Безопасен ли разделительный трансформатор?

Ваня Иванов
сообщение 2.6.2025, 12:11
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Согласно ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» (перейти по ссылке) различают два основных вида разделительных трансформаторов:
Цитата
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

2.4 Безопасный разделительный трансформатор – разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением.
В данной теме на примере однофазной двухпроводной сети, изолированной от земли, рассматриваются вопросы безопасности при использовании разделительных трансформаторов с вторичным переменным напряжением до 1000 В.









На основании приведённой выше информации можно сделать важный вывод, что использование разделительного трансформатора, вторичное напряжение которого превышает безопасное сверхнизкое напряжение, не всегда является безопасным!
В связи с этим разделительный трансформатор необходимо применять в сочетании с УЗО или АВДТ с дифференциальным током не
более 30 мА, установленном рядом с защищаемым электроприёмником:



Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.6.2025, 17:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.6.2025, 13:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата
2.3 Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям...

Не согласен с такой формулировкой в упомянутом ГОСТе. Ибо разделительные трансформаторы применяются не только для "исключения опасности", но и вообще когда нужна гальваническая развязка от питающей сети по сугубо техническим причинам, с безопасностью прямо не связанным.

Сообщение отредактировал чукча - 5.6.2025, 13:05


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.6.2025, 15:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) *
Не согласен с такой формулировкой в упомянутом ГОСТе. Ибо разделительные трансформаторы применяются не только для "исключения опасности", но и вообще когда нужна гальваническая развязка от питающей сети по сугубо техническим причинам, с безопасностью прямо не связанным.

Поддерживаю! У нас на ГРЭС стоит разделительный трансформатор 6/6 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.6.2025, 16:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



По определению в упомянутом ГОСТе получается, что если разделительный трансформатор применяется не с целью "исключения опасности", а с какой-то иной целью, то он уже не разделительный. icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.6.2025, 16:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(чукча @ 5.6.2025, 13:05) *
Не согласен с такой формулировкой в упомянутом ГОСТе. Ибо разделительные трансформаторы применяются не только для "исключения опасности", но и вообще когда нужна гальваническая развязка от питающей сети по сугубо техническим причинам, с безопасностью прямо не связанным.
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2025, 15:32) *
Поддерживаю! У нас на ГРЭС стоит разделительный трансформатор 6/6 кВ.
Прежде чем высказывать здесь свои в корне неверные суждения, не мешало бы ознакомиться с областью применения ГОСТ 30030-93:



Мне очень стыдно за очень низкий уровень знаний "специалиста" с Костромской ГРЭС. Кроме этого он не знает, что до сих пор действуют некоторые главы ПУЭ-6 (шестого издания) icon_lol.gif Очень стыдно!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.6.2025, 16:32


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.6.2025, 21:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Между областью применения этого ГОСТа и моими претензиями к нему не нашёл ни одного противоречия.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.6.2025, 13:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(чукча @ 5.6.2025, 21:56) *
Между областью применения этого ГОСТа и моими претензиями к нему не нашёл ни одного противоречия.
Зато я нашёл! В своём предыдущем сообщении Вы сказали:
Цитата(чукча @ 5.6.2025, 16:00) *
По определению в упомянутом ГОСТе получается, что если разделительный трансформатор применяется не с целью "исключения опасности", а с какой-то иной целью, то он уже не разделительный.
С Вашей стороны это типичное передёргивание смысла и содержания данной темы, касающейся разделительных трансформаторов, используемых исключительно с целью повышения электробезопасности пользователей. В этой теме ключевым является слово безопасность, а Вы пытаетесь увести разговор в абсолютно другое русло.
Можно привести аналогичный пример из ПУЭ-7.
Цитата
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Если рассматривать конструкцию этих разных по функциональному назначению заземлений, то никакой принципиальной разницы между ними тоже нет.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.6.2025, 7:39
Сообщение #8





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2025, 13:16) *
... касающейся разделительных трансформаторов, используемых исключительно с целью повышения электробезопасности пользователей. ...

Для Вани, персонально! ://fastpic.org/view/125/2025/0607/_4a3d0f2e521856a2f94e8c9cca80743c.jpg.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 7.6.2025, 14:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Ваня Иванов @ 6.6.2025, 13:16) *
С Вашей стороны это типичное передёргивание смысла и содержания данной темы, касающейся разделительных трансформаторов, используемых исключительно с целью повышения электробезопасности пользователей. В этой теме ключевым является слово безопасность, а Вы пытаетесь увести разговор в абсолютно другое русло.

Ваня, вы в первом посте упомянули конкретный ГОСТ, где дано конкретное определение, что такое разделительный трансформатор. А я лишь обратил внимание публики на, мяхко говоря, некорректность этого определения. Его сочинителям следовало бы учесть, что разделительные трансформаторы используются не только для электробезопасности. Но им насрать на всё, кроме своей морковки перед носом. И теперь их стараниями, если основная цель применения разделительного трансформатора не безопасность, а какая-то иная, то получается, что он уже не разделительный. А какой он тогда? Пояснением они тоже не удосужились.
Вообще кривость определений в российских ГОСТах не редкость. Ну например, есть такой фундаментальный ГОСТ Р "Электротехника. Термины и определения основных понятий." (номер не помню, погуглите, название точное) И там дано определение, что такое постоянный ток/напряжение (точная цитата): "Постоянный ток - ток, не изменяющийся во времени (аналогично определяется постоянное напряжение)." Любому здравомыслящему гуманоиду ясно, что по этому определению реальных источников постоянного тока/напряжения не существует в природе. А все существующие (в т.ч. батарейки, аккумуляторы) получается не могут так называться, ибо таки изменяются во времени.
Такое ощущение, что подобные ГОСТы пишут студенты за зачёт или хорошую оценку на экзамене, а всякие члены корреспондентов тупо осваивают бабло.

Сообщение отредактировал чукча - 7.6.2025, 14:20


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.6.2025, 14:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2025, 12:11) *
......
В связи с этим разделительный трансформатор необходимо применять в сочетании с УЗО или АВДТ с дифференциальным током не
более 30 мА, установленном рядом с защищаемым электроприёмником:

Вань, токи текут только по замкнутому контуру. В случае установки дифзащиты на выход разделительного трансформатора потребуется заземлить вывод вторичной обмотки трансформатора, но тогда отпадает вообще городить весь этот огород, т.к. может трахнуть как от сети, так и от выхода разделительного трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.6.2025, 22:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimka1 @ 7.6.2025, 14:49) *
Вань, токи текут только по замкнутому контуру. В случае установки дифзащиты на выход разделительного трансформатора потребуется заземлить вывод вторичной обмотки трансформатора...
Дима, попробуйте ещё раз более внимательно рассмотреть эти схемы:
Цитата(Ваня Иванов @ 2.6.2025, 12:11) *

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.6.2025, 7:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 7.6.2025, 22:43) *
Дима, попробуйте ещё раз более внимательно рассмотреть эти схемы:

Вань, проведи эксперимент. Возьми два трансформатора, например 220/12. Вторички соедини между собой, а на первичку подай сеть 220, а на другой первичке у тебя будет 220, гальванически развязанное от сети. Поставь узо и подключи резистор 1 кОм, 10 кОм между любым выводом и землей. Сработало узо? Замерь токи в резисторе. Получилось? Теперь пальчиком попробуй icon_smile.gif. Трахнуло? Отключилось УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.6.2025, 11:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimka1 @ 9.6.2025, 7:11) *
Вань, проведи эксперимент... Трахнуло? Отключилось УЗО?
Получается, что всё сказанное в отрывке из практического пособия Куценко Г.Ф. "Электробезопасность"(перейти по ссылке), приведённом мною в сообщении #1 − полная чепуха?

Вот реквизиты этого учебника:


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2025, 17:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ответить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.6.2025, 19:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 9.6.2025, 17:28) *
а ответить?
Всё что мог, я уже ответил. По причине отсутствия разделительного трансформатора 220/220 В, а тем более двух трансформаторов 220/12 В и исправного УЗО (а покупать нет желания), предлагаемый коллегой Dimka1 эксперимент на себе выполнить не представляется возможным.
Задал вопрос Ассистенту нейросети Poe.com (перейти по ссылке) и получил следующий ответ:
Цитата
Можно ли для повышения электробезопасности использовать УЗО совместно с разделительным трансформатором?
Да, использование УЗО (устройства защитного отключения) совместно с разделительным трансформатором является хорошей практикой для повышения электробезопасности. Вот несколько причин, почему это эффективно:
1. **Дополнительная защита**: УЗО обеспечивает защиту от утечек тока, что позволяет быстро отключать электрическую цепь в случае повреждения изоляции или контакта с водой.
2. **Комбинированный эффект**: Разделительный трансформатор изолирует цепь от сети, снижая риск электрического удара, а УЗО реагирует на утечки, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.
3. **Предотвращение аварий**: В случае неисправности, даже если разделительный трансформатор не сработает, УЗО может предотвратить опасные ситуации, отключив питание.
4. **Использование в влажных условиях**: Это особенно важно в помещениях с повышенной влажностью, где риск электрических ударов возрастает.
Таким образом, совместное использование УЗО и разделительного трансформатора значительно повышает общую безопасность электрических установок.
Или я дурак, или искусственный интеллект барахлит?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2025, 12:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18070
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 9.6.2025, 7:11) *
Вань, проведи эксперимент. Возьми ..
Dimka1, сначала обещай, что прикопаешь прохладное Ванино тельце.
Хотя Ваня тот ещё уклонист - "эксперимент на себе выполнить не представляется возможным".
Может и правильно. У нас в Питере тоже один экспериментатор жил, до поры (1753), Рихманом звали.. icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.6.2025, 7:42
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Взял я вчера специально обученный icon_wink.gif трансформатор 220/220, 300 ВА, померил ток между вторичкой и заземленным столом. На пределе 2 мА стрелка не колыхнулась.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.6.2025, 11:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 11.6.2025, 7:42) *
...На пределе 2 мА стрелка не колыхнулась.
Так при исправном трансформаторе и исправной вторичной сети она и не должна колыхаться. Речь идёт об аварийном режиме!

Обратимся к более авторитетному изданию: Электробезопасность. Теория и практика: учебное пособие для вузов П.А.Долина и др. 3-е изд. 2012 г. Там на стр. 44-45 говорится следующее:





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_верующий_*
сообщение 12.6.2025, 22:11
Сообщение #19





Гости






Так бы сразу и сказал. Вот теперь верим!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.6.2025, 12:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Таким образом, миф об абсолютной безопасности разделительного трансформатора ~220/220 В (а тем более разделительного трансформатора ~380/380 В) можно считать разрушенным! Эти трансформаторы безопасны только в том случае, пока исправна изоляция подключенных к ним электроприёмников.

PS: Более 25 лет тому назад в узких кругах стало известно о гибели двух молодых людей (студентов), выравнивавших на стройке бетонный фундамент с помощью виброрейки, вибратор которой был подключен через разделительный трансформатор ~380/380 В. Тогда никто не мог поверить, что такое возможно, и этот случай в тихаря замяли, списав всё на личную неосторожность погибших (летом в жару они работали босиком). Однако изучение данной проблемы специалистами по электробезопасности привело их к аналогичным выводам, которые позже появились в цитируемых выше учебниках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения