Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
valkir947
сообщение 5.4.2024, 12:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.4.2024
Пользователь №: 62137



Добрый всем, я любитель, решил сам подключить ряд светильников, и собрал схему ниже, при таком раскладе включаю свет и происходит падение вольтажа с 220 до 190 вольт в данной ветке. Не могу понять где моя ошибка. Прошу помочь советом.




Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
Прикрепленное изображение
416 x 267 (97.39 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2024, 13:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мощность света и другого подключенного, сечения проводов?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
valkir947
сообщение 5.4.2024, 15:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.4.2024
Пользователь №: 62137



Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло

Сообщение отредактировал valkir947 - 5.4.2024, 15:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димыч13
сообщение 5.4.2024, 15:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.3.2024
Пользователь №: 62116



Цитата(valkir947 @ 5.4.2024, 15:33) *
Провод 1,5 кв, лампы ЛэД 10 шт по 6w. При включении мигают или горят тускло

Скорее всего вы напутали и подключили led ( не по схеме), а последовательно,посмотрите внимательней ещё раз свой монтаж. И ещё вопрос, в розетку что то подключено, когда включаете свет? Вообще это делается через распредкоробку, а не через розетку)))

Сообщение отредактировал Димыч13 - 5.4.2024, 15:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
valkir947
сообщение 5.4.2024, 16:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.4.2024
Пользователь №: 62137



Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали icon_confused.gif

Сообщение отредактировал valkir947 - 5.4.2024, 16:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димыч13
сообщение 5.4.2024, 16:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.3.2024
Пользователь №: 62116



Цитата(valkir947 @ 5.4.2024, 16:06) *
Нет, в розетку ничего не подключено, и да я взял фазу с контакта розетки. Сами светильники идут блоками по 2 лампы, не думаю что внутри провода попутали icon_confused.gif

Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку.

Сообщение отредактировал Димыч13 - 5.4.2024, 16:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
valkir947
сообщение 5.4.2024, 16:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.4.2024
Пользователь №: 62137



нет ноль как на схеме, розетка последняя

попробую, удалить совсем розетку и схемы и посмотрю , что выйдет. Метод тыка

Цитата(Димыч13 @ 5.4.2024, 16:12) *
Ноль тоже с розетки? Возможно при монтаже в розетке когда дополнительную линию подключали контактные группы плохо закрутили. А вообще конечно, надо правильно делать, отдельную линию, от группы освещения , через распредкоробку.

Согласен, к сожалению располагаю только одним проводом, в стене, после ремонта. Хорошая мысля, приходит опосля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2024, 0:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробуйте вместо СДЛ воткнуть ЛН

сами светильники проверяли по отдельности?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 6.4.2024, 10:59
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



С таким уровнем - лучше давать ТЗ в виде фото.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.4.2024, 12:43
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При такой нагрузке - можно грешить только на плохой контакт (например, медь-алюминий). Ну, или на
Ничего личного, просто шутка.

Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2024, 12:45


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 7.4.2024, 18:35
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Roman D @ 6.4.2024, 12:43) *
При такой нагрузке - можно грешить только на плохой контакт (например, медь-алюминий).

Медь-люминь деградирует месяцы-года в зависимости от влажности, а камрад только что насоединил.
И эти люди просто шутят над чайниками..
Вернуться в начало страницы