![]() Получение нейтрали на генераторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Получение нейтрали на генераторе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2024 Пользователь №: 62484 ![]() |
Всем привет. Год назад закончил техникум, и забыл некоторые моменты по электротехнике, а иногда не хватает опыта.
![]() Представим ситуацию: имеется некий однофазный генератор, например 10 кВт, у которого есть вывод в виде 2-х фаз. Я хочу запитать от него фазозависимый прибор. В инструкции и в интернете все говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. Но почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор. Объясните пожалуйста, может я чего не понимаю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. В однофазном генераторе нейтрали нет. Заземляется одна из фаз. Получаете совмещенный (защитный и рабочий) PEL-проводник. Это нормально.почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор. Второй фазный проводник (L) идет к сопротивлению нагрузки сам по себе. Нет никакого короткого замыкания. Порисуйте на бумаге.Можете в сети посмотреть ГОСТ30331.1-2013 Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2024, 21:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11188 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор. "Замыкание на землю" и "короткое замыкание" - несколько разные вещи. Как правило, в переносных однофазных один из выходных с генератора проводников производителем назначен "нулем" и соединен с корпусом и защитным контактом в розетке. Соответственно, второй - фаза. Корпус полагается заземлять обязательно. Это и написано в мануале. А если мы воткнем в розетку генератора какой-то немаркированный провод и прицепим его концы, скажем, ко вводному щитку обесточенного дома, то есть вероятность, что фаза генератора окажется на нуле питаемой электроустановки; так ничего не получится - кроме нежелательных побочных эффектов. Конечно, существуют и специальные генераторы; но это не наш случай. А что такое "фазозависимый" прибор, от меня как-то ускользнуло. Наверное "фаза есть - работает, фазы нет - не работает". ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 21.8.2024, 12:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:52 |
|
![]() |