![]() Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
Гость_математик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050 Значит на стороне НН вместо 400 В будет 385 В (или вместо 380 В будет всего 365 В). Если всё соединить правильно, то никаких особых проблем быть не должно, за исключением изменения группы соединения и неизбежного ухудшения изоляции обмоток трансформатора после подъёма активной части. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если у трансформатора есть переключатель ступеней, то 365V плюс 5%, получится 383 вольта.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050 А 6*1,73=10,38. Дальше крутите анцапфу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...крутите анцапфу. Вот и я говорил, что если правильно собрать обмотки ВН трансформатора на 6 кВ Y (звездой) вместо Δ (треугольника), то особых проблем при переделке группы Δ/Y-11 в группу Y/Y-0 для подключения к сети 10 кВ возникнуть не должно, если этот трансформатор никогда не будет работать параллельно с другим трансформатором, имеющем группу Δ/Y-11. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Продайте один трансформатор, если сможете, и купите другой!
Так дороже, но проще! А возможно, Вам и с перепродажей повезет! Хотя переподключить тоже некоторые трансформаторы можно, все зависит от марки трансформатора и от "оч-умелых ручек" пользователя. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.5.2024, 12:33 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Интересно, получилось у ТСа или нет?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |