![]() Самостоятельная замена автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Самостоятельная замена автомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 ![]() |
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно? Когда я на обходе замечаю таких умников, я им вместо проектных 25А ставлю 16. Ибо нефиг. Пушшай полетает -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Здравствуйте. На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40, могу ли я конкретно на свою квартиру сам поменять C40 на С63 ? Или это незаконно? А что у Вас в Договоре на электроснабжение написано по этому поводу? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 ![]() |
Когда я на обходе замечаю таких умников, я им вместо проектных 25А ставлю 16. Ибо нефиг. Пушшай полетает Ибо нефиг что??? Стоит С40, рассчитанный на 8.8квт. Квартира - трёшка. 8.8квт чайник+утюг+стиралка+плита+пылесос и т.д. и т.п. и всё это может работать одновременно, выбивает этот С40. В чём проблема поставить С63 ? Или объясните нормально. Т.е. застройщик сэкономил. На однушку и на трёшку одинаковая дешёвая проводка и одинаковые автоматы поставил. А мне теперь лишний прибор не включить? Сообщение отредактировал Максим36 - 25.4.2025, 16:46 |
![]() |
|
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
...Стоит С40, рассчитанный на 8.8квт... выбивает этот С40... Откуда дровишки? Давайте прикинем вместе: Ток срабатывания теплового расцепителя С40 составляет: 40×1,45=58 А, что соответствует мощности 58×230=13340 Вт ( или 13,34 кВт). О токе срабатывания электромагнитного расцепителя вообще молчу: 10×40=400 А. Вам этого мало ?! Да твоя трёшка сгорит синим пламенем, а этот автомат С40 даже не шелохнётся... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Где этот договор найти? Если стоит автомат С40 - значит выделенная мощность не более 13 кВт. Такую максимальную мощность автомат С40 может выдерживать бесконечно долго не отключаясь.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
договор со сбытовой компанией
просто менять не законно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.4.2025 Пользователь №: 63423 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
...Что в этой таблице не так? Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно! Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 280 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
...Вы увеличиваете себе потребляемую мощность. Если все будут такие хитро... можно и стояк питающий спалить! Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка.А так Максим.. набегаетесь на 1 этаж, пока этот общий автомат не рассыплется Если ваш электрик похож на Костяна (принципиальностью), то про увеличение номинала следует забыть, прям сейчас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Эта таблица сделана тупорылыми идиотами! Они считали мощность без учёта коэффициента 1,45 - кратности тока нагрузки по отношению к номиналу автомата, для гарантированного срабатывания его теплового расцепителя. То есть эти умники тупо перемножали номинальный ток автомата на напряжение 220 В, например: 40 А×220 В = 8800 Вт (или 8,8 кВт). Это неправильно! Нужно учитывать коэффициент 1,45, например: 40 А×230 В×1,45=13340 Вт (или 13,34 кВт) Вот прямо идиотами? Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки). Поэтому нагрузив его надолго (пара обогревателей например) на 1,45Iн задолбаешься бегать включать, а через пару десятков отключений придется менять автомат на новый, ибо сдохнет и не включится совсем. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка. ... До 5-и этажей включительно его вообще может не быть. А ещё может быть так, что линия стояка идёт сразу на два подъезда и защищена она плавкой вставкой в ВРУ. "На лестничной площадке в щитке на 6 квартир стоят 6 автоматов С40" - это проектное решение! Никакие договорные отношения со сбытовой здесь "не приделах". |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Без разницы где установлена защита и чем выполнена . Все линии жилого здания обязаны иметь защиту от кз и перегруза. От ВРУ и до квартирного щитка. Стояк - в том числе. А кто-то есть против? "Ваще-та за стояк отвечает автомат "у корня" стояка." - вот только мне это не понятно, и где он находится? |
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
...Мощность 8,8 кВт автомат С40 будет держать бесконечно долго, а 13 кВт - минут 10 (согласно ампер-секундной хар-ки)... Внесу небольшое уточнение: При стандартном напряжении 230 В автомат С40 будет держать бесконечно долго максимальную мощность 40×1,13×230=10396 Вт (или 10,4 кВт) При мощности нагрузки 13 кВт (ток нагрузки 56,52 А при напряжении 230 В) тепловой расцепитель автомата С40 не должен сработать в течение времени до 1 минуты и должен гарантированно сработать в течение нескольких часов. При мощности нагрузки 13,34 кВт (ток нагрузки 40×1,45=58 А при напряжении 230 В) тепловой расцепитель автомата С40 должен гарантированно сработать в течение времени не более 1 часа . |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |