сообщение 13.5.2024, 8:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2024
Пользователь №: 62216



Здравствуйте, необходимо подключить здание к тп. Растояние от здания до тп примерно 1000 метров. Сейчас потребление здание 15 кВт. На будущее планируется поставить электро котёл мощностью 20 кВт примерно (еще не решили). На тп есть пустая ячейка. Думаю поставитт ТМ-63 10/0,4. И хотим кинуть СИП от тп до здания по опорам(на всей длине есть существовующие опоры) если по опорам выйдет примерно 1200 метров СИПа.
Какое брать сечение кабеля? Для текущего потребления и если брать с запасом под котёл.

Сообщение отредактировал Sergey_S_A - 13.5.2024, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 13.5.2024, 10:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если Вы хотите чтобы падение напряжения на кабеле, для меди, не превышало 5 % (11,5 вольт от 230 вольт), при удельном сопротивлении 0.0175, и нагрузке70А на фазу (примерно 35 кВт).
S = 70 х 0.0175 х 1200 метров / 11.5 = 128 мм квадратных.
Для 10% подения напряжения в два раза меньше, 64 мм квадратных.
Для 20% падения напряжения в четыре раза меньше, 32 мм квадратных.
Нагрузку в 70А держат запросто кабели 16 мм квадратных и на пределе 10 мм квадратных.
Выбирать Вам.
(Сечение кабеля 128, 64 и 32 мм квадратных не существует, выбирайте ближнее, и сечение продаваемых кабелей может быть резко заниженное, я встречал 2.54 вместо 4 квадрат, и удельное сопротивление меди в проводе тоже может отличаться)

Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_S_A
сообщение 13.5.2024, 10:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2024
Пользователь №: 62216



Цитата(sasha4312 @ 13.5.2024, 11:04) *
Если Вы хотите чтобы падение напряжения на кабеле, для меди, не превышало 5 % (11,5 вольт), при удельном сопротивлении 0.0175, и нагрузке70А на фазу,
S = 70 х 0.0175 х 1200 метров / 11.5 = 128 мм квадратных.
Для 10% подения напряжения в два раза меньше, 64 мм квадратных.
Для 20% падения напряжения в четыре раза меньше, 32 мм квадратных.
Нагрузку в 70А держат запросто кабели 16 мм квадратных и на пределе 10 мм квадратных.
Выбирать Вам.
(Сечение кабеля 64 и 32 мм квадратных не существует, выбирайте ближние, и сечение продаваемых кабелей может быть резко заниженное, я встречал 2.54 вместо 4 квадрат)

А если брать алюминий? Сколько будет потрери на СИП 4 3*120?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 13.5.2024, 10:57
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



У алюминия удельное сопрлтивление не 0.0175, а 0.0271 ом на метр. Потери примерно 19% при полной нагрузке.
Если есть возможность переключить переключатель ступеней на трансформаторе на плюс 5%, и входное напряжение на трансформаторе не занижено, можно 5% скомпенсировать.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_S_A
сообщение 13.5.2024, 11:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2024
Пользователь №: 62216



Цитата(sasha4312 @ 13.5.2024, 11:57) *
У алюминия удельное сопрлтивление не 0.0175, а 0.0271 ом на метр. Потери примерно 19%

То есть мне что-бы были нормальные потери необходима брать 3*240?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 13.5.2024, 12:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Это зависит от того, что Вы считаете нормальными потерями для ваших потребителей. Разные СП приводят разные цифры. Наиболее применяемые, 7.5% потерь до потребителя и 3-4% потерь внутри потребителя. Вместе примерно 10-11%.
Главное обеспечить надёжную работу потребителя, а потребители могут предъявлять разные требования, отсюда и разногласия.
Если Вам требуется просадка не более 10%, то значит - 240 мм квадратных.
(Для однофазной сети, не Ваш случай, надо ещё учитывать сопротивление нулевого проводника)

Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 12:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 6:29
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены