![]() Схема разводки на кухне , Прошу помощи электриков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема разводки на кухне , Прошу помощи электриков |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2025 Пользователь №: 63610 ![]() |
Да уж всё это конечно очень интересно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2025 Пользователь №: 63610 ![]() |
Олега, понял, какой выход ? в щиток вместо С25 ставить С20
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При сечении меди 2,5 я ставлю 20 только при конкретной нагрузке в группе (кабель от щитка, без розеток, в которые можно "понапихать")
Олега, понял, какой выход ? Выход (нормальный) - дополнительный групповой щиток, в посте #6 от Вани. С25 в нём - избыточен. Если не хотите видеть щиток на кухне, то поставьте его в туалет, за подвесной потолок (к примеру). Главное учитывать пожарные обстоятельства в помещении. Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2025, 9:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый СНВ82 и другие жильцы многоквартирных жилых домов с этажными учётно-распределительными щитками! Не ведитесь на подстрекательства Олега и не пытайтесь самовольно вскрывать и проникать в этажные электрощитки! Уважаемые "другие" жильцы, у которых щитки выполнены как на фото в #6 ! Если какие-то чудаки ограничивают ваши законные права (хотя имели возможность повесить замок иным способом, на закрывая органы управления АВ), не слушайте никаких Вань Ивановых, устраняйте незаконные устройства, самовольно устанавливаемые (без должного согласования, не отраженные в проектной документации), мешающие быстрому восстановлению эл.снабжения своими силами.ps : Упоминание здесь ФЗ 522 не объяснимо. Счетчики на фото в #6 расположены в нижнем отсеке. Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2025, 15:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.6.2025 Пользователь №: 63610 ![]() |
возможно тупой вопрос, но что может произойти если не ставить автоматы розеточных групп ,а просто скрутки сделать?клеммную колодку?
Сообщение отредактировал СНВ82 - 13.7.2025, 23:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
от Вани: (а может и нет, если желаете резервировать этажный С25, чтобы не гасить всю квартиру, когда захотите что-то заменить в этом дополнительном квартирном щитке).
..цветом выделено примечание от Вани Иванова - не самого тупого инженера-электрика на этом форуме. Объясню "инженеру-электрику", что для замены чего-то "в этом дополнительном квартирном щитке" отключается групповой С25 в этажном щитке. При этом в квартире отключится ровно столько же оборудования, как и при отключении ваниного дополнения в новом щитке. Резервировать автоматы в жилом доме ни один норматив не велит, а себе Ваня может во всех группах продублировать.. Да хоть по три.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2025, 14:11 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
. а на фотографии этажного щитка показан только один единственный автомат С32, от которого запитан счётчик и от него всё оборудование квартиры, включая освещение. ... Ваня! Моя квартира более сорока лет "сидит" на одном автомате АЕ1031 25 А, установленном в этажном щитке. Ничего, не жалуюсь ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В третий раз задаю вопрос ТСу и ещё более тупому проектанту Олега: Освещение квартиры, ванной, туалета и кухни у Вас будет от восковых свечей или от керосиновых ламп? Ваня, ты совсем "аля-улю"? У ТС на фотке показаны все штатные (по проекту) автоматы. Ты просто никуя не видишь. И щиток у ТС точно такой же как твой в #16 ![]() ..на фотографии этажного щитка показан только один единственный автомат С32, от которого запитан счётчик и от него всё оборудование квартиры, включая освещение. Дайте Ване денег на очки ![]() Надеюсь, теперь понятно, для чего нужен вводной автомат С25 в квартирном щитке, питающем кухонное электрооборудование? С самого начала понятно, что Ваня снова лоханулся и продолжает набирать лоховские очки. ))Групповой АВ С25 ТС установит в начале группы, рядом с существующими в этажном щитке, его точно так же достаточно, как и АВ в других группах. Диф.автомат к стиральной машине встанет рядом с С25. Почему этот Ваня не требует квартирных дублеров во всех группах ? .. бегать каждый раз отключать и включать АВ С32 в этажном учётно-распределительном щите, когда ему потребуется что-то исправить в дополнительном щитке на кухне. Это "исправить в щитке" у Вани каждый день по несколько раз происходит.. Ну болтун..! ![]() ..нравится ковыряться в темноте при свете восковых свечей или керосиновых ламп. Я вижу у Вани большая практика со свечкой в... Купи ты себе фонарик, "инженер" блин..
Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2025, 6:18 |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
... а бегать каждый раз отключать и включать АВ С32 в этажном учётно-распределительном щите, ... Ох Ваня, Ваня! За всё время, более 40 лет, Ни разу не было срабатывания моего автомата АЕ 1031. Ни от КЗ, не от перегрузки. Так что не бегаю я в этажный щиток! Только раз в месяц показания снимаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, ты уже много чего не помнишь - старость не радость! А автоматические выключатели АЕ 1031 (без доп. цифр) выпускаются в г.Челябинске[/url] В Челябинске АВ - по ТУ 2011года. А у сочувствующего - более 40 лет назад сделанные. Так что не лезь, куда тебя не звали. Я жду ответ от владельца конкретного аппарата, а не от рыскающего в нете школяра. ![]() Ваня Иванов давал все сообщения, ориентируясь на схему ТС в посте #1. А к тому бардаку, который ТС выложил в посте #19, мои сообщения не относятся. Не свисти, Ваня !Вот вчерашний пост #39 от тупейшего (не просмотревшего свои посты): В третий раз задаю вопрос ТСу и ещё более тупому проектанту Олега: Освещение квартиры, ванной, туалета и кухни у Вас будет от восковых свечей или от керосиновых ламп? А вот и ещё:На схеме ТС не видно, откуда будет запитано освещение, а на фотографии этажного щитка показан только один единственный автомат С32, от которого запитан счётчик и от него всё оборудование квартиры, включая освещение.. .. некоторые слишком умные проектанты советуют ему не устанавливать вводной АВ номиналом С25 в дополнительном распредщитке на кухне, а бегать каждый раз отключать и включать АВ С32 в этажном учётно-распределительном щите.. Понятно, что п.здеть - не мешки ворочать.. но всё же совесть иметь надо ! ![]() Твои посты написаны через пять дней (рабочая неделя !) после опубликования широкоформатных фоток автора с реальной ситуацией. ps: Кино для свято верящих в надписи на АВ. Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2025, 18:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь идёт о моих постах до #19. С чего это "до #19" ? А 39-й и 41-й посты А.С.Пушкин в тему написал ? ![]() Олега, судя по тому как ты легко ориентируешься в куче дерьма, которую ТС вывалил в сообщении #19, не твоя ли это разработка? ТС (а не Олега, хотя это без разницы кто) выложил что смог (и правильно сделал). А местный клоун Ваня пролупоглазил полезные фотки. И продолжил нести свою хамскую пургу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18070 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |