![]() Радиоуправление насоса , Управление насосом на расстоянии около 15 км |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Радиоуправление насоса , Управление насосом на расстоянии около 15 км |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2025 Пользователь №: 63524 ![]() |
Здравствуйте дорогие коллеги.
Есть вопрос, на который ответ я не могу найти даже в интернете. Работаю Инженером-Электриком по водоснабжению в районе. Имеется объект. Башня с ЭКМом и прибором контроля МСК-107. Насос, который качает в эту башню находится на расстоянии около 13-15 км не прямой видимости ![]() Сам вопрос звучит так: "Как управлять этим насосом, без возможности прокладки кабеля?" Причём возможен вариант управления как через радиоканал, так и через интернет (хотя насос в поле и там интернета нет, но симки никто не отменял). Поиск в интернете не дал вариантов управления на таком огромном расстоянии, так ещё и не прямой видимости... Если чей-то совет поможет - с меня пузырь (ну или шоколад, коль не пьёте) ![]() У меня ситуация, как тут... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
МСК-107 в башне что делает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2025 Пользователь №: 63524 ![]() |
МСК-107 в башне что делает? Контролирует уровень... Ну, подключен к ЭКМ и по сопротивлению контролирует работу. На релюхах может работать некорректно, из-за запотевания манометра Чем докажешь, что не террорист с бомбой ? (наприклад з Києва) Как-то по-аккуратнее надо бы с "прикладными" вопросами на форуме.. Извиняйте, первый раз тут.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Контролирует уровень. так то это делает ЭКМ, выше указана реализация на контроллере-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3904 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...выше указана реализация на контроллере Добавлю ссылку на Руководство по эксплуатации "КСИТАЛ GSM-4" (перейти по ссылке)
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
Гость_плохой_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_плохой_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А при чём тут диаметр.? Согласен, для флуда это не имеет никакого значения. Мы же обсуждаем удаленное управление насосом "Ручеек", какие там могут быть проблемы.. ![]() Вы представляете себе водопровод протяженностью 13 - 15 км? Его стоимость? Проложить параллельно трубе кабель управления - копеечные затраты, в сравнении со стоимостью трубы и сопутствующим железом. Даже взять в аренду цепи в чужом кабеле, для организации управления - будет дешевле. А ТС генерирует фантазии с радиоканалом и прочее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2025 Пользователь №: 63524 ![]() |
Тема сильно отдает флудом. Водопровод какого диаметра? Какая разница? Сотка труба Согласен, для флуда это не имеет никакого значения. Мы же обсуждаем удаленное управление насосом "Ручеек", какие там могут быть проблемы.. ![]() Вы представляете себе водопровод протяженностью 13 - 15 км? Его стоимость? Проложить параллельно трубе кабель управления - копеечные затраты, в сравнении со стоимостью трубы и сопутствующим железом. Даже взять в аренду цепи в чужом кабеле, для организации управления - будет дешевле. А ТС генерирует фантазии с радиоканалом и прочее. Труба ложилась при совке, а точнее в 76-м. Сидело 2 человека, один на башне, второй на насосе и за зарплату звонили друг-другу по проводному телефону для того, чтобы сказать когда вода включается, а когда выключается. Это всё было сделано для того, чтобы на прибрежной базе отдыха была не солёная вода Какая разница? Сотка труба Труба ложилась при совке, а точнее в 76-м. Сидело 2 человека, один на башне, второй на насосе и за зарплату звонили друг-другу по проводному телефону для того, чтобы сказать когда вода включается, а когда выключается. Это всё было сделано для того, чтобы на прибрежной базе отдыха была не солёная вода Теперь за 20тыс₽ никто сидеть не хочет, все хотят 35. А таких денег нет, да и за 70 в месяц можно частотники поставить.... Сообщение отредактировал T1m - 18.5.2025, 10:43 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Сидело 2 человека, один на башне, второй на насосе и за зарплату звонили друг-другу по проводному телефону для того, чтобы сказать когда вода включается, а когда выключается. Это всё было сделано для того, чтобы на прибрежной базе отдыха была не солёная вода Если сохранилась телефонная связь, попробуйте проработать дистанционное управление с использованием телефонной линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как вариант, но бесплатно телефонную пару никто не даст, в т.ч. потом ежемесячная плата, в т.ч. в дальнейшем неисправности, разве что связь ведомственная
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2025 Пользователь №: 63524 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прямой и не надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Какая разница? Сотка труба интересен ход ваших решений. ?А частотник каким способом узнает , что башня полная или пустая.?при такой конструкции. В типовых схемах, залив идет в башню сверху, а у вас как.?и чем вас не устроило система кситал. Выше вам давали как настроить.
Труба ложилась при совке, а точнее в 76-м. Сидело 2 человека, один на башне, второй на насосе и за зарплату звонили друг-другу по проводному телефону для того, чтобы сказать когда вода включается, а когда выключается. Это всё было сделано для того, чтобы на прибрежной базе отдыха была не солёная вода Теперь за 20тыс₽ никто сидеть не хочет, все хотят 35. А таких денег нет, да и за 70 в месяц можно частотники поставить.... Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.5.2025, 17:20 |
![]() |
|
Гость_плохой_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
но бесплатно телефонную пару никто не даст Абсолютно любой вариант потребует денег, с разницей дешево-дорого. Бесплатно только сыр в мышеловках. Надо оформлять свои "хотелки" в виде технического задания, потом объявлять конкурс и рассматривать варианты и предложения. В процессе конкурса можно будет понять, стОит ли вообще идея воплощения, или по итогу будет дешевле подкинуть зарплату тем двум сторожам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2025 Пользователь №: 63524 ![]() |
интересен ход ваших решений. ?А частотник каким способом узнает , что башня полная или пустая.?при такой конструкции. В типовых схемах, залив идет в башню сверху, а у вас как.?и чем вас не устроило система кситал. Выше вам давали как настроить. Я сейчас как раз разбираюсь с кситалом... Может есть ещё варианты? Абсолютно любой вариант потребует денег, с разницей дешево-дорого. Бесплатно только сыр в мышеловках. Надо оформлять свои "хотелки" в виде технического задания, потом объявлять конкурс и рассматривать варианты и предложения. В процессе конкурса можно будет понять, стОит ли вообще идея воплощения, или по итогу будет дешевле подкинуть зарплату тем двум сторожам. Это ясно и понятно. Никто не говорит, что на это нет денег. Они есть, и это через год себя окупит 100%, никто даже и не спорит. Просто я рассматриваю варианты. Кситал это штука хорошая, а может лучше есть. Телефонная линия не подойдёт 1-тонкое сечение, 2-огромное количество распределителей, в которых 8-16 пар методом шифрования объединяются в одну. По ним такое не передашь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Я сейчас как раз разбираюсь с кситалом... Может есть ещё варианты? а вы что хотели напрямую через эти два провода включать и отключать насос.? Вообще то тут разговор идет о применении проводных модемов ну и устройств на каждой стороне. Типа кситал ,только по проводам.Это ясно и понятно. Никто не говорит, что на это нет денег. Они есть, и это через год себя окупит 100%, никто даже и не спорит. Просто я рассматриваю варианты. Кситал это штука хорошая, а может лучше есть. Телефонная линия не подойдёт 1-тонкое сечение, 2-огромное количество распределителей, в которых 8-16 пар методом шифрования объединяются в одну. По ним такое не передашь |
![]() |
|
Гость_плохой_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
а вы что хотели напрямую через эти два провода включать и отключать насос.? Вообще то тут разговор идет о применении проводных модемов ну и устройств на каждой стороне. Типа кситал ,только по проводам. Да, вы правы, телефонная линия используется всего лишь как канал связи. Сопряжение с оборудованием водокачки потребует дополнительных согласующих "коробочек". Я поэтому и говорю ТСу - проработайте техническое задание на водоснабжение. Многое будет понятно на предварительном этапе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |