Здравствуйте.
Помогите решить вопрос. Есть старый эл. щит (зашит в стене) не большого размера. В нём вводной автомат 25c подключен аввг-п 2x10 . от вводного автомата таким же кабелем подключён эл.счётчик. от эл. счётчика запитан автомат на 16 ампер. Переделываю проводку. так , как места в щите не осталось, планирую повесить рядом ещё 1. Какое сечение кабеля должно быть для перемычки между щитами. В старом щите планирую оставить только вводной автомат, эл. счётчик и реле напряжения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Такое же как и в водном 10 квадрат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.4.2024 Пользователь №: 62134 ![]() |
Спасибо, а перемычки между автоматами тоже 10 квадрат делать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Спасибо, а перемычки между автоматами тоже 10 квадрат делать? Всё что идёт от вводного и до автоматов групп, в том числе и перемычки на вводе автоматов на группы 10 квадрат, а уже после автоматов в зависимости от нагрузки на конкретный автомат группы. Стандарт- розетки 16 ампер 2,5 квадрата, свет-10 ампер 1,5 квадрата, ну вот в таком плане. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |