Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выпала розетка + страшный щиток

ruslan--2
сообщение 11.10.2025, 17:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2025
Пользователь №: 63938



Всем добрый день. Простите, если уже 3 тысячи подобных вопросов здесь лежат. Переехал в квартиру, выпала розетка. Думаю выйду в подъезд, щелкну свой автомат, спокойно вставлю. А там щиток выглядит вот так. Я даже трогать это не хочу, не то что щелкать) Помогите советом, мб есть вариант точно узнать какой автомат мой, или какие части в розетке можно трогать и под напряжением (чего делать не хочется)

как отправить фото

Сообщение отредактировал ruslan--2 - 11.10.2025, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2025, 17:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ruslan--2 @ 11.10.2025, 19:36) *
А там щиток выглядит вот так.

Как? Не видно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan--2
сообщение 11.10.2025, 17:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2025
Пользователь №: 63938



Цитата(Костян челябинский @ 11.10.2025, 17:38) *
Как? Не видно

да вот пытаюсь фото приложить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2025, 17:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну ну... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry592086


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan--2
сообщение 11.10.2025, 17:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2025
Пользователь №: 63938



Цитата(Костян челябинский @ 11.10.2025, 17:45) *
Ну ну...

dropmefiles.com / AF603
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 11.10.2025, 23:48
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 573
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(ruslan--2 @ 11.10.2025, 17:38) *
мб есть вариант точно узнать какой автомат мой

Вариант 1. Спросить соседей какие автоматы их. Мб знают. Тогда оставшиеся ваши
Вариант 2. Если соседи не знают какие автоматы их, просто договориться, что сейчас будете выключать по очереди (пусть отключат ответственную для них технику). Так свой и найдете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 12.10.2025, 9:01
Сообщение #7





Гости






Цитата(ruslan--2 @ 11.10.2025, 17:38) *
Переехал в квартиру, выпала розетка. Думаю выйду в подъезд, щелкну свой автомат, спокойно вставлю. А там щиток выглядит вот так. Я даже трогать это не хочу, не то что щелкать) Помогите советом, мб есть вариант точно узнать какой автомат

Вызвать электрика из управляющей компании вам религия не позволяет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan--2
сообщение 12.10.2025, 14:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2025
Пользователь №: 63938



Цитата(slavapril @ 11.10.2025, 23:48) *
Вариант 1. Спросить соседей какие автоматы их. Мб знают. Тогда оставшиеся ваши
Вариант 2. Если соседи не знают какие автоматы их, просто договориться, что сейчас будете выключать по очереди (пусть отключат ответственную для них технику). Так свой и найдете.

Да, такие варианты очевидно были в голове, но хотел узнать секретные тибетские техники, вдруг существуют другие способы узнать) Оказывается и вправду существуют и автоматы располагаются слева направо по порядку расположения квартир) Жаль что это не на форуме узнал, но спасибо за ответ!

Цитата(в горле кость @ 12.10.2025, 9:01) *
Вызвать электрика из управляющей компании вам религия не позволяет ?

ваш ник соответствует вашему вопросу)

Сообщение отредактировал ruslan--2 - 12.10.2025, 13:58