Панель постоянного тока на подстанциях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Панель постоянного тока на подстанциях |
10.8.2025, 16:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57053 |
Обозначения на схеме не на русском, но думаю знающие люди поймут.
1. Я не совсем понимаю что такое и для чего нужен text + и test -? 2. Почему text + и test - подключены к земле ведь они подключены поралельно и к земле что означает когда на них нажмут то произойдет КЗ когда они соединяться с землей? 3. Как на этой схеме происходит питание от аккумуляторов когда пропадает переменка, какие элементы за это отвечают? Ссылки на изображения: 1. https://drive.google.com/file/d/1AIJ0NNhDVy...iew?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1e4E9Cb4kG5...iew?usp=sharing |
|
|
|
|
10.8.2025, 19:52
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
1. для проверки защиты от замыкания на землю. оба test.
2. одновременно не нажимать. 3. 1 секция напрямую через TS2 и SA-АКВ, 2 секция через QF-KS-1 через 1 секцию. |
|
|
11.8.2025, 17:10
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Обозначения на схеме не на русском, но думаю знающие люди поймут. На латышском. Насколько могу судить, 110 В - питание оперативных цепей. Батарея работает в буферном режиме. Оперативный ток поддерживается ЗУ. При аварии питания выпрямителя (или самого выпрямителя) оперативные цепи питаются от аккумуляторов. Перерыва питания и сопутствующих отключений не будет. Сообщение отредактировал Roman D - 11.8.2025, 17:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.8.2025, 21:53
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57053 |
1. для проверки защиты от замыкания на землю. оба test. 2. одновременно не нажимать. 3. 1 секция напрямую через TS2 и SA-АКВ, 2 секция через QF-KS-1 через 1 секцию. Вот, я хотел бы узнать что такое SA-АКВ и QF-KS-1? На латышском. Насколько могу судить, 110 В - питание оперативных цепей. Батарея работает в буферном режиме. Оперативный ток поддерживается ЗУ. При аварии питания выпрямителя (или самого выпрямителя) оперативные цепи питаются от аккумуляторов. Перерыва питания и сопутствующих отключений не будет. Что такое ЗУ? Какое устройство переключает питание от батареи? Что такое SA-АКВ и QF-KS-1? |
|
|
|
|
17.8.2025, 21:11
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вот, я хотел бы узнать что такое SA-АКВ и QF-KS-1? SA_AKB - рубильник (разъединитель). Подключает АКВ (аккумуляторную батарею) к 1-й или ко 2-й секции шин постоянного тока. QF-KS-1 автоматический выключатель. Подает питание от зарядного устройства ЗА (зарядно-подзарядный агрегат) на 1-ю секцию шин постоянного тока. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 17:41 |
|
|
|
|