Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
Добрый день, возник вопрос по выбору мощности ДГР. Имеется два ГРУ, для каждого свой ДГР. Мощность ДГР выбирается с учетом тока компенсации для двух ГРУ одновременно или нет, то есть необходимо ли учитывать, что один ДГР находится в ремонте или вышел из строя?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3895 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Имеется два ГРУ, для каждого свой ДГР... Уберите эти ДГР к чёртовой бабушке и не морочьте голову ни себе, ни другим людям! ДГР были актуальны в начале прошлого века, когда изоляция электроустановок оставляла желать лучшего. Однако многолетняя практика эксплуатации ДГР (с учётом стоимости ДГР, а также стоимости потерь электроэнергии в ДГР и затрат на их периодическое техническое обслуживание) показала их практически полную бесполезность.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
да и нормативы есть по емкостным токам
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 20.3.2025 Пользователь №: 63308 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3895 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...на что ориентироваться при выборе мощности ДГР? Не надо ни на что ориентироваться! Повторяю ещё раз: Уберите эти ДГР к чёртовой бабушке и не морочьте голову ни себе, ни другим людям!Миф о дугогасящих реакторах (ДГР) или дугогасящих катушках (ДГК) Петерсона в электросетях заключается в том, что они якобы обеспечивают полную защиту от однофазных замыканий на землю и устраняют все их негативные последствия. На самом деле, ДГР используются для заземления искусственной нейтрали в электросетях с изолированной нейтралью с целью уменьшения негативных последствий уже случившихся однофазных замыканий на землю, а не для их полного устранения. ДГР не предотвращают саму возможность замыкания на землю, а лишь минимизируют его последствия, что может быть достигнуто только в случае применения быстродействующих (тиристорных или симисторных) ДГР. Как правило медленнодействующие ДГР с механическим приводом регулирующего элемента отрицательно влияют на характеристики электросетей из-за неполной компенсации ёмкостных токов при возникновении однофазных замыканий на землю, доволно часто вызывая при этом очень опасные и вредные феррорезонансные перенапряжения. Таким образом ДГР не толко не обеспечивают полную защиту электросетей от замыканий на землю и не устраняют все их последствия, а являются разводом доверчивых и наивных заказчиков на бабки. Усложнение электросетей путём установки многочисленных ДГР влечёт удорожание и снижение общей надёжности электросетей. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Цитата Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:
в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А; в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи: более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ; в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А. При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3895 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Данный вопрос уже детально обсуждался здесь (перейти по ссылке)
Настоятельно рекомендую ознакомиться с этим обсуждением, а заодно поинтересоваться, зачем же сравнительно недавно придумали какое-то "резистивное заземление нейтрали", если ДГР (ДГК) "справляются" с возложенными на них задачами. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Цитата минимизировать последствия от воздействия тока минимизация выражается в минутах или часах после того когда ОЗЗ произошло и перейдёт в кз и это зависит от величины ёмкостного тока. А при резистивном заземлении нейтрали" необходимо перестраивать релейную защиту при уже существующей старой сети.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3895 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...при резистивном заземлении нейтрали" необходимо перестраивать релейную защиту при уже существующей старой сети. Уважаемый Sist! Вы рассуждаете как специалист РЗА, а Ваня Иванов рассуждает с точки зрения специалиста слжбы ИЗП (ЭТЛ)... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |