электроснабжение с времён СССР , вводная часть

Олега
сообщение 2.3.2025, 23:17
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18175
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(fazaopredelitel @ 2.3.2025, 22:55) *
.. за проблемы серьёзно взялись, ЖКУ в восторге, жильцы пишут положительные отзывы, аварий всё меньше.
Не верю что взялись, не верю что серьёзно.. Не верю, что простецкий электрик служит разведчиком у капремонтников..
То, что я вижу в прошедших капремонт зданиях старого фонда С-Петербурга - за это убивать нужно.

Цитата(fazaopredelitel @ 2.3.2025, 23:03) *
здесь в основном профессионалы сидят
Проффи в основном на работе работают. А здесь в основном - нетрудоустроенные, пенсы.. и прочие бездельники для потрындеть.

Цитата(fazaopredelitel @ 2.3.2025, 23:03) *
Я так думаю, что здесь надо искать расхождение ..
Так и ищите расхождения, коль думаете. После капремонта эл.оборудования в здании нулевой N-проводник к корпусу щита не подключается. К нему подключается защитный PE-проводник (ответвлением), г-н бывш.инженер.

Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 23:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 3.3.2025, 1:20
Сообщение #82


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 23:17) *
Так и ищите расхождения, коль думаете. После капремонта эл.оборудования в здании нулевой N-проводник к корпусу щита не подключается. К нему подключается защитный PE-проводник (ответвлением), г-н бывш.инженер.
Да, но до утра времени мало а ещё выспаться надо, вот и обратился, надеясь на помощь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 3.3.2025, 9:06
Сообщение #83


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата
Да, но до утра времени мало а ещё выспаться надо, вот и обратился, надеясь на помощь.

Пришлось до утра поработать, поспал лишь 1.5 часов, на все пункты вроде нашёл ссылки в разных правилах, кроме одной, по поводу исключения хаотичной прокладки UTP слаботочных линий (интернет/пожарка) по стенам и потолкам, кроме как этой, где даётся намёк, что все подобные линии должны быть спроектированы:

Выявленная проблема:

"18. Прокладка кабельных линий слаботочных сетей выполнены с нарушениями

Отсутствует защита от механического повреждения. Провисы кабельной линии от распределительного узла до жилого помещения"


На что я привожу цитату, делая там в скобках, упоминание на проектирование:


"ГОСТ Р 56555-2015: … Проектирование и прокладка кабелей слаботочных систем требуют тщательного изучения всех возможных особенностей зданий и помещений, где они будут размещены. Характеристики строения обусловливают принципы прокладки кабелей слаботочных систем и проектирования всей слаботочной системы.. "

ГОСТ Р 58238-2018, пункт 4. Общие положения
Структурированная кабельная система (СКС) является основой для функционирования информационной системы на протяжении всего времени ее существования. Правильно спроектированная, смонтированная и обслуживаемая СКС снижает эксплуатационные расходы и затраты на внедрение новых технологий на всех стадиях своего жизненного цикла.


(косвенный вывод из ГОСТов: т.е. все линии должны быть сделаны по проекту, а значит, не хаотично, а с учётом эстетики, рациональности и надёжности [кабель-каналы, коммуникационные коробки и т.д..])

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 4.3.2025, 7:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_фазоопределитель_*
сообщение 13.4.2025, 9:23
Сообщение #84





Гости






Всем привет, давно не общались. Такой вопрос, а можно ли алюминиевую (не многожильную) жилу (жёлтого цвета) от кабеля (скажем 10мм2 или 16мм2) использовать для соединения заземляющей шины щитка одного помещения с главной заземляющей шиной ВРУ всего объекта (то помещение питается от этого ВРУ и расположено от него не более чем в 20м). В общем, по сути, можно ли алюминий (жёсткий, с жёлтой изоляцией) использовать в качестве промежуточной заземляющей линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 13.4.2025, 9:41
Сообщение #85


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(фазоопределитель @ 13.4.2025, 9:23) *
Всем привет, давно не общались. Такой вопрос, а можно ли алюминиевую (не многожильную) жилу (жёлтого цвета) от кабеля (скажем 10мм2 или 16мм2) использовать для соединения заземляющей шины щитка одного помещения с главной заземляющей шиной ВРУ всего объекта (то помещение питается от этого ВРУ и расположено от него не более чем в 20м). В общем, по сути, можно ли алюминий (жёсткий, с жёлтой изоляцией) использовать в качестве промежуточной заземляющей линии.
хотел дополнить, это по-сути как-бы недостающая пятая жила промежуточного (от ВРУ) алюминиевого четырёх жильного кабеля

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 13.4.2025, 10:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 15.7.2025, 21:42
Сообщение #86


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



новая проблема выскочила и не знаю точно как её решить - дело в перегреве вводного автомата и кабеля. Дело было так, стоял автомат екф ва47-100 на 125А и кабель ВВГ 5х50, ток потребления доходит до 90А на фазу, и при этом сильно грелся автомат (был без тепловой защиты) и порой выключался (но там была плохо затянута одна фаза и после перестал выключаться, но греться сильно не перестал).

Там хоть и приходил 50 кабель (через штырьковые наконечники), но от автомата выходили более тонкие провода 25мм2 и подумал что может быть они греют автомат, увеличил сечение но толку мала.

В итоге я заменил автомат на более габаритный иек ва88-32, но опять толку мало.


Возникает вопрос по какому пути идти дальше чтобы уменьшить нагрев кабеля вводного (возле контактных площадок автомата температура такая, что более 5 сек. палец не удержишь) и автомата.


Мне кажется делов в трёх вещах: 1. надо ставить ещё более габаритный автомат типа иек ва88-37 и 2.менять наконечники на болтовые соединения, чтобы увеличить площадь контакта с автоматом (поставить кольцевые наконечники).

Или может 3. замерить температуру и если она не превышает 60 градусов на возле вводного автомата (на клеймах), ничего уже не припреподнимать а скажем, установить вентиляцию в щите.

Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 15.7.2025, 21:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 16.7.2025, 7:26
Сообщение #87


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(fazaopredelitel @ 15.7.2025, 21:42) *
новая проблема выскочила и не знаю точно как её решить - дело в перегреве вводного автомата и кабеля. Дело было так, стоял автомат екф ва47-100 на 125А и кабель ВВГ 5х50, ток потребления доходит до 90А на фазу, и при этом сильно грелся автомат (был без тепловой защиты) и порой выключался (но там была плохо затянута одна фаза и после перестал выключаться, но греться сильно не перестал).

Там хоть и приходил 50 кабель (через штырьковые наконечники), но от автомата выходили более тонкие провода 25мм2 и подумал что может быть они греют автомат, увеличил сечение но толку мала.

В итоге я заменил автомат на более габаритный иек ва88-32, но опять толку мало.


Возникает вопрос по какому пути идти дальше чтобы уменьшить нагрев кабеля вводного (возле контактных площадок автомата температура такая, что более 5 сек. палец не удержишь) и автомата.


Мне кажется делов в трёх вещах: 1. надо ставить ещё более габаритный автомат типа иек ва88-37 и 2.менять наконечники на болтовые соединения, чтобы увеличить площадь контакта с автоматом (поставить кольцевые наконечники).

Или может 3. замерить температуру и если она не превышает 60 градусов на возле вводного автомата (на клеймах), ничего уже не припреподнимать а скажем, установить вентиляцию в щите.

Ещё есть вариант: (уже 4 по счету) может дело в том что наконечник медно-лужёный, а олово плохой проводник (по сравнению с медью) и нужно ставить наконечники чисто медные, а при подключении промазывать их токопроводящей смазкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasya456
сообщение 16.7.2025, 18:15
Сообщение #88


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2025
Пользователь №: 63650



Здравствуйте!

Мне нужно просверлить отверстие в потолке для дюбеля под люстру. Когда делали ремонт замазал отверстие не подумав, сейчас не могу вспомнить где оно было.

Думаю лучше сверлить с противоположной стороны от стены с распределительной коробкой

Дом похож на серию 1-462, но скорее его модификация

Сообщение отредактировал Vasya456 - 16.7.2025, 18:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.7.2025, 18:48
Сообщение #89





Гости






Цитата(Vasya456 @ 16.7.2025, 18:15) *
...
Мне нужно просверлить отверстие в потолке для дюбеля под люстру. Когда делали ремонт замазал отверстие не подумав, сейчас не могу вспомнить где оно было.
...

Ищите лёгким постукиванием молотка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 20.7.2025, 9:41
Сообщение #90


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



А может кто-то имеет опыт и может сказать, какая есть зависимость нагрева автоматов от определённой его загруженности, скажем если ток протекает на 80% от его номинального, то как он может греться.

У меня автомат на одном объекте (о чём говорил выше) при загруженности на 80% греется так, будто у него внутри печка (и первый так грелся ВА47-100 ИЕК и второй ВА88-32 на 125А).

Может это нормальное явление при токе 90А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 20.7.2025, 12:21
Сообщение #91


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



автомат не исправен или не правильно производится замер тока
Цитата
на 80% греется так, будто у него внутри печка
автомат на номинальном токе работает и не сработает с перегрузом в 10%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2025, 14:28
Сообщение #92


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sist @ 20.7.2025, 11:21) *
автомат не исправен или не правильно производится замер тока автомат на номинальном токе работает и не сработает с перегрузом в 10%.

1,05 номинала - всегда.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2025, 14:52
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18175
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 21.7.2025, 14:28) *
1,05 номинала - всегда.
значение для гарантированного расцепления ?

Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2025, 14:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fazaopredelitel
сообщение 21.7.2025, 22:18
Сообщение #94


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 7.12.2024
Пользователь №: 62992



Цитата(Sist @ 20.7.2025, 12:21) *
автомат не исправен или не правильно производится замер тока автомат на номинальном токе работает и не сработает с перегрузом в 10%.
Два не могут быть неисправны, тем более что второй новый. А замер стандартный - токовыми клещами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.7.2025, 5:17
Сообщение #95


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 21.7.2025, 14:52) *
значение для гарантированного расцепления ?

Да кто вас, автолюбителей, поймёт... Сцепление-расцепление...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2025, 16:14
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18175
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Слово "расцепитель" наш Роман D впервые слышит ? Пора к Википедии обратиться.
Иль это хитрый уход от вопроса (#93) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.7.2025, 21:01
Сообщение #97


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 22.7.2025, 16:14) *
Иль это хитрый уход от вопроса (#93) ?

Именно. Только не говорите, что не поняли шутку и на ВТХ таки всё не так.

Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2025, 21:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2025, 22:14
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18175
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1,05 номинала - НЕ всегда. Без всяких хитростей и шутков.
Вернуться в начало страницы