Подключение бойлера и стиралки без заземления

Roman D
сообщение 16.2.2025, 13:13
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2025, 12:02) *
Для опасающихся такого развития событий есть УЗО 10 мА

Если 10 мА применяется для самоуспокоения после
Цитата
Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга
- это либо безграмотность, либо серьёзные проблемы со здоровьем.

Короче - настоятельно не советую.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.2.2025, 16:38
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 13:13) *
Если 10 мА применяется для самоуспокоения ... настоятельно не советую.
Не менее настоятельно напоминаю, что 10мА-ное УЗО отключится при 10 мА, а то и при 5 мА. Это гораздо предпочтительнее иных вариантов тока утечки через тело - теоретически грубовато вплоть до 220В/1000Ом=220мА. Так что не зазря появилось (и ныне действует) приложение в СП256 об УЗО в двухпроводке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2025, 19:31
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 16.2.2025, 15:38) *
Не менее настоятельно напоминаю, что 10мА-ное УЗО отключится при 10 мА, а то и при 5 мА.

Проблема в том, что ТС отключил защитное заземление, поскольку 30 мА УЗО слишком часто срабатывает. А приложения СПБ256... Не знаком.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2025, 19:35


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.2.2025, 21:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 19:31) *
Проблема в том, что ТС отключил защитное заземление, поскольку 30 мА УЗО слишком часто срабатывает.
Что-то я не заметил, в каком посту это случилось ))). ТС жаловался, что заземления у него ваще нет..
Цитата(Kross @ 14.2.2025, 20:31) *
Есть старая квартира, где заземления не было с момента её постройки.
... для правильной работы нужно заземление, которого у меня на данный момент нет.


Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 19:31) *
А приложения СПБ256... Не знаком.
Если в середину вставлять "Б", то вряд ли удастся найти icon_wink.gif А ссылочка есть в сообщ.#4

Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2025, 21:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2025, 21:57
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 16.2.2025, 20:09) *
Что-то я не заметил, в каком посту это случилось ))). ТС жаловался, что заземления у него ваще нет..

Упс. Это был "вредный совет" из #13 сообщения:
Цитата
Я у себя давно отключил защитный УЗОшный провод в розетке стиралки и утюга(тен стиралки прогорает в самый не подходящий момент, а утюг любит брызгать) своих науськал не вынимать бельё пока не выдернешь из розетки.
С бойлером сложней он должен периодически включаться и греть воду-но и тут если вы будете расходовать горячую воду из него при вынутой из розетки вилке то будет безопасно.
Безопасность в ваших руках и голове, но голова бывает забывает


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2025, 1:32
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 21:57) *
Упс. Это был "вредный совет" из #13 сообщения
Так его уж больше суток не видно.. Мало ли чего он отлил. Предлагаю дебаты прекратить (ввиду неявки ответчика), заглянуть перед сном в СП256 и.. баиньки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.2.2025, 5:18
Сообщение #27





Гости






Цитата(Олега @ 16.2.2025, 11:43) *
А чья ? Kross в этом доме живет, и хочет прожить долго и счастливо. Совершенствовать состояние сети в квартире владелец имеет полное единоличное право. В пределах здания - коллективное право. Как говорил А.Папанов - "нет, НАШЕ"

На всё это есть нормативный документ. Называется "Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности". Самостоятельно никто из жителей не имеет права устраивать заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2025, 10:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2025, 20:59) *
...смерть от поражения электрическим током самая лёгкая. Знающие люди так говорят...
Особенно те, которых умертвили на электрическом стуле.

На сайте судмедэкспертов https://forens.ru есть описание гибели 17-летней девушки от воздействия электрического тока, которая (предположительно) принимала ванну и в это время разговаривала по дебильнику, подключенному к зарядному устройству...

Некрофилы могут ознакомиться с подробностями этого случая, перейдя по следующей ссылке (тыц)

Слабонервным смотреть не рекомендуется!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.2.2025, 12:25
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
"Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности"

Выпало ключевое слово "разграничения". И вроде было "эксплуатационной ответственности" - отдельно, а "балансовой принадлежности" - это совсем другое. Это не нормативный документ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2025, 14:22
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.2.2025, 5:18) *
Самостоятельно никто из жителей не имеет права устраивать заземление.
Ещё раз, медленно "В пределах здания - коллективное право".
А жителю (совершенствующему свою электропроводку) достаточно разделения PEN на вводе в квартиру. Это у 'сочувствующего' PEN-проводник в стояке типа не заземлён. А остальные потребители вполне могут его использовать как защитный.

Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2025, 14:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kross
сообщение 17.2.2025, 17:49
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2025
Пользователь №: 63214



Цитата(Олега @ 17.2.2025, 1:32) *
Так его уж больше суток не видно.. Мало ли чего он отлил. Предлагаю дебаты прекратить (ввиду неявки ответчика), заглянуть перед сном в СП256 и.. баиньки.

Да я тут еще. Я читал все это, все руководствуются нормами ПУЭ. Но, в моем случае в плане проводки все плохо. Заземление мне делать не разрешили.
Тут еще две проблемы возникли, но с ними я знаю как разобраться.
Как я понял, мне лучше всего поставить УЗО+автомат. Ставить буду только на бойлер 1500 Ватт.
Два вопроса:
Какой взять автомат (на сколько ампер) и какой взять УЗО?

Подключать планирую по этой схеме
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.2.2025, 18:16
Сообщение #32





Гости






А на сетевом шнуре бойлера разве нет УЗО?
Если есть, то поставь автомат на 10А и успокойся на этом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kross
сообщение 17.2.2025, 18:23
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2025
Пользователь №: 63214



Цитата(Гость @ 17.2.2025, 18:16) *
А на сетевом шнуре бойлера разве нет УЗО?

Да вроде нет. С бойлера просто выходит шнур с вилкой. Или он внутри под крышкой. Могу снять - глянуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.2.2025, 18:28
Сообщение #34





Гости






На шнуре, недалеко от вилки должна быть коробочка с красной и белой кнопками. Это УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kross
сообщение 17.2.2025, 18:32
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2025
Пользователь №: 63214



Цитата(Гость @ 17.2.2025, 18:28) *
На шнуре, недалеко от вилки должна быть коробочка с красной и белой кнопками. Это УЗО.

Не, такого нет. Просто шнур с вилкой.
Какой тогда УЗО взять? Есть в наличии 25А 30мА. Но это вроде много. Мне вроде нужен на 16А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.2.2025, 18:44
Сообщение #36





Гости






Если поставить автомат на 10А, то УЗО можно ставить и на 25 и на 16. Для УЗО главным параметром является ток срабатывания на утечку - 30мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kross
сообщение 17.2.2025, 18:47
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2025
Пользователь №: 63214



Цитата(Гость @ 17.2.2025, 18:44) *
Если поставить автомат на 10А, то УЗО можно ставить и на 25 и на 16. Для УЗО главным параметром является ток срабатывания на утечку - 30мА.

Ну, вроде в голове все устаканилось, теперь знаю что и как делать) Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2025, 19:20
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Kross @ 17.2.2025, 17:49) *
Подключать планирую по этой схеме
Только Iвх. и Iвых. со стрелками сотрите. Ток переменный, тудым-сюдым бегает.


Цитата(Kross @ 17.2.2025, 17:49) *
Но, в моем случае в плане проводки все плохо. Заземление мне делать не разрешили.
Закапывать или забивать штыри, угольники и прочее - этого делать и не нужно. Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.2.2025, 19:29
Сообщение #39


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Kross @ 17.2.2025, 17:32) *
Какой тогда УЗО взять? Есть в наличии 25А 30мА. Но это вроде много. Мне вроде нужен на 16А?

Для УЗО - амперы это отключающая способность - на отключение такого тока они рассчитаны.
а если Вам в руки попало С16 30мА - уже другой прибор, не сленге "дифавтомат".

Цитата(Олега @ 17.2.2025, 18:20) *
Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка.

Минимальный вариант - протащить защитный заземляющий провод от корпуса этажного щитка и соединить с заземляющим контактом розеток и с заземляемыми корпусами оборудования. Я правильно Вас понял?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kross
сообщение 17.2.2025, 19:45
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2025
Пользователь №: 63214



Цитата(Олега @ 17.2.2025, 19:20) *
Только Iвх. и Iвых. со стрелками сотрите. Ток переменный, тудым-сюдым бегает.


Закапывать или забивать штыри, угольники и прочее - этого делать и не нужно. Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка.


В подъезде нет щитка. Только старый барабанный счетчик в квартире.

Цитата(Олега @ 17.2.2025, 19:20) *
Только Iвх. и Iвых. со стрелками сотрите. Ток переменный, тудым-сюдым бегает.


Закапывать или забивать штыри, угольники и прочее - этого делать и не нужно. Нормальный вариант - протащить защитный (желто-зеленый) провод с этажного щитка.

На втором этаже есть типа щитка, но там находится здоровенный рубильник. По идее, от отключает питание во всем подъезде. Это старая сталинская этажка. А в квартире проводка еще алюминивая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения