально замкнутого пускателя нет...Вторичка пучками выложена по периметру. Дофига вспомогательных блоков с НЗ и НО контактами, особенно на первом основном контакторе. Фото так и не могу загрузить... |
|
|
22.12.2025, 19:09
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 579 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Ну, пороть монтаж, где крепко увязан провод или продергивать где получится. Если говорите, что всё чисто на релюшках, всё должно довольно-таки легко обрисоваться.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 5:02 |
|
|
|
|