Добрый день, необходима ли клетка Фарадея на электростанции и каким нормативом это регламентируется?
Пока только нашел ГОСТ Р 58882-2020 п.7.9.2.17 "7 ГЩУ должен быть окружен отдельной клеткой Фарадея. Эта клетка может находиться
внутри или вне высоковольтного зала, в последнем случае она должка граничить с ним. Необходимо
установить соединение между клеткой и системой горизонтальных заземлителей, обладающее малой
индуктивностью, дно клетки выложить металлическими листом или сеткой, который следует покрыть
изолирующим половым настилом."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.5.2025, 16:41
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



это для
7.9 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам
в высоковольтных испытательных лабораториях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavikProekt
сообщение 23.5.2025, 9:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Цитата(Sist @ 22.5.2025, 16:41) *
это для
7.9 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам
в высоковольтных испытательных лабораториях

Да, просто это была единственная зацепка. Так понимаю, что наличие экрана в помещение должен задавать производитель устанавливаемого оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2025, 12:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(SlavikProekt @ 23.5.2025, 9:19) *
...это была единственная зацепка...
Уважаемый SlavikProekt! Зацепок при желании можно найти великое множество, всё дело в том, а стоит ли овчинка выделки?
Прошу прощения за нескромный вопрос: а Вы кем являетесь в настоящее время (если не секрет)?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:45
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены