![]() Измерение скорости потока воздуха цифровым анемометром |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение скорости потока воздуха цифровым анемометром |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Добрый день. Как правильно замерять скорость потока воздуха центробежных вентиляторов цифровым анемометром? Ведь скорость потока у края выхода улитки вентилятора значительнее выше, чем в середине. И как надо размещать анемометр ближе к выходу, дальше или нужно размещать прям внутри выходного канала улитки(скорость тоже отличается)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
На прямом участке, не менее 1,5 м.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Можно по подробнее
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Замер на прямом участке необходим в виду того, что воздух в таком случае распределяется равномерно. На поворотах и углах скорость меняется+могут возникать завихрения. В любом случае, в зависимости от анемометра замер делаете либо по 3-5ти точкам, далее вычислляя среднюю скорость потока воздуха и среднее значение воздухообмена. Либо плавно ведя щуп анемометра от одной стенки воздуховода к другой, при условии, что в анемометре есть функция автовычисления среднего значения и параметр измерения типа "непрерывный". Для этого в стенке воздуховода делаются отверстия, которые после замеров и пусконаладки системы заделываются либо пробками, либо тупо алюбантом. Таким анемометром как на фото замер будет крайне неудобным и менее информативным. Им можно померить только скорость потока воздуха на входе в воздуховод, либо на выходе решетки. Картину внутри системы он не даст. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.6.2018, 13:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Значит делать замер в нескольких точках например 5-ти и вычислять среднеарифметическое. А как располагать анемометр, непосредственно внутри воздуховода? Про отверстия не совсем понятно, где их делать и при этом выход трубопровода должен быть закрыт, чтобы весь поток воздуха выходил именно через проделанные отверстия? А какой лучше применить анемометр, если этот нормальной картины не даст?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Анемометр - внутри воздуховода, крыльчаткой/датчиком по направлению потока воздуха.
Отверстия - в стенке воздуховода. Для небольших воздуховодов достаточно одного. Я пользуюсь таким (не реклама), компактный и удобный щуп, да и отверстие в воздуховоде минимально https://www.testo.ru/ru-RU/smart-zond-testo-405i/p/0560-1405 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Спасибо за ответы! При этом выход воздуховода должен быть закрыт? Чтобы весь воздух выходил через проделанное в стенке отверстие Что имеете ввиду под выходом воздуховода? Если выпуск воздуховода приточки будет наглухо закрыт при мощном движке, стенки воздуховода просто раздует. Воздуховод должен быть открыт в месте притока воздуха (приточная решетка) и в месте забора воздуха (заборная решетка). Воздух из проделанного для замеров отверстия выходит в минимальном объеме, отверстие нужно только для замера. После измерений оно закрывается. Для замера щуп анемоментра вставляется в сделанное отверстие в воздуховоде, обычно делаем ступенчатым сверлом, чтобы подобрать минимально возможное отверстие для вставки щупа. Замер происходит внутри воздуховода. Можете мерить и на выходе воздуховода, анемометром, как у вас на фотографии. Но, как правило, такие измерения являются менее точными, какую бы методику не применять. Вот примерно так обычно замеряем. ![]() Если система не собрана, и дижок как на фото, замерьте на выходе анемометром как на фото. Но, как правило, этого не делают, и заводские параметры вент.установки соответствуют реалиям. Замерют всегда при собранной системе вентиляции, чтобы осуществить её пусконаладку и откалибровать расходы воздуха по оконечным устройствам. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.6.2018, 14:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Все понятно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2025 Пользователь №: 63545 ![]() |
Небольшое дополнение. Чтобы показания получились верными, важно правильно располагать крыльчатый (лопастной) анемометр. В большинстве случаев направление измеряемого потока воздуха должно быть направлено на заднюю сторону прибора. Только в таком положении результаты получатся верными. Размещать прибор экраном к себе на вытяжной решетке неправильно. В любом случае перед использованием конкретного инструмента надо ознакомиться с инструкцией. Источник информации: ventcamera.ru/anemometr-dlya-ventilyatsii
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |