Дело такое, дом стоит в СНТ, от дома к местному трансформатору кинут СиП 4х16, но подключение в три фазы мне загнули и дали только одну, т.е. у меня остались два свободных провода. Прошло два года. Сегодня залез в щиток и проверил фазу и хоба, на них она появилась. Но вот только на одном 120в на другом 80-60в. Вот у меня и появилось два вопроса: Первый - что мог нахимичить местный электрик и Второй - что будет, если эти два провода кинуть на электрокотёл и всё бросить на единственный у меня ноль?
|
|
|
Garrius Появилось напряжение там где его не должно быть 28.10.2024, 15:58
Dimka1 Нагрузку подключи и померь под нагрузкой. 28.10.2024, 16:12
Garrius Цитата(Dimka1 @ 28.10.2024, 22:12) Нагруз... 29.10.2024, 7:15
Dimka1 Цитата(Garrius @ 29.10.2024, 7:15) Т.е. м... 29.10.2024, 7:23
Zolan77 Цитата(Garrius @ 29.10.2024, 7:15) Прогуг... 29.10.2024, 12:34
Гость сочувствующий Цитата(Garrius @ 28.10.2024, 15:58) ... С... 29.10.2024, 3:57
Ваня Иванов Цитата(Zolan77 @ 29.10.2024, 12:34) Может... 29.10.2024, 13:04
Гость простой Garrius, Не балуйтесь с электричеством. Целее буде... 29.10.2024, 16:02
Roman D Когда-то по молодости из спортивного интересу подк... 29.10.2024, 16:19
Ваня Иванов Существуют реальные проекты электроснабжения одино... 29.10.2024, 17:34![]() ![]() ![]() |
|