Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переход квартиры на другую фазу, сильнейшая помеха

CrystalC
сообщение 24.6.2025, 15:32
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Допустим возьму я осцилограф,окажется что в это время когда идёт сильная помеха,в сети не синус,а что с этим дальше делать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.6.2025, 18:14
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Sapienti sat.
Как правило, если осциллограф лишён главной составной части, используются более дорогие приборы с функциями спектроанализатора; в том числе анализаторы качества электроэнергии, заточенные именно под электричество. Те уже стоят как подержанная машина; и спец, к нему приделанный, тоже дерёт по-конски.
Речь не об этом. Простой осциллограф уже позволит определить периодичность\апериодичность мешающих влияний. Их частоту. Величину.
Если у вас прёт 100 Гц и кратные - это какой-то выпрямитель гадит, например. А если вместо синусоиды видите одежную щётку - искрит контакт. Когда частоты, кратные нечетно 50 Гц (150, 250, 350) - резонансные явления в питающей сети. Итд.
Это очень грубо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 18:30
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 18:14) *
Sapienti sat.
Как правило, если осциллограф лишён главной составной части, используются более дорогие приборы с функциями спектроанализатора; в том числе анализаторы качества электроэнергии, заточенные именно под электричество. Те уже стоят как подержанная машина; и спец, к нему приделанный, тоже дерёт по-конски.
Речь не об этом. Простой осциллограф уже позволит определить периодичность\апериодичность мешающих влияний. Их частоту. Величину.
Если у вас прёт 100 Гц и кратные - это какой-то выпрямитель гадит, например. А если вместо синусоиды видите одежную щётку - искрит контакт. Когда частоты, кратные нечетно 50 Гц (150, 250, 350) - резонансные явления в питающей сети. Итд.
Это очень грубо.

А можете поделиться какой с алика для таких целей можно взять ?Если это возможно вообще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.6.2025, 19:06
Сообщение #44


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да всё дело в знаниях и опыте.
Вот не знаю за вот это, но работать должно; и спалить не жалко.
Дешевле не видел...
Но знания - первое.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.6.2025, 19:10


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 19:27
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Можете модель написать,пишет товар не найден
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2025, 19:31
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 19:06) *
...Вот не знаю за вот это, но работать должно; и спалить не жалко.
Дешевле не видел...
А у меня по этой ссылке отображается следующее:



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrystalC
сообщение 24.6.2025, 21:46
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Цитата(zoog @ 24.6.2025, 14:58) *
А что плохого в китайских частотниках?
Вместо сложного дорогого скопа можно тупо слушать динамик - но даже это сложно и страшно, судя по ответам)

Вы имеете ввиду радио приемником ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2025, 23:20
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(CrystalC @ 24.6.2025, 21:46) *
Вы имеете ввиду радио приемником ?
Вы пропустили рацуху от zoogа ? icon_confused.gif
Непременно перечитайте #16. Транс и колонка дадут вам возможность насладиться "дыханием" энергетической системы при полном отсутствии полезного сигнала и искажений от усилителя. Правда, как опознать шумы и как сыскать первоисточник вы так и не узнаете.

Цитата(zoog @ 24.6.2025, 14:58) *
тупо слушать динамик
Господа обыватели, выбрасывайте нафиг приемники, проигрыватели и прочее. Слушайте как в чистую гудит "device zoogа"!
Удовольствие себе и соседям !

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2025, 19:31) *
А у меня по этой ссылке отображается следующее..
Значит всё-таки всё спалили.. и закрылись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2025, 6:39
Сообщение #49





Гости






Цитата(CrystalC @ 24.6.2025, 15:32) *
Допустим возьму я осцилограф,окажется что в это время когда идёт сильная помеха,в сети не синус,а что с этим дальше делать ?

А почему Вы всё сам да сам? Вам поставляют не качественный товар (электроэненргию) - жалуйтесь сетевикам, пусть приводят электроэнергию в соответствие с ГОСТ-ом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2025, 8:15
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2025, 6:39) *
жалуйтесь сетевикам
Вот к этой жалобе резонно присовокупить и результат личного исследования.

А после отчета сетевиков (о проделанном) можно перепроверить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrystalC
сообщение 25.6.2025, 12:01
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2025, 6:39) *
А почему Вы всё сам да сам? Вам поставляют не качественный товар (электроэненргию) - жалуйтесь сетевикам, пусть приводят электроэнергию в соответствие с ГОСТ-ом!

Да потому что всем пофиг что у меня там с техникой ,и с компьютером,а это мой досуг,в розетке есть 220,а остальным плевать что там помехи выдумал какие то ))))Пальцем по виску покрутят да и все,хотя тут дело на мой взгляд серьезное ,это насколько сильная помеха должна быть чтобы ПК и монитор плюс куча фильтров не справлялись ...

Скорее всего они будут мерить на трансформаторе ,а проблема после трансформатора ,вероятнее всего на этом водоканале ,я так предполагаю конечно,а уже после него через водоканал и пару домов ко мне ,но не уверен в этом,пол водоканала от своей ТП питается ,а пол от нашей ,где диспетчерская и тд,как я понял


Сообщение отредактировал CrystalC - 25.6.2025, 12:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2025, 12:38
Сообщение #52





Гости






Цитата(CrystalC @ 25.6.2025, 12:01) *
...
Скорее всего они будут мерить на трансформаторе ,...

Да нет, они обязаны поставить анализатор качества э/э у Вас, в Вашей розетке. И измерять качество не мгновенно, а в течении определённого количества времени, возможно даже в течении нескольких суток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrystalC
сообщение 25.6.2025, 12:41
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Звучит конечно интересно,и это бесплатно к тому же ?Насколько я знаю такая услуга платная ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 25.6.2025, 13:03
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(CrystalC @ 16.6.2025, 5:24) *
у меня в квартире наблюдается сильнейшая помеха ,которая влияет на работу моего домашнего оборудования:компьютерный монитор,аудио аппаратура.
проблема проявляется в ужасном качестве звучания ,цветопередачи,размытия ,целый букет похожий на ЭМП помеху ,от аккумуляторов проблема почти сходит на нет.

Куда обратиться и грамотно организовать?
Где можно заказать проверку качества ЭЭ бесплатную/платную,куда можно обратиться чтобы глянули что творится по фазе ?
Есть ли специалисты кто может посмотреть сеть осциллографом,к сожалению сам таковых найти не смог.

1. Официально (письменно в 2-х экземпл.) обратиться в УК с указанием всех симптомов проблемы с приглашением их электрика проверить уровень напряжения сети на вводе квартиры. Возможно он увидит мельтешение показаний на мультиметре, что говорит о импульсных помехах.
Далее попросить проверить напряжения всех фаз на вводе в МКД (дом включён, дом выключен).

Если зацепиться не удастся, то
2. Зайти в мастерскую по ремонту бытовой техники и попросить мастера с их осциллографом проверить напряжение сети в квартире и на вводе в МКД (согласовать с электриком УК).
На вводе в МКД просмотреть напряжения при включённых нагрузках МКД и при отключённом доме.

Результатом данных проверок: какая помеха, изнутри дома или извне?

Если помеха изнутри, то электрик её сам найдёт, последовательно отключая нагрузки (квартиры) в доме.
Если помеха извне, то УК обязана обратиться в эл. сетевую организацию с просьбой найти причину и устранить.

Бывает, что на любом организационном уровне движение вашей проблемы медленное, тогда подтолкнуть письмами в Городскую жилищную инспекцию, городскую администрацию, районную прокуратуру и Роспотребнадзор.

P.S. Решение проблемы муторно и длительно по времени, т.к. всем "игрокам" приходится поднять свой зад и проявлять активность. Мне самому приходилось подобным заниматься - "толкать" специалистов, главное последовательность и упорство.

Сообщение отредактировал -Mike- - 25.6.2025, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrystalC
сообщение 25.6.2025, 13:10
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 14.6.2025
Из: Московская обл. Реутов
Пользователь №: 63593



Такой вариант точно не прокатит,у нас УК убожество редкостное.Помеха точно извне,это очевидно ,ТК дождь влияет ,дом не большой ,я его весь вдоль и поперек облазил,включая крышу и подвал,ничего сверхъестественного нету куда может попадать вода и становится лучше ,а вот куча проводов с водоканала которые идут на крышу соседнего дома ,а потом ко мне,вполне себе могут,с управляющей тут вообще бесполезно о чем либо говорить,и проблема специфичная,электрик пальцем у виска покрутит,это вот я как человек который много времени слушает музыку,или сидит за компьютером,вижу это,а им фиг докажешь,вот вариант с проверкой качества ЭЭ,более разумен,но искать надо вне дома точно.

Я носил свою технику к товарищу через дом,там абсолютно такая же проблема ,и проявляется точно так же

Я понимаю если бы ещё время разное было,а тут как по таймеру ,бац и резко все отлично работать начинает,ну точнее отпускать технику,в течении пары минут она полностью в нормальное рабочее состояние переходит.
Причем когда свет отключили,до этого в 20.00 как по таймеру проходило,после этого 24 часа в сутки было,(когда отключили свет)на праздники пропало,а после стало в 21.00 проходить ровно,будто после отключения света на каком то оборудовании,сбились настройки и срало круглые сутки,а на праздники какой то человек это выключил,все стало отлично,и в понедельник врубили только время поставили не 20.00,а 21.00 ,мистика )))))
По моим наблюдениям ,похоже на автоматику какую то, с наружным заземлением вероятнее всего.

Сообщение отредактировал CrystalC - 25.6.2025, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.6.2025, 15:14
Сообщение #56


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У меня на одном объекте (ТП) каждый день почти точно по часам с 7:30 до 12 вылезают какие-то колебания напряжения, также заставляющие нервничать электронику на подключенных к ТП объектах. На графике вылезают по всем трем фазам, оставаясь в пределах допустимого стандартом качества электроэнергии - кроме повышения дозы фликера. Одновременно вылезает 5-я гармоника (прочие - меньше), тоже в пределах нормы. Пока разбираюсь. Что по 0,4, что по высокой (10 кВ). Такое ГЭ приходит с районной подстанции 110 кВ.
Пока подозреваю РПН на 110. Туда доступа нет.

Сообщение отредактировал Roman D - 25.6.2025, 15:16


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 25.6.2025, 18:13
Сообщение #57


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(CrystalC @ 24.6.2025, 21:46) *
Вы имеете ввиду радио приемником ?

Нет, просто динамик + подходящий трансформатор. Писал уже.
Но если нужна обоснованная официальная претензия - то это только в лабораторию. Иначе местные нащяльники даже на атомный взрыв рукой махнут.

Цитата(Roman D @ 25.6.2025, 15:14) *
У меня на одном объекте (ТП) каждый день почти точно по часам с 7:30 до 12 вылезают какие-то колебания напряжения, также заставляющие нервничать электронику на подключенных к ТП объектах.

Это что ж за электроника, которой не наплевать на напряжение питания? Самопал или Хай-Эндъ?)

Цитата
На графике вылезают по всем трем фазам,

Кто вылезает, куда?

Цитата
оставаясь в пределах допустимого стандартом качества электроэнергии - кроме повышения дозы фликера.

Мерцательного шума???

Цитата
Одновременно вылезает 5-я гармоника (прочие - меньше), тоже в пределах нормы.

Без 3ей?

Цитата(-Mike- @ 25.6.2025, 13:03) *
2. Зайти в мастерскую по ремонту бытовой техники и попросить мастера с их осциллографом проверить напряжение сети в квартире и на вводе в МКД (согласовать с электриком УК).
На вводе в МКД просмотреть напряжения при включённых нагрузках МКД и при отключённом доме.

Где Вы видели, чтоб в мастерских были скопы? Там даже тестеры не в 100% есть)
Кстати, дешёвый DSO-151/2/3 с маркетплейса практически наверняка обойдётся дешевле визита местного мастера...

Цитата
Результатом данных проверок: какая помеха, изнутри дома или извне?.


И как проверка формы это покажет? Для изолирования проблемы надо будет отключить дом.


Сообщение отредактировал zoog - 25.6.2025, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.6.2025, 19:05
Сообщение #58





Гости






- Петька, приборы?
- сто сорок!
- что, сто сорок?
- а что, приборы? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 26.6.2025, 6:30
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Гость @ 25.6.2025, 22:05) *
- Петька, приборы?
- сто сорок!
- что, сто сорок?
- а что, приборы? icon_biggrin.gif

Это точно, верно замечено! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2025, 12:51
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 25.6.2025, 15:14) *
..кроме повышения дозы фликера.

Цитата(zoog @ 25.6.2025, 18:13) *
Мерцательного шума???

flicker — мерцание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 12:10
Rambler's Top100     