электроснабжение с времён СССР , вводная часть | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
электроснабжение с времён СССР , вводная часть | 
	 
	 
			
			  2.3.2025, 23:17
			
				 Сообщение
					#81
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 .. за проблемы серьёзно взялись, ЖКУ  в восторге, жильцы пишут положительные отзывы, аварий всё меньше. Не верю что взялись, не верю что серьёзно.. Не верю, что простецкий электрик служит разведчиком у капремонтников..То, что я вижу в прошедших капремонт зданиях старого фонда С-Петербурга - за это убивать нужно. здесь в основном профессионалы сидят Проффи в основном на работе работают. А здесь в основном - нетрудоустроенные, пенсы.. и прочие бездельники   для потрындеть.Я так думаю, что здесь надо искать расхождение .. Так и ищите расхождения, коль думаете. После капремонта эл.оборудования в здании нулевой N-проводник к корпусу щита не подключается. К нему подключается защитный PE-проводник (ответвлением), г-н бывш.инженер.
				Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 23:22  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  3.3.2025, 1:20
			
				 Сообщение
					#82
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       
			
			 Так и ищите расхождения, коль думаете. После капремонта эл.оборудования в здании нулевой N-проводник к корпусу щита не подключается. К нему подключается защитный PE-проводник (ответвлением), г-н бывш.инженер. Да, но до утра времени мало а ещё выспаться надо, вот и обратился, надеясь на помощь... | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.3.2025, 9:06
			
				 Сообщение
					#83
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       
			
			 Цитата Да, но до утра времени мало а ещё выспаться надо, вот и обратился, надеясь на помощь. Пришлось до утра поработать, поспал лишь 1.5 часов, на все пункты вроде нашёл ссылки в разных правилах, кроме одной, по поводу исключения хаотичной прокладки UTP слаботочных линий (интернет/пожарка) по стенам и потолкам, кроме как этой, где даётся намёк, что все подобные линии должны быть спроектированы: Выявленная проблема: "18. Прокладка кабельных линий слаботочных сетей выполнены с нарушениями Отсутствует защита от механического повреждения. Провисы кабельной линии от распределительного узла до жилого помещения" На что я привожу цитату, делая там в скобках, упоминание на проектирование: "ГОСТ Р 56555-2015: … Проектирование и прокладка кабелей слаботочных систем требуют тщательного изучения всех возможных особенностей зданий и помещений, где они будут размещены. Характеристики строения обусловливают принципы прокладки кабелей слаботочных систем и проектирования всей слаботочной системы.. " ГОСТ Р 58238-2018, пункт 4. Общие положения Структурированная кабельная система (СКС) является основой для функционирования информационной системы на протяжении всего времени ее существования. Правильно спроектированная, смонтированная и обслуживаемая СКС снижает эксплуатационные расходы и затраты на внедрение новых технологий на всех стадиях своего жизненного цикла. (косвенный вывод из ГОСТов: т.е. все линии должны быть сделаны по проекту, а значит, не хаотично, а с учётом эстетики, рациональности и надёжности [кабель-каналы, коммуникационные коробки и т.д..]) Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 4.3.2025, 7:58  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_фазоопределитель_* | 
			
			  13.4.2025, 9:23
			
				 Сообщение
					#84
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Всем привет, давно не общались. Такой вопрос, а можно ли алюминиевую (не многожильную) жилу (жёлтого цвета) от кабеля (скажем 10мм2 или 16мм2) использовать для соединения заземляющей шины  щитка одного помещения с главной заземляющей шиной ВРУ всего объекта (то помещение питается от этого ВРУ и расположено от него не более чем в 20м). В общем, по сути, можно ли алюминий (жёсткий, с жёлтой изоляцией) использовать в качестве промежуточной заземляющей линии.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  13.4.2025, 9:41
			
				 Сообщение
					#85
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       
			
			 Всем привет, давно не общались. Такой вопрос, а можно ли алюминиевую (не многожильную) жилу (жёлтого цвета) от кабеля (скажем 10мм2 или 16мм2) использовать для соединения заземляющей шины  щитка одного помещения с главной заземляющей шиной ВРУ всего объекта (то помещение питается от этого ВРУ и расположено от него не более чем в 20м). В общем, по сути, можно ли алюминий (жёсткий, с жёлтой изоляцией) использовать в качестве промежуточной заземляющей линии.  хотел дополнить, это по-сути как-бы недостающая пятая жила промежуточного (от ВРУ) алюминиевого четырёх жильного кабеля
				Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 13.4.2025, 10:00  | 
	
 
 | 
	|
			
			  15.7.2025, 21:42
			
				 Сообщение
					#86
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       
			
			 
				новая проблема выскочила и не знаю точно как её решить - дело в перегреве вводного автомата и кабеля. Дело было так, стоял автомат екф ва47-100 на 125А и кабель ВВГ 5х50, ток потребления доходит до 90А на фазу, и при этом сильно грелся автомат (был без тепловой защиты) и порой выключался (но там была плохо затянута одна фаза и после перестал выключаться, но греться сильно не перестал). 
			
			
					
		Там хоть и приходил 50 кабель (через штырьковые наконечники), но от автомата выходили более тонкие провода 25мм2 и подумал что может быть они греют автомат, увеличил сечение но толку мала. В итоге я заменил автомат на более габаритный иек ва88-32, но опять толку мало. Возникает вопрос по какому пути идти дальше чтобы уменьшить нагрев кабеля вводного (возле контактных площадок автомата температура такая, что более 5 сек. палец не удержишь) и автомата. Мне кажется делов в трёх вещах: 1. надо ставить ещё более габаритный автомат типа иек ва88-37 и 2.менять наконечники на болтовые соединения, чтобы увеличить площадь контакта с автоматом (поставить кольцевые наконечники). Или может 3. замерить температуру и если она не превышает 60 градусов на возле вводного автомата (на клеймах), ничего уже не припреподнимать а скажем, установить вентиляцию в щите. Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 15.7.2025, 21:51  | 
	
 
 | 
	|
			
			  16.7.2025, 7:26
			
				 Сообщение
					#87
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       
			
			 новая проблема выскочила и не знаю точно как её решить - дело в перегреве вводного автомата и кабеля. Дело было так, стоял автомат екф ва47-100 на 125А и кабель ВВГ 5х50, ток потребления доходит до 90А на фазу, и при этом сильно грелся автомат (был без тепловой защиты) и порой выключался (но там была плохо затянута одна фаза и после перестал выключаться, но греться сильно не перестал). Там хоть и приходил 50 кабель (через штырьковые наконечники), но от автомата выходили более тонкие провода 25мм2 и подумал что может быть они греют автомат, увеличил сечение но толку мала. В итоге я заменил автомат на более габаритный иек ва88-32, но опять толку мало. Возникает вопрос по какому пути идти дальше чтобы уменьшить нагрев кабеля вводного (возле контактных площадок автомата температура такая, что более 5 сек. палец не удержишь) и автомата. Мне кажется делов в трёх вещах: 1. надо ставить ещё более габаритный автомат типа иек ва88-37 и 2.менять наконечники на болтовые соединения, чтобы увеличить площадь контакта с автоматом (поставить кольцевые наконечники). Или может 3. замерить температуру и если она не превышает 60 градусов на возле вводного автомата (на клеймах), ничего уже не припреподнимать а скажем, установить вентиляцию в щите. Ещё есть вариант: (уже 4 по счету) может дело в том что наконечник медно-лужёный, а олово плохой проводник (по сравнению с медью) и нужно ставить наконечники чисто медные, а при подключении промазывать их токопроводящей смазкой.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  16.7.2025, 18:15
			
				 Сообщение
					#88
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2025 Пользователь №: 63650  | 
       
			
			 
				Здравствуйте! 
			
			
					
		Мне нужно просверлить отверстие в потолке для дюбеля под люстру. Когда делали ремонт замазал отверстие не подумав, сейчас не могу вспомнить где оно было. Думаю лучше сверлить с противоположной стороны от стены с распределительной коробкой Дом похож на серию 1-462, но скорее его модификация Сообщение отредактировал Vasya456 - 16.7.2025, 18:29  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  16.7.2025, 18:48
			
				 Сообщение
					#89
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  20.7.2025, 9:41
			
				 Сообщение
					#90
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       
			
			 
				А может кто-то имеет опыт и может сказать, какая есть зависимость нагрева автоматов от определённой его загруженности, скажем если ток протекает на 80% от его номинального, то как он может греться. 
			
			
					
		У меня автомат на одном объекте (о чём говорил выше) при загруженности на 80% греется так, будто у него внутри печка (и первый так грелся ВА47-100 ИЕК и второй ВА88-32 на 125А). Может это нормальное явление при токе 90А.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  20.7.2025, 12:21
			
				 Сообщение
					#91
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712  | 
       
			
			 
				автомат не исправен или не правильно производится замер тока   
			
			
					
		Цитата на 80% греется так, будто у него внутри печка  автомат на номинальном токе работает и не сработает с перегрузом в 10%.
				
				
				
			 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.7.2025, 14:28
			
				 Сообщение
					#92
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 автомат не исправен или не правильно производится замер тока   автомат на номинальном токе работает и не сработает с перегрузом в 10%. 1,05 номинала - всегда.  
				
				
				
			-------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.7.2025, 14:52
			
				 Сообщение
					#93
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  21.7.2025, 22:18
			
				 Сообщение
					#94
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.12.2024 Пользователь №: 62992  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  22.7.2025, 5:17
			
				 Сообщение
					#95
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 значение для гарантированного расцепления ? Да кто вас, автолюбителей, поймёт... Сцепление-расцепление... -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.7.2025, 16:14
			
				 Сообщение
					#96
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Слово "расцепитель" наш Роман D впервые слышит ? Пора к Википедии обратиться. 
			
			
					
		Иль это хитрый уход от вопроса (#93) ?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.7.2025, 21:01
			
				 Сообщение
					#97
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 Иль это хитрый уход от вопроса (#93) ? Именно. Только не говорите, что не поняли шутку и на ВТХ таки всё не так. Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2025, 21:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.7.2025, 22:14
			
				 Сообщение
					#98
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				1,05 номинала - НЕ всегда. Без всяких хитростей и шутков.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:19 | 
| 
 | 
	
| 
 |