Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Бодрого дня. Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. ![]() Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 ![]() |
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? Т.е. СП по 15.15 : Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору. Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44. Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью. Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика" Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ? При подвесном пололке Г1 могу проложить: 1) в разных гофрах? 2) в одном перфорированном лотке ? Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там застройщик прокладывает алюминевый кабель прямо по потолку без всяких гофр лотков и все это принимается. Кабель нг лс.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При подвесном пололке Г1 могу проложить: Да хоть и без гофр вовсе (! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: ".. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах";1) в разных гофрах? А для кабелей разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18 При подвесном пололке Г1 могу проложить: В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе. 2) в одном перфорированном лотке ? Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений). Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ? Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2025, 14:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 ![]() |
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе. Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений). Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ? Итого: как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ? 1) В гофре с отступом (чтобы считалось не групповой прокладкой) 2) в отдельных лотка ( на 10-15 квартир в коридоре будет выглядеть не очень) 3) в отдельных мет. трубах с учетом локализационной способности Речь именно про кабели от этажного щита до квартирных ? |
![]() |
|
|
Гость_N_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 ![]() |
Группа горючести Г1 , потолок не проходной .
Сообщение отредактировал gizmo_zx - 10.1.2025, 13:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 ![]() |
на путях эвакуации нельзя в пластмассовых трубах
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Группа горючести Г1 , потолок не проходной . СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) ... 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Группа горючести Г1 , потолок не проходной . ПУЭ, "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов 2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей." 2 Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |