Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение скорости потока воздуха цифровым анемометром

Диего
сообщение 16.6.2018, 7:30
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Добрый день. Как правильно замерять скорость потока воздуха центробежных вентиляторов цифровым анемометром? Ведь скорость потока у края выхода улитки вентилятора значительнее выше, чем в середине. И как надо размещать анемометр ближе к выходу, дальше или нужно размещать прям внутри выходного канала улитки(скорость тоже отличается)?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.6.2018, 10:57
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



На прямом участке, не менее 1,5 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 16.6.2018, 12:53
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Можно по подробнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.6.2018, 13:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665




Замер на прямом участке необходим в виду того, что воздух в таком случае распределяется равномерно. На поворотах и углах скорость меняется+могут возникать завихрения.
В любом случае, в зависимости от анемометра замер делаете либо по 3-5ти точкам, далее вычислляя среднюю скорость потока воздуха и среднее значение воздухообмена.
Либо плавно ведя щуп анемометра от одной стенки воздуховода к другой, при условии, что в анемометре есть функция автовычисления среднего значения и параметр измерения типа "непрерывный".
Для этого в стенке воздуховода делаются отверстия, которые после замеров и пусконаладки системы заделываются либо пробками, либо тупо алюбантом.

Таким анемометром как на фото замер будет крайне неудобным и менее информативным. Им можно померить только скорость потока воздуха на входе в воздуховод, либо на выходе решетки. Картину внутри системы он не даст.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.6.2018, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 16.6.2018, 13:40
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Значит делать замер в нескольких точках например 5-ти и вычислять среднеарифметическое. А как располагать анемометр, непосредственно внутри воздуховода? Про отверстия не совсем понятно, где их делать и при этом выход трубопровода должен быть закрыт, чтобы весь поток воздуха выходил именно через проделанные отверстия? А какой лучше применить анемометр, если этот нормальной картины не даст?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.6.2018, 13:50
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Анемометр - внутри воздуховода, крыльчаткой/датчиком по направлению потока воздуха.
Отверстия - в стенке воздуховода. Для небольших воздуховодов достаточно одного.

Я пользуюсь таким (не реклама), компактный и удобный щуп, да и отверстие в воздуховоде минимально
https://www.testo.ru/ru-RU/smart-zond-testo-405i/p/0560-1405
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 16.6.2018, 14:08
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Спасибо за ответы!
Цитата(___VITOS___ @ 16.6.2018, 13:50) *
Отверстия - в стенке воздуховода. Для небольших воздуховодов достаточно одного.

При этом выход воздуховода должен быть закрыт? Чтобы весь воздух выходил через проделанное в стенке отверстие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.6.2018, 14:32
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Диего @ 16.6.2018, 14:08) *
Спасибо за ответы!

При этом выход воздуховода должен быть закрыт? Чтобы весь воздух выходил через проделанное в стенке отверстие


Что имеете ввиду под выходом воздуховода? Если выпуск воздуховода приточки будет наглухо закрыт при мощном движке, стенки воздуховода просто раздует. Воздуховод должен быть открыт в месте притока воздуха (приточная решетка) и в месте забора воздуха (заборная решетка).
Воздух из проделанного для замеров отверстия выходит в минимальном объеме, отверстие нужно только для замера. После измерений оно закрывается.
Для замера щуп анемоментра вставляется в сделанное отверстие в воздуховоде, обычно делаем ступенчатым сверлом, чтобы подобрать минимально возможное отверстие для вставки щупа. Замер происходит внутри воздуховода. Можете мерить и на выходе воздуховода, анемометром, как у вас на фотографии. Но, как правило, такие измерения являются менее точными, какую бы методику не применять.
Вот примерно так обычно замеряем.


Если система не собрана, и дижок как на фото, замерьте на выходе анемометром как на фото.
Но, как правило, этого не делают, и заводские параметры вент.установки соответствуют реалиям.

Замерют всегда при собранной системе вентиляции, чтобы осуществить её пусконаладку и откалибровать расходы воздуха по оконечным устройствам.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.6.2018, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 16.6.2018, 14:48
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Все понятно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sarkis
сообщение 25.5.2025, 10:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2025
Пользователь №: 63545



Небольшое дополнение. Чтобы показания получились верными, важно правильно располагать крыльчатый (лопастной) анемометр. В большинстве случаев направление измеряемого потока воздуха должно быть направлено на заднюю сторону прибора. Только в таком положении результаты получатся верными. Размещать прибор экраном к себе на вытяжной решетке неправильно. В любом случае перед использованием конкретного инструмента надо ознакомиться с инструкцией. Источник информации: ventcamera.ru/anemometr-dlya-ventilyatsii
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2025, 14:53
Сообщение #11





Гости






Цитата(Sarkis @ 25.5.2025, 10:06) *
... В любом случае перед использованием конкретного инструмента надо ознакомиться с инструкцией. ..

Считаете за семь лет не ознакомились?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 15:34
Rambler's Top100     