Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2025 Пользователь №: 63121 ![]() |
Здравствуйте, такой вопрос, что делать если у меня в квартиру заходит кабель 2х4 мм2 алюминий и идёт сразу на счктчик и ноль подгорел? Как то давно, когда у квартиры был другой собственник, кто-то накрутил на нуле медь с алюминием и теперь это соединение отгорает, это ещё осложряется тем, что вводной кабель ещё и обрезан коротко(на фото за щитком кабель соседей). Знаю, что по хорошему надо менять весь вводной кабель(он кстати идёт с ВРУ), но проблема в УК, толку от них нет. Вопрос скорее в том, как лучше сделать, вообще я просил электриков сделать счётчик пониже, чтобы провод дотянулся, но никто не хочет так, говорят надо гильзовать, скручивать, ещё что-то, а я боюсь что со скруткой или гильзой счётчик заново не опломбируют.
Почему то фото не прикрепилось, там просто кабель длиной ~15 см идёт до счётчика, столько же расстояние от низа щитка до счётчика, а по вередине провода нуля переход с алюминия на медь и изолентой звмонто, которая уже расплавилась |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если на счётчике пломба, вызываете представителя сбытовой, отключаете квартиру, ставите в месте соединения коробку с соединением на пайку/зажим, Вам пломбируют и счётчик и коробку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вызываете представителя сбытовой,.. ..Представитель сбытовой компании напишет вам предписание, в котором укажет необходимые для выполнения действия. В предписании скорее окажется замена всего вводного кабеля (от этажного щита). Не тушуйтесь, кабель наверняка своё отслужил. По-любому вводной кабель до клемм прибора учета потребителя ремонтирует обслуживающая организация. Это по закону и согласно акту разграничения электрических сетей (если у вас таковой есть). По завершении замены не забудьте вызвать того же представителя сбытовой для опломбировки счетчика.
Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2025, 1:28 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
...кто-то накрутил на нуле медь с алюминием и теперь это соединение отгорает... ...переход с алюминия на медь и изолентой звмонто, которая уже расплавилась Цитата Представитель сбытовой компании напишет вам предписание, в котором укажет... , что у вас длительное время осуществлялось хищение электроэнергии путём отключения основного нулевого провода и что ему до лампочки, кто это сделал - платить за всё будете вы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |