Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема разводки на кухне , Прошу помощи электриков

СНВ82
сообщение 21.6.2025, 21:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2025
Пользователь №: 63610



Добрый вечер товарищи профи и чайники , пришло время поменять кухонный гарнитур и технику соответсвенно, посему встал вопрос замены старой проводки (40 лет) на кухне на новую, прощу знатоков данного дела глянуть на нарисованную мною схему как говорится на коленке и определить рабочая она или нет , что неправильно и можно ли что изменить, подключение в подьездный щиток буду приглашать электрика ну а внутрянку делать сам буду, прошу строго не судить .С удовольствием выслушаю советы ,рассуждения и рекомендации профессионалов этого дела

Прикрепленный файл  __________________Model.pdf ( 19.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Сообщение отредактировал СНВ82 - 21.6.2025, 22:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СНВ82
сообщение 21.6.2025, 22:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2025
Пользователь №: 63610



Неужто всё так плохо , что сказать нечего , или только чайники как я читают форум ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.6.2025, 23:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Большая часть форумчан живёт по Москве и в вечер субботы сюда не заглядывает)).
Вкратце по схеме. У всех розеток есть ограничение, они могут подключать приборы до 16а максимум (да и то - при наличии заземления), так что ставить 25а на кухню не имеет смысла, как и 4 мм гнать.
С учётом возраста строения, также предположу, что защитное заземление как таковое в здании отсутствует, потому в трёх жилах смысла не вижу ( но надо уточнить).
На духовку я бы выделил отдельную группу, если можно в щите этажном так сделать (хотя в старых домах проводка межэтажная не рассчитана на такие нагрузки).
Остальное вкусовщина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 22.6.2025, 6:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Имхо: защиту на стиралку, на кухне я бы вместо распкоробки установил щиток с защитой и АВ пару линий (по вкусу)


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2025, 7:54
Сообщение #5





Гости






Цитата(СНВ82 @ 21.6.2025, 21:32) *
... С удовольствием выслушаю советы ,рассуждения и рекомендации профессионалов этого дела ...

Сомневаюсь я, что 40 лет назад, выделенная мощность на Вашу квартиру, была больше, чем Вы размахнулись на кухню. Исхожу из планируемых Вами автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.6.2025, 14:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(СНВ82 @ 21.6.2025, 21:32) *
...С удовольствием выслушаю советы ,рассуждения и рекомендации профессионалов этого дела...
В дополнение к высказанным замечаниям специалистов предлагаю рассмотреть следующий вариант электроснабжения Ваших ванной и кухни:



Номинал и тип вводного автомата в распределительном щитке такой же, как и в этажном щитке: С25.
Номиналы автоматов розеточных групп по порядку сверху вниз:
Холодильник - С10;
Вытяжка - B10;
Духовой шкаф - B16;
Эл. чайник и прочее - B16;
Телевизор - B10.

Все розетки должны быть номиналом 16 А, 250 В !!!

Вопрос: Освещение ванной, туалета и кухни у Вас будет от восковых свечей или от керосиновых ламп?

Возможно, впоследствии у Вас возникнет желание сделать вытяжку в туалете, но будет слишком поздно...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.6.2025, 23:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Ваня Иванов @ 22.6.2025, 14:57) *
В дополнение к высказанным замечаниям специалистов предлагаю рассмотреть следующий вариант электроснабжения Ваших ванной и кухни:



Номинал и тип вводного автомата в распределительном щитке такой же, как и в этажном щитке: С25.
Номиналы автоматов розеточных групп по порядку сверху вниз:
Холодильник - С10;
Вытяжка - B10;
Духовой шкаф - B16;
Эл. чайник и прочее - B16;
Телевизор - B10.

Все розетки должны быть номиналом 16 А, 250 В !!!

Вопрос: Освещение ванной, туалета и кухни у Вас будет от восковых свечей или от керосиновых ламп?

Возможно, впоследствии у Вас возникнет желание сделать вытяжку в туалете, но будет слишком поздно...

Зачем автомат на вводе, особенно копипаст с этажным? Рубильника за глаза.
Ну и на нагрузки с пусковыми токам ставить "В" - моветон...
Как и вообще идея в отдельном помещении ставить распредщиток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2025, 6:47
Сообщение #8





Гости






Цитата(belok5 @ 22.6.2025, 23:25) *
... Рубильника за глаза.

А они бывают рубильники в модульном исполнении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.6.2025, 7:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2025, 6:47) *
А они бывают рубильники в модульном исполнении?

Разумеется. Например, у ИЭКа - ВН-32 63А, арт. MNV10-1-063, или City9 Set (ВН) 1P 63А, арт. C9S16163 - бывший Шнайдер.
И у остальных тоже таких позиций полно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2025, 10:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(belok5 @ 22.6.2025, 23:25) *
Зачем автомат на вводе, особенно копипаст с этажным? Рубильника за глаза...
Когда ТС на каждый чих побегает к этажному щитку, тогда сразу поймёт, что вводной автомат у себя в квартирном распредщитке значительно удобней.
Цитата(belok5 @ 22.6.2025, 23:25) *
...Ну и на нагрузки с пусковыми токам ставить "В" - моветон...
Давайте прикинем "на пальцах". На розетку холодильника я предлагаю установить автомат С10, электромагнитный расцепитель которого сработает при токе от 50 А до 100 А. Это соответствует мощности электродвигателя от 1,1 кВт до 2,2 кВт с кратностью пускового тока 8 номиналов! Вам этого мало?

Смотрим далее. Мощность электродвигателя кухонной вытяжки не превышает 300 Вт (обычно от 100 Вт до 200 Вт). Следовательно, номинальный ток АД вытяжного вентилятора не превышает 1,36 А (обычно от 0,45 А до 0,9 А). При кратности пускового тока 8Iном. его значение будет не более 10,88 А для АД мощностью 300 Вт. Электромагнитный расцепитель автомата В10 как известно срабатывает при токе от 30 А до 50 А, а тепловой расцепитель − при токе не менее 11,3 А.

Так в чём Вы, уважаемый коллега belok5, увидели моветон? Прежде чем высказывать свои в корне неверные критические замечания, потрудитесь взять калькулятор и немножко посчитать...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.6.2025, 12:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Гладко было на бумаге, да забыли про овраги..
При такой математике получается, что Вы сильно завысили номиналы аппаратов, но при этом на духовку взяли впритык ( а ведь там ещё вентилятор есть). Где логика?
По вводным автоматам - практика показывает, что если между идентичными аппаратами до 100 м по кабелю, то почти наверняка отработают оба
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2025, 13:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2025, 10:09) *
Когда ТС на каждый чих побегает к этажному щитку, тогда сразу поймёт, что вводной автомат у себя в квартирном распредщитке значительно удобней.
Это если селективность обеспечить. Тока кто ж ТСу разрешит селективный в этажный щит поставить ?

А ваще-та.. если часто бегаешь к вводному АВ в своем кв.щитке, то тоже стоит задуматься.

Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2025, 10:09) *
Давайте прикинем "на пальцах"
Это при прикиде "на века".. Бывает жизня требует внести изменения, наприм. подключить в той же точке кондиционер, иль простецкие перестановки в другие углы. А у тебя тама цэ, а то и бе на 10А.. Тут на большого любителя побегать.

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2025, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2025, 13:28
Сообщение #13





Гости






Цитата(belok5 @ 23.6.2025, 7:50) *
... у ИЭКа - ВН-32 ...

ВН - это выключатель нагрузки. ВР - выключатель-разъединитель. У них контакты - прижимные. А у рубильника контакты рубящего (врубного) типа. Отсюда и название - рубильник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2025, 16:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(belok5 @ 23.6.2025, 12:04) *
...сильно завысили номиналы аппаратов, но при этом на духовку взяли впритык ( а ведь там ещё вентилятор есть). Где логика?...
Снова берём наш любимый калькулятор для инженерных расчётов и считаем, считаем, считаем...
Духовой шкаф мощностью 3,5 кВт имеет номинальный ток 15,91 А. Тепловой расцепитель автомата В16 сработает при токе не менее 18 А (помните коэффициент 1,13 ?). На вентилятор остаётся целых 2,09 А при напряжении 220 В - это соответствует мощности электродвигателя вентилятора 459,8 Вт! Где вы видели вентилятор духовки мощностью почти полкило? Вот такая логика, уважаемый коллега belok5. icon_wink.gif
Цитата(belok5 @ 23.6.2025, 12:04) *
...По вводным автоматам - практика показывает, что если между идентичными аппаратами до 100 м по кабелю, то почти наверняка отработают оба
Верно. Однако, если один из них вдруг откажет (например, приварятся контакты), то второй автомат подстрахует товарища (резервирование называется). С другой стороны, если вдруг понадобится что-то переделать в квартирном щитке, то не надо будет бежать к этажному щитку обрубать всю квартиру вместе с освещением (надеюсь, оно у ТС всё же есть). icon_wink.gif
Цитата(Олега @ 23.6.2025, 13:18) *
Это если селективность обеспечить. Тока кто ж ТСу разрешит селективный в этажный щит поставить ?
Ответ находится в предыдущем абзаце.
Цитата(Олега @ 23.6.2025, 13:18) *
...Бывает жизня требует внести изменения, наприм. подключить в той же точке кондиционер, иль простецкие перестановки в другие углы. А у тебя тама цэ, а то и бе на 10А...
Коль уж остро приспичит, можно отключить в квартирном щитке(!) вводной АВ, и поменять групповой автомат на АВ с большим номиналом - не вижу никаких причин для волнения и нагнетания обстановки. icon_wink.gif

Другие конструктивные замечания и предложения будут, или снова будем толочь воду в ступе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2025, 23:41
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2025, 16:04) *
поменять групповой автомат.. не вижу никаких причин
Это богатей Ваня не видит, а я из бедной семьи и понимаю малообеспеченных граждан, у которых каждая копейка на счету. К тому же не каждый обыватель сам полезет в щиток, придется оплатить вызов и работу. И все это по Ваниной вине. Напомню, что провода в розеточных группах по СП256 уже обязаны быть медными 2,5 квадрата (как и на приведенных схемах), а в пределах кухни - длина групповых линий смешная. И вполне допустим АВ С16 (можно не считать).

Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2025, 16:04) *
если вдруг понадобится что-то переделать в квартирном щитке
Имеется ввиду та самая замена на С16 ? Для этого достаточно иметь выключатель Да и не так часты те переделки, чтоб устать выходя из квартиры для отключения.

Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2025, 16:04) *
(резервирование называется)
Это вздор - ни в одном нормативе (и в проекте) для жилья такое не предусматривается (и даже не упоминается возможность). А так-то.. хозяин-барин, ставь на один провод (на каждый) хоть десяток..

Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2025, 23:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2025, 13:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 23.6.2025, 23:41) *
...не каждый обыватель сам полезет в щиток, придется оплатить вызов и работу...
А если всё же обыватель сам захочет однажды залезть в этажный щиток, он может столкнуться со следующей проблемой:



Поэтому лучше установить вводной автомат у себя в квартирном щитке! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2025, 14:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 23.6.2025, 23:41) *
не каждый обыватель сам полезет в щиток, придется оплатить вызов и работу.
Это сказано про ванин щит на кухне. "Обыватель" - это "ваще не электрик"

Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2025, 13:31) *
А если всё же обыватель сам захочет однажды залезть в этажный щиток, он может столкнуться со следующей проблемой:
А вот закрытие верхней части щита без передачи ключей владельцам квартиры - противозаконно.

Иль впендюривание щита на кухню Ваня без отключения в этажном щитке предлагал ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2025, 19:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 24.6.2025, 14:48) *
...впендюривание щита на кухню Ваня без отключения в этажном щитке предлагал ?
Ваня ничего такого не предлагал, поскольку видел, что ТС (в отличие от некоторых) вполне адекватный человек и понимает, куда лезть можно, а куда нельзя:
Цитата(СНВ82 @ 21.6.2025, 21:32) *
...подключение в подьездный щиток буду приглашать электрика ну а внутрянку делать сам буду...

Цитата(Олега @ 24.6.2025, 14:48) *
...закрытие верхней части щита без передачи ключей владельцам квартиры - противозаконно...
Ссылочку на этот закон дайте пожалуйста, если найдёте. icon_rolleyes.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 5:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены