![]() Расшифровка надписей на однолинейной схеме ЩК кв-ры , разъяснить обозначения на схеме ЩК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расшифровка надписей на однолинейной схеме ЩК кв-ры , разъяснить обозначения на схеме ЩК |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ребяты, здравствуйте!
Попалась мне в руки схема электросетей 1км.кв. и хочу ее передрать и сделать тоже самое у себя в однушке своими руками. Поведуйте пожалуйста что это означает на схеме электросетей: 1. перед счетчиком обозначение "OT 63M3/63A" ; 2. после счетчика "S284C/20A" и "F 364/40A-300mA" (видимо это АВ и следом УЗО, но не могу понять какие и фирму); 3. провод от счетчика "ПВ1-5 (1х16)" - что есть в обозначении цифра 5?; 4. почему на схеме различают фазы - "А", "В" и "С", что идут на АВ и УЗО и потом к потребителям? (на варочную панель все три идут). 5. после счетчика перед АВ и УЗО стоит "ABBOT45E3 - 45A" - что-то разрывает, в каталоге ABB не найду этот аппарат СПАСИБО! Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.7.2008, 13:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
5. после счетчика перед АВ и УЗО стоит "ABBOT45E3 - 45A" - что-то разрывает, в каталоге ABB не найду этот аппарат СПАСИБО! Такой: ![]() Это рубильник. "F 364/40A-300mA" ![]() А это УЗО. "S284C/20A" - четырехполюсный выключатель Все есть в каталоге. http://www.abb.ru/product/ru/9AAC100485.aspx?country=RU Там есть поиск. Сообщение отредактировал Roman_D - 25.7.2008, 14:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
3. провод от счетчика "ПВ1-5 (1х16)" - что есть в обозначении цифра 5?; пять штук одножильных медных проводов марки ПВ сечением по 16 квадрат (нехило кстати, по-моему перебор по сечению). Хотя я могу и обмануть, тогда по-нормальному было бы вместо "1х16" - "5х16", наверное ПВ1-5 просто полное обозначение марки провода (к примеру многопроволочная жила из пяти проволочек). Цитата 4. почему на схеме различают фазы - "А", "В" и "С", что идут на АВ и УЗО и потом к потребителям? (на варочную панель все три идут). Не совсем понял вопроса. Ну варочная панель почти наверняка трехфазная. Ну однофазные потребители раскиданы равномерно по трем фазам. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Попалась мне в руки схема электросетей 1км.кв. и хочу ее передрать и сделать тоже самое у себя в однушке своими руками. Ну про АВВ уже всё сказано, а вот Ваша идея по дублированию/копированию подобной схемы несколько странновата... ![]() При трёхфазном питании и ограничении автоматом в 20А, наличие дорогостоящего рубильника не оправдано. имхо. Применение завышенных сечений тоже. Возможно Вы не точно указали номинал вводного автомата, но в любом случае прежде, чем копировать что то надо всё хорошенько взвесить. Выкладывайте Вашу "находку", посмотрим внимательно, что это за однушка с такими вводами... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2008 Пользователь №: 12698 ![]() |
пять штук одножильных медных проводов марки ПВ сечением по 16 квадрат (нехило кстати, по-моему перебор по сечению). Хотя я могу и обмануть, тогда по-нормальному было бы вместо "1х16" - "5х16", наверное ПВ1-5 просто полное обозначение марки провода (к примеру многопроволочная жила из пяти проволочек). Не совсем понял вопроса. Ну варочная панель почти наверняка трехфазная. Ну однофазные потребители раскиданы равномерно по трем фазам. я тоже как-то не совсем понял вопроса |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Автомат S280 выпускается на ном.ток 80 и 100А. С сечением ввода вяжется. Только какова же мощность квартирушки? говорите однокомнатная? очень сомнительно. За 50 кВт переваливает. У Вас такая мощность есть?
Два рубильника не нужны, достаточно до счетчика. Номинал ОТ даже 63А при АВ на 80 или 100 не достаточен. Сообщение отредактировал Олега - 28.11.2008, 16:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12658 ![]() |
"ПВ1-5 (1х16)" - это марка провода ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4 или ПВ5, он одножильный, но многопроволочный (не путать!), и каждый фазный провод отдельно отмаркирован, тоесть для трех фаз должно быть 5 проводов марки ПВ1,...,ПВ5 по 16 квадрат каждый + "0" и "земля"!
Сообщение отредактировал Asmorod - 29.11.2008, 23:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
пять штук одножильных медных проводов марки ПВ сечением по 16 квадрат (нехило кстати, по-моему перебор по сечению). Хотя я могу и обмануть, тогда по-нормальному было бы вместо "1х16" - "5х16", наверное ПВ1-5 просто полное обозначение марки провода (к примеру многопроволочная жила из пяти проволочек). у ПВ 1 16 - тогда уж их там семь, но провод по классу жесткости (гибкости) - 1. до 10 кв.мм идет как правило монолит то есть ПВ1-5 (1х16) на выбор гибкий-жёсткий ПВ1... ПВ4 но вот с классом жесткости ПВ 5 в обозначении ПВ пока не встречался |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |