Гость_Гость_Светлана_*_*
сообщение 15.7.2008, 16:22
Сообщение #1





Гости






Помогите! Нужно расчитать ток однофазного КЗ по упрощенной формуле, и нигде не могу найти полное сопротивление петли "фаза-нуль" для медного 4-х жильного кабеля. Скажите, где взять? Может, кто поделится информацией и скинет на адрес KolesnikovaSM(dog)main.artelecom.ru
Спасибо. Светлана
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2008, 17:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Светлана_* @ 15.7.2008, 16:22) *
Нужно расчитать ток однофазного КЗ по упрощенной формуле, и нигде не могу найти полное сопротивление петли "фаза-нуль" для медного 4-х жильного кабеля. Скажите, где взять?

Может я что-то не понял, но вроде бы Вам число жил учитывать не к чему, а для определения сопротивления нужно знать сечение одиночного проводника и его длину.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 16.7.2008, 15:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(savelij @ 15.7.2008, 18:49) *
а для определения сопротивления нужно знать сечение одиночного проводника и его длину.

вопрос по теме-где можно взять R1 и X1 и Ro,Xo проводников в зависимости от сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.7.2008, 16:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(zorg @ 16.7.2008, 15:46) *
вопрос по теме-где можно взять R1 и X1 и Ro,Xo проводников в зависимости от сечения?

ГОСТ 28249-93


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©