Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
9.2.2025, 21:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 |
Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
|
|
Aleks2309 Падает напряжение 9.2.2025, 21:37
с2н5он сечение, нагрузка, длина кабеля? 9.2.2025, 21:42
Aleks2309 Цитата(с2н5он @ 9.2.2025, 23:42) сечение,... 9.2.2025, 22:08
Roman D Нагрузки в пределах нормы. Сам сказал. Цифры точны... 9.2.2025, 21:43
sasha4312 Если правильно понял, при семетричной нагрузке всё... 9.2.2025, 22:12
Aleks2309 Цитата(sasha4312 @ 10.2.2025, 0:12) Если ... 9.2.2025, 22:35

sasha4312 Цитата(Aleks2309 @ 9.2.2025, 22:35) Понят... 9.2.2025, 23:06

Aleks2309 Цитата(sasha4312 @ 10.2.2025, 1:06) Если ... 9.2.2025, 23:19
Гость сочувствующий Цитата(sasha4312 @ 9.2.2025, 22:12) .. но... 10.2.2025, 5:41
редкий Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 5... 10.2.2025, 6:15
Aleks2309 Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 7... 10.2.2025, 6:40
slavapril Соглашусь с sasha4312. Смещение нейтрали происходи... 9.2.2025, 22:54
Aleks2309 Заказал лабораторию, приедут на поиск повреждения.... 10.2.2025, 12:24
чукча Цитата(Aleks2309 @ 10.2.2025, 12:24) Зака... 10.2.2025, 15:30
Гость сочувствующий Цитата(Aleks2309 @ 9.2.2025, 21:37) ... М... 10.2.2025, 14:40
Aleks2309 Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 16... 10.2.2025, 15:09
Гость сочувствующий Цитата(Aleks2309 @ 10.2.2025, 15:09) ... ... 10.2.2025, 18:13
с2н5он пока едет лаборатория, можете поэкспериментировать... 11.2.2025, 7:09
VoltCrafter Ноль явно не в порядке, это точно. Когда нагрузка ... 11.2.2025, 10:19
Aleks2309 Приехала "лаборатория" на колесах. Правд... 11.2.2025, 17:15
редкий Цитата(Aleks2309 @ 11.2.2025, 17:15) Пере... 12.2.2025, 11:03
Aleks2309 Цитата(редкий @ 12.2.2025, 13:03) Что сго... 16.2.2025, 12:56
-Mike- Кабель вероятно на территории предприятия, да и эл... 11.2.2025, 18:30
Roman D Одобряю решение. 16.2.2025, 13:18![]() ![]() ![]() |
|