Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62216 |
Здравствуйте, необходимо подключить здание к тп. Растояние от здания до тп примерно 1000 метров. Сейчас потребление здание 15 кВт. На будущее планируется поставить электро котёл мощностью 20 кВт примерно (еще не решили). На тп есть пустая ячейка. Думаю поставитт ТМ-63 10/0,4. И хотим кинуть СИП от тп до здания по опорам(на всей длине есть существовующие опоры) если по опорам выйдет примерно 1200 метров СИПа.
Какое брать сечение кабеля? Для текущего потребления и если брать с запасом под котёл. Сообщение отредактировал Sergey_S_A - 13.5.2024, 8:51 |
|
|
Sergey_S_A Расчёт потери в ВЛ СИП 13.5.2024, 8:46
sasha4312 Если Вы хотите чтобы падение напряжения на кабеле,... 13.5.2024, 10:04
Sergey_S_A Цитата(sasha4312 @ 13.5.2024, 11:04) Если... 13.5.2024, 10:23
sasha4312 У алюминия удельное сопрлтивление не 0.0175, а 0.0... 13.5.2024, 10:57
Sergey_S_A Цитата(sasha4312 @ 13.5.2024, 11:57) У ал... 13.5.2024, 11:09
sasha4312 Это зависит от того, что Вы считаете нормальными п... 13.5.2024, 12:02![]() ![]() ![]() |
|