![]() Расчёт потери в ВЛ СИП , Необходимо подключить здание к электроснабжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчёт потери в ВЛ СИП , Необходимо подключить здание к электроснабжению |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62216 ![]() |
Здравствуйте, необходимо подключить здание к тп. Растояние от здания до тп примерно 1000 метров. Сейчас потребление здание 15 кВт. На будущее планируется поставить электро котёл мощностью 20 кВт примерно (еще не решили). На тп есть пустая ячейка. Думаю поставитт ТМ-63 10/0,4. И хотим кинуть СИП от тп до здания по опорам(на всей длине есть существовующие опоры) если по опорам выйдет примерно 1200 метров СИПа.
Какое брать сечение кабеля? Для текущего потребления и если брать с запасом под котёл. Сообщение отредактировал Sergey_S_A - 13.5.2024, 8:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если Вы хотите чтобы падение напряжения на кабеле, для меди, не превышало 5 % (11,5 вольт от 230 вольт), при удельном сопротивлении 0.0175, и нагрузке70А на фазу (примерно 35 кВт).
S = 70 х 0.0175 х 1200 метров / 11.5 = 128 мм квадратных. Для 10% подения напряжения в два раза меньше, 64 мм квадратных. Для 20% падения напряжения в четыре раза меньше, 32 мм квадратных. Нагрузку в 70А держат запросто кабели 16 мм квадратных и на пределе 10 мм квадратных. Выбирать Вам. (Сечение кабеля 128, 64 и 32 мм квадратных не существует, выбирайте ближнее, и сечение продаваемых кабелей может быть резко заниженное, я встречал 2.54 вместо 4 квадрат, и удельное сопротивление меди в проводе тоже может отличаться) Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 10:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62216 ![]() |
Если Вы хотите чтобы падение напряжения на кабеле, для меди, не превышало 5 % (11,5 вольт), при удельном сопротивлении 0.0175, и нагрузке70А на фазу, S = 70 х 0.0175 х 1200 метров / 11.5 = 128 мм квадратных. Для 10% подения напряжения в два раза меньше, 64 мм квадратных. Для 20% падения напряжения в четыре раза меньше, 32 мм квадратных. Нагрузку в 70А держат запросто кабели 16 мм квадратных и на пределе 10 мм квадратных. Выбирать Вам. (Сечение кабеля 64 и 32 мм квадратных не существует, выбирайте ближние, и сечение продаваемых кабелей может быть резко заниженное, я встречал 2.54 вместо 4 квадрат) А если брать алюминий? Сколько будет потрери на СИП 4 3*120? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
У алюминия удельное сопрлтивление не 0.0175, а 0.0271 ом на метр. Потери примерно 19% при полной нагрузке.
Если есть возможность переключить переключатель ступеней на трансформаторе на плюс 5%, и входное напряжение на трансформаторе не занижено, можно 5% скомпенсировать. Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 11:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2024 Пользователь №: 62216 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 671 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Это зависит от того, что Вы считаете нормальными потерями для ваших потребителей. Разные СП приводят разные цифры. Наиболее применяемые, 7.5% потерь до потребителя и 3-4% потерь внутри потребителя. Вместе примерно 10-11%.
Главное обеспечить надёжную работу потребителя, а потребители могут предъявлять разные требования, отсюда и разногласия. Если Вам требуется просадка не более 10%, то значит - 240 мм квадратных. (Для однофазной сети, не Ваш случай, надо ещё учитывать сопротивление нулевого проводника) Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 12:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 6:29 |
|
![]() |