Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита от потери управляемости пускателей ПВИ , Описание того как диод выравнивает ток к промежуточному реле

Nikitoksik
сообщение 17.6.2025, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.6.2025
Пользователь №: 63601



Здравствуйте! Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим, по этой причине решил воспользоваться этим форумом)

Мой вопрос заключается в следующем: в общем я понимаю, что защиту от потери управляемости обеспечивает диод VD2 в схеме, при обрыве реле РП постоянного тока обтекается переменным током и не работает (хотелось бы также понять как неучу почему он работать перестает). Но по идее же при прохождении через диод проходит не выпрямленный, а пульсирующий ток, или я чего то не понимаю? Последнее ,я думаю, это основной вопрос на который хотелось бы получить ответ)
P.s не получается приложить файл
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.6.2025, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Файл на сторонний файлообменник, ссылку сюда.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikitoksik
сообщение 19.6.2025, 14:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.6.2025
Пользователь №: 63601



disk.yandex.ru/d/Q_sKj2Ec1FSy8g
в ссылке схема из методички, найденное мною руководство по эксплуатации и учебник, о котором упомминалось в методичке, стр 334...347
сайт ссылку не пропускает так что напишите хтпсс : / / в начале
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.6.2025, 16:04
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нету на схеме VD2, есть тиристор V2.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikitoksik
сообщение 19.6.2025, 16:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.6.2025
Пользователь №: 63601



Roman D, Да, это моя привычка обзывать диоды vd, на самой схеме он обозначен именно v2, и как я понимаю это именно диод, управляющего электрода на нем не обозначено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.6.2025, 17:11
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nikitoksik @ 19.6.2025, 15:20) *
Roman D, Да, это моя привычка обзывать диоды vd, на самой схеме он обозначен именно v2, и как я понимаю это именно диод, управляющего электрода на нем не обозначено

Да, нашел: это Д226Б.

Реле постоянного тока не притягивается от переменки. Диод делает его пульсирующим - и вуаля. Обрыв цепей управления (вместе с тем диодом) - всё, реле отвалилось.
Всё ради безопасности.

Сообщение отредактировал Roman D - 19.6.2025, 17:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikitoksik
сообщение 19.6.2025, 18:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 17.6.2025
Пользователь №: 63601



Roman D, Понял, спасибо за ответ) а так в целом нет ничего страшного в том что это именно пульсирующий ток, т.е его ничего не выпрямляет, нет ни конденсатора(фильтра), ни диодного моста, приемлем ли такой ток для реле постоянного тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.6.2025, 19:21
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nikitoksik @ 19.6.2025, 17:57) *
Roman D, Понял, спасибо за ответ) а так в целом нет ничего страшного в том что это именно пульсирующий ток, т.е его ничего не выпрямляет, нет ни конденсатора(фильтра), ни диодного моста, приемлем ли такой ток для реле постоянного тока?

Важно, что реле держит на пульсирующем, а на переменке сердечник тупо перемагничивается туда-сюда и ни хрена не тянет.
Идея в том, что оно работает; а нормальная схема управления, где контактор держит себя на самоподхвате, уже не канает в шахте.
Есть у нас коллега шахтер, тот точно знает, хоть заходит не часто. У него спросите.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.6.2025, 12:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Nikitoksik @ 17.6.2025, 14:50) *
...Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим...
Просматривая данную тему поймал себя на мысли, откуда же такая каша в голове у нашего студента Nikitoksik и не только у него?
Откроем на стр. 20 "Справочник энергетика угольной шахты" (авторы В.С.Дзюбан, Я.С.Риман, А.К.Маслий) и увидим там следующую галиматью (обведено мною красной рамкой) и внесены исправления (обведены зелёной рамкой):



Обычно в конце учебной литературы даётся список замеченных опечаток, однако в этом "Справочнике" такого списка нет от слова совсем. Поэтому ни в тексте учебника, поясняющем принцип действия пускателя ПВИ-125Б, ни на принципиальной схеме, ни в техническом описании ПВИ, нигде не говорится о том, что реле К4.1 (реле РП в криворукой методичке) является поляризованным. Не зная данного принципиально важного факта, понять принцип работы этой схемы весьма проблематично даже опытному инженеру-электрику, не говоря о полуграмотных студентах.
Ниже приведена полная принципиальная электрическая схема ПВИ-125Б из указанного выше "Справочника". Обратите внимание, как обозначена катушка поляризованного реле К4.1



Возникает закономерный вопрос: Не здесь ли кроется источник аномально высокой аварийности с массовой гибелью работников на угольных шахтах, несмотря на все предпринимаемые организационные, технические и конструктивные меры безопасности?
Цитата(Roman D @ 19.6.2025, 19:21) *
...Есть у нас коллега шахтер, тот точно знает...
Наш коллега шахтер недавно сменил никнейм на brud - говорит, забыл пароль от старого аккаунта.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 20.6.2025, 14:44
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



книга "Справочник энергетика угольной шахты" Рецензировал - д-р техн. наук В. И. Серов (ИГД им. А. А. Скочинского) Издательство «Недра», 1983 Табл. 288, ил. 214, список лит. - 44 назв.
21 страница тоже не соответствует, студентов по схемам из этой книги не стоит учить.
"Для инженерно-технических работников занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией электроустановок угольных шахт."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 22:39
Rambler's Top100     