Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

соединение кабеля 3х50 , способы соединения силового кабеля

Гость_мишаня_*
сообщение 11.7.2008, 7:19
Сообщение #1





Гости






необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ghost_*_*
сообщение 11.7.2008, 10:09
Сообщение #2





Гости






Напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.7.2008, 10:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 7:19) *
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания...применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?

А по каким причинам не подходит термоусадка?
Самое милое дело: обжимные гильзы и термоусадка на каждой жиле плюс термоусадка в 2-3 слоя поверх всего.
А коробки - любые, какие душе угодны (в соответствии с требованиями конкретного объекта): пластик, металл, нержа, различный IP...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_мишаня_*
сообщение 11.7.2008, 11:32
Сообщение #4





Гости






напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? где можно посмотреть как они выглядят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.7.2008, 12:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 11:32) *
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)?


Тогда что-то подсказывает, что кабель всё-таки 4х50 icon_smile.gif Проводники-то круглые или секторные?
Коробка размером от 30х30х20 и более с крышкой и кабельными вводами с необходимой степенью герметизации.
А что внутри - Ваше дело. Начиная от керамического (текстолитового, эбонитового) изолятора с болтами/шпильками, на которые колечком или через опрессуемые наконечники заведены концы, или DIN-рейка с клеммниками на 70 квадратов, или "орехи", и до болтов с гайками или опрессуемых гильз "в воздухе", изолированных термоусадкой или изолентой (если не побрезгуете).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.7.2008, 18:32
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(мишаня @ 11.7.2008, 7:19) *
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?

а почему термоусадка не подходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.7.2008, 0:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(электроник1 @ 11.7.2008, 17:32) *
а почему термоусадка не подходит?

Или муфта? Не свинцовая же... Дорого? Проще- термоусадка с клеем.

Сообщение отредактировал Roman_D - 12.7.2008, 0:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.7.2008, 16:01
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Roman_D @ 12.7.2008, 0:20) *
Или муфта? Не свинцовая же... Дорого? Проще- термоусадка с клеем.

я и говорю про термоусадку- муфту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены