Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком

gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 9:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей. icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2024, 13:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2024, 13:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) *
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей. icon_sad.gif

Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 14:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2024, 13:18) *
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?

Т.е. СП по 15.15 :
Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору.
Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44.
Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью.

Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика"


Цитата(Олега @ 27.12.2024, 13:06) *
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?


При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
2) в одном перфорированном лотке ?
Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.1.2025, 11:13
Сообщение #5





Гости






У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там застройщик прокладывает алюминевый кабель прямо по потолку без всяких гофр лотков и все это принимается. Кабель нг лс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2025, 13:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58) *
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
Да хоть и без гофр вовсе (! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: ".. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах";
А для кабелей разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18

Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58) *
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
2) в одном перфорированном лотке ?
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе.
Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений).
Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2025, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 9.1.2025, 12:43
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Цитата(Олега @ 6.1.2025, 13:42) *
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе.
Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений).
Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ?


Итого: как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ?
1) В гофре с отступом (чтобы считалось не групповой прокладкой)
2) в отдельных лотка ( на 10-15 квартир в коридоре будет выглядеть не очень)
3) в отдельных мет. трубах с учетом локализационной способности

Речь именно про кабели от этажного щита до квартирных ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_N_*
сообщение 10.1.2025, 12:24
Сообщение #8





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 9.1.2025, 12:43) *
...как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ?
В сообщении #6 уже было дано наиболее приемлемое решение вашей проблемы:
Цитата(Олега @ 6.1.2025, 13:42) *
"... Допускается... прокладка отдельных кабелей на скобах"




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2025, 13:37
Сообщение #9





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) *
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

А Ваши подвесные потолки какие, проходные или нет? Группы горючести какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 10.1.2025, 13:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Группа горючести Г1 , потолок не проходной .

Сообщение отредактировал gizmo_zx - 10.1.2025, 13:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мрЭЛ
сообщение 6.2.2025, 9:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2025
Пользователь №: 63176



на путях эвакуации нельзя в пластмассовых трубах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.2.2025, 16:08
Сообщение #12





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 10.1.2025, 13:52) *
Группа горючести Г1 , потолок не проходной .

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
...
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2025, 15:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2025, 13:37) *
А Ваши подвесные потолки какие, проходные или нет?
Интересно, для чего в жилом здании (на этаже) могут быть выполнены проходные потолки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2025, 1:12
Сообщение #14





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 10.1.2025, 13:52) *
Группа горючести Г1 , потолок не проходной .

ПУЭ, "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.2.2025, 13:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2025, 1:12) *
ПУЭ, "7.1.38.
Пункт был годным, пока у общества не было цветовой дифференциации штанов п.14.5 из СП31 (ибо "конкретизирует и развивает.. ПУЭ"), затем п.15.5 из СП256.. А нынче-то он на кой, без "Г1-Г4" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения