![]() Снижение напряжения на линии, при включении линии светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Снижение напряжения на линии, при включении линии светильников |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 ![]() |
Добрый всем, я любитель, решил сам подключить ряд светильников, и собрал схему ниже, при таком раскладе включаю свет и происходит падение вольтажа с 220 до 190 вольт в данной ветке. Не могу понять где моя ошибка. Прошу помочь советом.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мощность света и другого подключенного, сечения проводов?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 ![]() |
Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло
Сообщение отредактировал valkir947 - 5.4.2024, 15:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло Скорее всего вы напутали и подключили led ( не по схеме), а последовательно,посмотрите внимательней ещё раз свой монтаж. И ещё вопрос, в розетку что то подключено, когда включаете свет? Вообще это делается через распредкоробку, а не через розетку))) Сообщение отредактировал Димыч13 - 5.4.2024, 15:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 ![]() |
Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали
![]() Сообщение отредактировал valkir947 - 5.4.2024, 16:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали ![]() Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку. Сообщение отредактировал Димыч13 - 5.4.2024, 16:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2024 Пользователь №: 62137 ![]() |
нет ноль как на схеме, розетка последняя
попробую, удалить совсем розетку и схемы и посмотрю , что выйдет. Метод тыка Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку. Согласен, к сожалению располагаю только одним проводом, в стене, после ремонта. Хорошая мысля, приходит опосля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробуйте вместо СДЛ воткнуть ЛН
сами светильники проверяли по отдельности? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
С таким уровнем - лучше давать ТЗ в виде фото.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При такой нагрузке - можно грешить только на плохой контакт (например, медь-алюминий). Ну, или на
![]() Ничего личного, просто шутка. Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2024, 12:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |