необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?
|
|
|
|
Гость_Гость_Ghost_*_* |
11.7.2008, 10:09
Сообщение
#2
|
Гости |
Напряжение?
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
11.7.2008, 10:10
Сообщение
#3
|
Гости |
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания...применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей? А по каким причинам не подходит термоусадка? Самое милое дело: обжимные гильзы и термоусадка на каждой жиле плюс термоусадка в 2-3 слоя поверх всего. А коробки - любые, какие душе угодны (в соответствии с требованиями конкретного объекта): пластик, металл, нержа, различный IP... |
|
|
Гость_мишаня_* |
11.7.2008, 11:32
Сообщение
#4
|
Гости |
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? где можно посмотреть как они выглядят?
|
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
11.7.2008, 12:14
Сообщение
#5
|
Гости |
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? Тогда что-то подсказывает, что кабель всё-таки 4х50 Проводники-то круглые или секторные? Коробка размером от 30х30х20 и более с крышкой и кабельными вводами с необходимой степенью герметизации. А что внутри - Ваше дело. Начиная от керамического (текстолитового, эбонитового) изолятора с болтами/шпильками, на которые колечком или через опрессуемые наконечники заведены концы, или DIN-рейка с клеммниками на 70 квадратов, или "орехи", и до болтов с гайками или опрессуемых гильз "в воздухе", изолированных термоусадкой или изолентой (если не побрезгуете). |
|
|
11.7.2008, 18:32
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей? а почему термоусадка не подходит? |
|
|
12.7.2008, 0:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
|
12.7.2008, 16:01
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|