Как компенсировать реактивную мощность ПРА светильника под ДНАТ 250Вт , Исправление ошибки чайника

Vecnyistudent
сообщение 25.7.2008, 9:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 24.7.2008
Пользователь №: 11721



ТОварищи!!Нужна помощ!! Суть проблемы: сеть освещения проектировалась под светильники со светильниками с ПРА под ДНАТ мощностью 250Вт; проектировщик, в виду своей неопытности вообще не учел потерь мощности на ПРА светильников, заложив кабель 4х1.5(причем фазные проводники не объединены, а питают каждый свои светильники-по 7 шт.); при пересчете получилось, что реальная нагрузка на на токоведущую жилу выходит 28А!!!!(а 1.5-ка держит максимум 21А!!!);

Понятно, что моно часть ламп заменить на лампы меньшей мощности, но это приведет к снижению освещенности(по рассчетам до 150лк)...Возможны ли другие пути решения проблемы??Возможно ли решить проблему используя емкости???И как эжто лучше сделать?

Заранее спасибо! С уважением, Анатолий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vecnyistudent
сообщение 25.7.2008, 10:04
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 24.7.2008
Пользователь №: 11721



Приношу извинения, вопрос оказался проще, чем я думал-достаточно подключить конденсатор. Но он породил другой: как правильно подключить конденсатор????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel123_*
сообщение 25.7.2008, 10:23
Сообщение #3





Гости






А может быть сразу взять светильники с компенсацией?
Проектировщик конечно чайник (кастрюля), но он вполне мог
при расчетах на такие и ориентироваться. Хотя по идее проект должен включать в
себя кроме кабеля, также и тип светильника (а не лампы). Да и закладывать сечение
такое для промосвещениия - бред сивой кобылы. Там ведь еще потери вылезут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 25.7.2008, 10:31
Сообщение #4





Гости






Цитата(Vecnyistudent @ 25.7.2008, 9:48) *
ТОварищи!!Нужна помощ!! Суть проблемы: сеть освещения проектировалась под светильники со светильниками с ПРА под ДНАТ мощностью 250Вт; проектировщик, в виду своей неопытности вообще не учел потерь мощности на ПРА светильников, заложив кабель 4х1.5(причем фазные проводники не объединены, а питают каждый свои светильники-по 7 шт.); при пересчете получилось, что реальная нагрузка на на токоведущую жилу выходит 28А!!!!(а 1.5-ка держит максимум 21А!!!);

Понятно, что моно часть ламп заменить на лампы меньшей мощности, но это приведет к снижению освещенности(по рассчетам до 150лк)...Возможны ли другие пути решения проблемы??Возможно ли решить проблему используя емкости???И как эжто лучше сделать?

Заранее спасибо! С уважением, Анатолий.


Держу перед собой каталог, где указано что кабель ВВГ 4*1,5 выдерживает максимально длительно допустимый ток в 28А!
Чтобы его обвинить надо посчитать длину кабеля! И еще вы не указали марку кабеля которую он использовал!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vecnyistudent
сообщение 25.7.2008, 11:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 24.7.2008
Пользователь №: 11721



Марка ВВГнг 4х1.5-указал
Светильники уже висят: ЖСП 99-250-001 и ПРА у него обыкновенное
Вопрос стоит в том, как теперь подкл кондер??
А по поводу кабеля ВВГ: возможно Вы смотрели на 1кВ, а там 0.66кВ!(21А!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel123_*
сообщение 25.7.2008, 12:10
Сообщение #6





Гости






Я бы на вашем месте все таки переложил бы кабель.
Поверьте затраты на конденсаторы и их монтаж, а также трудоемкость этой операции
съедят всю экономию...
Кабель 1,5мм имеет допустимый ток 21А (28 - это при прокладке в земле), но учтите что
это величина определяется только тепловым режимом кабеля. Обычно кабель выбирается
с учетом потерь, и они у вас в любом случае будут приличными.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vecnyistudent
сообщение 25.7.2008, 12:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 24.7.2008
Пользователь №: 11721



Всем спасибо! Тему считаю исчерпаной, но если у кого появятся дельые предложения-пишите...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.7.2008, 15:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_scasi_* @ 25.7.2008, 11:31) *
Держу перед собой каталог, где указано что кабель ВВГ 4*1,5 выдерживает максимально длительно допустимый ток в 28А!

Это какой же производитель гарантирует такой ток?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.7.2008, 20:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Кабель выбирается по потере (падению) напряжения и Току кз. Надо ведь ещё что бы защита работала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 28.7.2008, 4:21
Сообщение #10





Гости






Цитата(savelij @ 25.7.2008, 15:47) *
Это какой же производитель гарантирует такой ток?

Данные взяты из каталога продукции "Электрокомплектсервиса"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vecnyistudent
сообщение 28.7.2008, 12:50
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 24.7.2008
Пользователь №: 11721



Вот так вот оема плавно перетекла на справочники!!=)))))

А между тем, был сегодня на замерах: на фазной жиле, на которой висит 7 светильников(ранее указанных) ток оказался равным 6-7А!!!Вполне достаточно и допустимо для 1.5-ки(почти тройной запас!!!), а кабель тем не менее греется!!!И ток с рассчетами под лампа+ПРА не сходится никак: по ним должно быть около 25А!!! Не совсем понятно...
Зато на вводе в щит ток похож на рассчетный 58А вышло(51 сватильник ДНАТ по 250 Вт+около 1 кВт на ЛН и ЛЛ)...
Так что по току полторашка получается проходит...!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 29.7.2008, 8:57
Сообщение #12





Гости






Однажды проспорил бутылку водки старому энергетику! Был гараж размерами 20*15м, в нем висели 20светильников по 200Вт. Я сказал что 1,5кв.мм на жилу будет мало, а он сказал что хватит! Кабель был марки КГ, светильники были без ПРА, разводка осв-ния была старая, и я не знал как она соединенна. Поэтому я проиграл!