Пользователь №: 63510



При отключении пускового конденсатора двигатель меняет направление вращения. Почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.5.2025, 12:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3898
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(vov44 @ 12.5.2025, 22:27) *
При отключении пускового конденсатора двигатель меняет направление вращения. Почему?
Проверьте правильность сборки схемы!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 13.5.2025, 13:21
Сообщение #3





Гости






назначение привода двигателя ?
Может при отключении конденсатора ( по вашей версии) двигатель переходит на хх.
и вращать в обратную сторону двигатель начинает или поток воздуха или жидкость .Противоход
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vov44
сообщение 13.5.2025, 13:36
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 63510



Схема собрана правильно сто процентов. Работает на другом и на этом работала. Двигатель не нагружен сейчас. Может такое быть при межвитковом замыкании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.5.2025, 12:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3898
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(vov44 @ 13.5.2025, 13:36) *
...Может такое быть при межвитковом замыкании.
При межвитковом замыкании обмотки двигатель бы сразу задымил от перегрева и не вращался бы даже с пусковым конденсатором! Эта гипотеза отпадает как абсолютно неверная. Возможно, неправильно подключен рабочий конденсатор.
Вам правильно задают вопрос: "Для чего предназначен этот двигатель? Это двигатель служит для привода насоса, вентилятора, пилорамы, заточного станка или чего-то ещё?"


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vov44
сообщение 15.5.2025, 23:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 63510



Цитата(Ваня Иванов @ 14.5.2025, 12:30) *
При межвитковом замыкании обмотки двигатель бы сразу задымил от перегрева и не вращался бы даже с пусковым конденсатором! Эта гипотеза отпадает как абсолютно неверная. Возможно, неправильно подключен рабочий конденсатор.
Вам правильно задают вопрос: "Для чего предназначен этот двигатель? Это двигатель служит для привода насоса, вентилятора, пилорамы, заточного станка или чего-то ещё?"

Меня смущает, когда специалист употребляет такие слова, как " сразу ". Сразу это сколько в секундах например.
Я Вам по-моему однозначно и по русски написал двигатель просто лежит на столе БЕЗ НАГРУЗКИ.
И ведёт себя таким образом, как было описано выше. Включал его кратковременно на время не более 5сек.
О неправильном подключении: я радиоинженер и два провода в три ряда уж как нибудь подключу ( собирал схемы и посложнее например частотник восьмикрут)
В процессах происходящих в асинхронниках знаю очень поверхностно. С такой ситуацией столкнулся впервые. Поэтому и задал вопрос, где специалисты именно в этой сфере.
И, да, самое главное. А он таки задымил, когда оставил его работать минут 5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 16.5.2025, 17:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



просто интересно он дымнул
в каком режиме, с кондером, или без
.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vov44
сообщение 16.5.2025, 17:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 63510



Задымил на рабочем кондёре (30мкф). Двигатель 550вт 1400об.