Здравствуйте. Есть 2 строения, оба бревенчатые. Необходимо протянуть сип-4 2х16 между ними, расстояние ~20 м. Необходимо понять, на что лучше крепить анкерные зажимы - просто крюк вворачивать или городить какие-то более усиленные конструкции. Может, есть методики расчета или просто из опыта может кто что посоветует?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на таком расстоянии можно и крюк под изолятор линии 0,4 кВ.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Если нет угрозы падения с верху чего либо на СИП (снег с кровли например), то достаточно будет использовать крюк шурупный с кольцом (или полукольцом) размером 12х80 и более. Найти можно в любом отделе метизов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63081 ![]() |
Подскажите пожалуйста.
Ситуация точно такая же, только пролёт 40 метров. Провис 50 см. Какая нагрузка идёт на анкера, на стенах домов? Больше 30 кг. на каждый? Может у кого есть опыт? Сообщение отредактировал kolag - 7.1.2025, 22:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вар.1 если изучали, вспоминаете тер.мех.
вар.2 измеряете динамометром -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63081 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63081 ![]() |
найди в интернете вес своего СИПа и посчитай Что даст тебе ответ на вопрос? Зачем эти цыфры? Вес я нашёл, но когда кабель натянут, это совсем другие цифры. Висит вот на таких клинах НИЛЕД 10600181 (Предельная нагрузка 2 кН) ![]() Переживаю, выдержат ли они, или нет, особенно когда будет обледенение. Сообщение отредактировал kolag - 8.1.2025, 10:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Нет не изучал. Что такое тер.мех? 2. Нет такого приспособления, увы... 1. теоретическая механика 2. как минимум в школе есть, правда не под ваш случай ну или в сетевой организации д.б., если проводят механические испытания тех же когтей выдержат ли мы в последнее время на частные жилые (дерево) дома на дом ставим шуруп-кольцо![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63081 ![]() |
1. теоретическая механика 2. как минимум в школе есть, правда не под ваш случай ну или в сетевой организации д.б., если проводят механические испытания тех же когтей мы в последнее время на частные жилые (дерево) дома на дом ставим шуруп-кольцо Меня во всей этой истории, больше всего интересует, какая нагрузка идёт на анкерный зажим кабеля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если анкерный зажим на одном уровне с зажимом на столбе, то половина веса кабеля. Если на разной высоте, то пропорционально разности высот зажимов. Постройте прямоугольный треугольник. Если правильно построите, то и посчитаете правильно.
Подсказка: Центр тяжести надо сместить с середины, пропорционально высотам, и тяжесть сместится с одного зажима на другой, с нижнего на верхний. Плюс-минус обычно небольшое смещение веса на прогиб кабеля, тоже прямоугольный треугольник, если нужна очень большая точность. Плюс вес ожидаемых сосулек! Этого веса сосулек, я не знаю. Очень разные варианты бывают, от разной но обычной наледи, до громадных сосулек с крыши Сообщение отредактировал sasha4312 - 8.1.2025, 18:58 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63081 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2025 Пользователь №: 63081 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Представляю: для крепления СИП на бревенчатый дом берм крюк "наверняка":
![]() На СИП падает дерево, и бревно вылетает в поле... Шутка. В теории рассчитывать надо постоянные нагрузки (вес кабеля), переменные (ветровые, снеговые, лед, птицы), аварийные. Птиц надо брать по максимально возможной (эму). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_N_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
...Может, есть методики расчета...? Все методики расчета ВЛ и ВЛИ изложены в ПУЭ-7, Раздел 2. «Канализация электроэнергии»:Цитата Глава 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ» 2.4.5. Механический расчет элементов ВЛ должен производиться по методам, изложенным в гл. 2.5. 2.4.17. Механический расчет проводов должен производиться по методу допускаемых напряжений для условий, указанных в 2.5.38 - 2.5.74. При этом напряжения в проводах не должны превышать допускаемых напряжений, приведенных в табл. 2.4.3, а расстояния от проводов до поверхности земли, пересекаемых сооружений и заземленных элементов опор должны отвечать требованиям настоящей главы. При расчете используются параметры проводов, приведенные в табл. 2.5.8. 2.4.22. Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов. 2.4.23. Расчетные усилия в поддерживающих и натяжных зажимах, узлах крепления и кронштейнах в нормальном режиме не должны превышать 40 % их механической разрушающей нагрузки. 2.4.26. Крюки и штыри должны рассчитываться в нормальном режиме работы ВЛ по методу разрушающих нагрузок. При этом усилия не должны превышать значений, приведенных в 2.5.101. Глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ» Климатические условия и нагрузки 2.5.38. При расчете ВЛ и их элементов должны учитываться климатические условия – ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация. Определение расчетных условий по ветру и гололеду должно производиться на основании соответствующих карт климатического районирования территории РФ (рис. 2.5.1, 2.5.2) с уточнением при необходимости их параметров в сторону увеличения или уменьшения по региональным картам и материалам многолетних наблюдений гидрометеорологических станций и метеопостов за скоростью ветра, массой, размерами и видом гололедно-изморозевых отложений... (см. все пункты по 2.5.74 включительно) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вес 0,131 килограмм в метре. х 40 м.= 5,24 кг.
ещё вопросы есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()