Добрый день.
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле(длительное время)- запас для подключения, с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
мог запросто набрать влаги. Концы не капированные точно под обезку метров по 5
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Кабель АВбБШв, ВБбШв, либо любой подобный бронированый с пвх изоляцией проложен в земле, часть кабелей лежат на земле (длительное время)... с неизолированными концами, насколько губительно для таких кабелей внешние воздействия (осадки, УФ и т.п.)? Это нехорошо, однако не так страшно, как для высоковольтных кабелей с бумажной изоляцией. Только Вы не указали класс напряжения этих кабелей и при каком рабочем напряжении планируете их эксплуатировать. Отягчающим обстоятельством являются многопроволочные жилы кабеля.В любом случае требуются испытания изоляции этих кабелей повышенным напряжением и измерение сопротивления изоляции с определением коэффициента абсорбции до и после выполнения испытаний повышенным напряжением. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |