![]() Измерители длины кабеля РЕЙС-50 , для отыскание повреждений КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерители длины кабеля РЕЙС-50 , для отыскание повреждений КЛ |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Интересует насколько пригоден прибор РЕЙС-50 для помощи при поиске места повреждения кабельных линий, может кто-нибудь поделиться опытом пользования. Наша ЭТЛ использует старенький р5-10, думаем не пора ли подыскать замену |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в мануале что написано?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Наша ЭТЛ использует старенький р5-10, думаем не пора ли подыскать замену ... Старый конь борозды не портит, пока работает - пользуйтесь на здоровье. В своё время у связистов был Р5-5, так им определяли место повреждения с точностью до нескольких сантиметров. Правда там длину кабеля было проще определять, т.к. кабель лежал на кабельных лотках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Интересует насколько пригоден прибор РЕЙС-50 для помощи при поиске места повреждения кабельных линий... Уважаемые коллеги! Если Вы действительно "крутая ЭТЛ" и серьёзно занимаетесь поиском повреждений кабельных линий, то Вам нужен прибор РЕЙС-305 или, как минимум, РЕЙС-205. Даже можете попробовать РЕЙС-105, хотя все, кто работал с ним и затем перешёл на РЕЙС-205, скажут Вам, что РЕЙС-105 - "отстой" по сравнению с РЕЙС-205! А измеритель длины кабельных линий РЕЙС-50 не предназначен для поиска мест повреждений - это, образно говоря, не совсем точная электронная "рулетка", игрушка для школьников. ![]() В подтверждение сказанного приведу ссылку: отзывы о приборе РЕЙС-50 Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.2.2017, 14:36 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
Гость_Aksioma_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Пользовался раньше Р5-10,Р5-12. Отличные аппараты, но...
Время идёт. На мой взгляд РЕЙС-205 полностью обеспечит Ваши потребности в замерить/отыскать. Сейчас пользуюсь именно им. До него был РЕЙС-105. Экран меньше, постоянные проблемы с кнопками. Изучал РЕЙС-305, тот-же 205ый,но с увеличенным количеством кнопок. РЕЙС-405 цветной. Берите РЕЙС-205. К сведенью, прибор не любит купаться ![]() |
![]() |
|
Гость_Aksioma_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В дополнение к РЕЙСу обязательно берите разделительный фильтр СТЕЛЛ-10. Для гальванической развязки. Много раз выручал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
Спасибо всем за ответы и советы! Будем значит рассматривать все-таки покупку рейс 205, но в перспективе, так как, как выразился Сочувствующий: "Старый конь борозды не портит, пока работает - пользуйтесь на здоровье".
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Дополнительные области применения прибора РЕЙС-50
Отыскание повреждений и неисправностей в парах кабеля и проводниках и их локализация путем измерения расстояния до места повреждения (обрыва, короткого замыкания, низкоомной утечки). Далее, если известна топология прокладки кабеля, то можно достаточно точно отыскать место его повреждения. Измерение электрического сопротивления жил кабеля, проводов и различных электрических цепей. Прозвонка электрических цепей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
У нас есть маленький опыт работы с Комплектом поисковым КП-500К в составе:
Генератор поисковый ГП-500К, Приёмник поисковый ПП-500К, Магнитная антенна МА-500, Накладная рамка НР-100, Акустический датчик АД-500, Устройство зарядное УЗ-500К, Телефоны головные ТФ-500, Устройство контактное потенциальное АР-500 (А-РАМКА). До этого "кабельщиками" не работали. А руководство хочет, чтобы мы работали и по 0,4 кВ, и испытателями до 20 кВ, и релейщиками, а теперь и "кабельщиками". А этот прибор нам редко помогает найти повреждение. Без трансформатора прожига, как мне кажется, этот прибор почти бесполезен. Если есть отзывы о нем, напишите, пожалуйста. Возможно мы что-то не так делаем. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
У нас есть маленький опыт работы с Комплектом поисковым КП-500К... этот прибор нам редко помогает найти повреждение. Без трансформатора прожига, как мне кажется, этот прибор почти бесполезен... Уважаемый коллега ВитВит! Дело не в том, что поисковый комплект КП-500К плохой − он ничем не хуже поисковой аппаратуры известных компаний "Seba Dynatronic" или "BAUR". Всё дело в том, что в большинстве случаев вся эта переносная аппаратура бессильна без мощной многоступенчатой установки прожига и дожига мест повреждений кабельных линий, которая монтируется на шасси передвижной кабельной или универсальной лаборатории. Отыскание мест повреждений кабельных линий − это сложная и многогранная наука, теоретические основы которой стали появляться вместе с началом широкого использования кабельных линий более 100 лет назад и которую можно изучать всю жизнь, однако толковой учебной литературы по данной тематике катастрофически не хватает. В основном мусолятся старенькие РД 34.20.516-90 "Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ", а также ещё более древние брошюры, например, В.С.Дементьев "Как определить место повреждения в силовом кабеле" изд. 1960 г. и 1980 г.; В.В.Платонов, Г.М.Шалыт "Испытание и прожигание изоляции силовых КЛ" 1975 г.; Г.М Шалыт "Определение мест повреждения в электрических сетях" 1982 г. − вот, пожалуй, и вся отечественная научно-методическая база. Однако даже если вы детально изучите только то, что изложено в указанной литературе, вам будет значительно легче находить места повреждений КЛ. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 20:02 |
|
![]() |