SlavikProekt
сообщение 22.5.2025, 8:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Добрый день, возник вопрос по выбору мощности ДГР. Имеется два ГРУ, для каждого свой ДГР. Мощность ДГР выбирается с учетом тока компенсации для двух ГРУ одновременно или нет, то есть необходимо ли учитывать, что один ДГР находится в ремонте или вышел из строя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.5.2025, 11:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3895
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(SlavikProekt @ 22.5.2025, 8:47) *
...Имеется два ГРУ, для каждого свой ДГР...
Уберите эти ДГР к чёртовой бабушке и не морочьте голову ни себе, ни другим людям! ДГР были актуальны в начале прошлого века, когда изоляция электроустановок оставляла желать лучшего. Однако многолетняя практика эксплуатации ДГР (с учётом стоимости ДГР, а также стоимости потерь электроэнергии в ДГР и затрат на их периодическое техническое обслуживание) показала их практически полную бесполезность.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavikProekt
сообщение 22.5.2025, 11:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Цитата(Ваня Иванов @ 22.5.2025, 11:35) *
Уберите эти ДГР к чёртовой бабушке и не морочьте голову ни себе, ни другим людям!

Действительно, ведь емкостные токи сами себя скомпенсируют...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.5.2025, 16:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 442
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



да и нормативы есть по емкостным токам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavikProekt
сообщение 23.5.2025, 9:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Цитата(Sist @ 22.5.2025, 16:33) *
да и нормативы есть по емкостным токам

А как считаете вы, на что ориентироваться при выборе мощности ДГР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2025, 11:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3895
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(SlavikProekt @ 23.5.2025, 9:20) *
...на что ориентироваться при выборе мощности ДГР?
Не надо ни на что ориентироваться! Повторяю ещё раз: Уберите эти ДГР к чёртовой бабушке и не морочьте голову ни себе, ни другим людям!

Миф о дугогасящих реакторах (ДГР) или дугогасящих катушках (ДГК) Петерсона в электросетях заключается в том, что они якобы обеспечивают полную защиту от однофазных замыканий на землю и устраняют все их негативные последствия. На самом деле, ДГР используются для заземления искусственной нейтрали в электросетях с изолированной нейтралью с целью уменьшения негативных последствий уже случившихся однофазных замыканий на землю, а не для их полного устранения.

ДГР не предотвращают саму возможность замыкания на землю, а лишь минимизируют его последствия, что может быть достигнуто только в случае применения быстродействующих (тиристорных или симисторных) ДГР. Как правило медленнодействующие ДГР с механическим приводом регулирующего элемента отрицательно влияют на характеристики электросетей из-за неполной компенсации ёмкостных токов при возникновении однофазных замыканий на землю, доволно часто вызывая при этом очень опасные и вредные феррорезонансные перенапряжения.

Таким образом ДГР не толко не обеспечивают полную защиту электросетей от замыканий на землю и не устраняют все их последствия, а являются разводом доверчивых и наивных заказчиков на бабки. Усложнение электросетей путём установки многочисленных ДГР влечёт удорожание и снижение общей надёжности электросетей.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.5.2025, 14:12
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 442
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:

более 30 А при напряжении 3-6 кВ;

более 20 А при напряжении 10 кВ;

более 15 А при напряжении 15-20 кВ;

в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.5.2025, 18:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3895
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Данный вопрос уже детально обсуждался здесь (перейти по ссылке)
Настоятельно рекомендую ознакомиться с этим обсуждением, а заодно поинтересоваться, зачем же сравнительно недавно придумали какое-то "резистивное заземление нейтрали", если ДГР (ДГК) "справляются" с возложенными на них задачами.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 25.5.2025, 20:56
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 442
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
минимизировать последствия от воздействия тока
минимизация выражается в минутах или часах после того когда ОЗЗ произошло и перейдёт в кз и это зависит от величины ёмкостного тока. А при резистивном заземлении нейтрали" необходимо перестраивать релейную защиту при уже существующей старой сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2025, 12:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3895
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sist @ 25.5.2025, 20:56) *
...при резистивном заземлении нейтрали" необходимо перестраивать релейную защиту при уже существующей старой сети.
Уважаемый Sist! Вы рассуждаете как специалист РЗА, а Ваня Иванов рассуждает с точки зрения специалиста слжбы ИЗП (ЭТЛ)...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.