Здравствуйте прошу совета у профессионалов! Панельная пятиэтажка 60х годов, в подъезде в щитке буквально всё в аварийном состоянии, в квартире новая проводка, Распределительный щит состоит из УЗО ABB FH202 AC-25/0,03, 5ти автоматов С16 и 3х С10 и Дифференциального автомата ABB DS201 L H 2П 30 мА 4.5 кА AC электромеханический 16 А 30 мА
, также в подъезде был установлен Автомат ABB SH 2/25 А SH202L C25. В подъезде в щитке сгорел ноль, автоматы не выбило , свет погас , приехавшая аварийка соединила сгоревший провод Клеммником WAGO. Сразу оговорюсь, дом под снос в ближайший год, управляющая компания делать ничего не будет. Вопрос заключается в том, что мне в квартире можно сделать , что бы в следующий раз техника не сгорела ? Почему не выбило автоматы? У соседей через неделю после нас вся техника сгорела, так же ноль оплавился, но у них старая проводка. Заранее благодарю. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
пишите жалобы в прокуратуру, в администрацию, в МЧС, в полицию, губернатору на бездействие УК ... чем больше напишите, тем лучше без УК ничего не сделать, к сожалению ![]() На себя писать жалобы? В этих пятиэтажках, проложены были провода 2.5 алюминий! Автомат 25А, плюс 5 автоматов на 16А, и плюс ещё чего-то, вместо положенных по проекту максимум трёх пробок на 6А. Вы-бы ещё заставили кошку тащить двухпудовую гирю, а потом удивлялись: - Чего это она сдохла? Ведь не поднимать-же заставляли, а тащить! Скажите спасибо, что не сгорели! Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.4.2024, 14:49 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вы-бы ещё заставили кошку тащить двухпудовую гирю, а потом удивлялись: - Чего это она сдохла?... +100 500! Браво, sasha4312, хорошо сказал!Скажите спасибо, что не сгорели! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На себя писать жалобы? Жалоба, понятно, прежде всего на УК, ибо состояние нулевых проводников и их соединений (!) в щитках подъезда - на ответственности УК.Теперь про нормы. Вполне возможно - дом второй половины 60-х. СН297-64 при квартире до 30м2 прописывает 4 кило. Но при большей площади - до 4,8 кВт, а это уже 21,8 А расчетных (без учета Сosf), а следовательно вводной АВ - на 25А в этажном щитке вполне применим. Все остальные номиналы и вовсе не понятно почему приплюсовать решили - под гребёнкой может и больше находиться (до ∞) Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2024, 20:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Здравствуйте прошу совета у профессионалов! Панельная пятиэтажка 60х годов, в подъезде в щитке буквально всё в аварийном состоянии, в квартире новая проводка, Распределительный щит состоит из УЗО ABB FH202 AC-25/0,03, 5ти автоматов С16 и 3х С10 и Дифференциального автомата ABB DS201 L H 2П 30 мА 4.5 кА AC электромеханический 16 А 30 мА , также в подъезде был установлен Автомат ABB SH 2/25 А SH202L C25. В подъезде в щитке сгорел ноль, автоматы не выбило , свет погас , приехавшая аварийка соединила сгоревший провод Клеммником WAGO. Сразу оговорюсь, дом под снос в ближайший год, управляющая компания делать ничего не будет. Вопрос заключается в том, что мне в квартире можно сделать , что бы в следующий раз техника не сгорела ? Почему не выбило автоматы? У соседей через неделю после нас вся техника сгорела, так же ноль оплавился, но у них старая проводка. Заранее благодарю. Поставьте реле напряжения,УЗИП, в и деале вместе со стабом, но можно и без. p/s Автоматы при обрыве нуля не должно выбивать и их и нен выбивает. Сообщение отредактировал Димыч13 - 2.4.2024, 23:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Жалоба, понятно, прежде всего на УК, ибо состояние нулевых проводников и их соединений (!) в щитках подъезда - на ответственности УК. Теперь про нормы. Вполне возможно - дом второй половины 60-х. СН297-64 при квартире до 30м2 прописывает 4 кило. Но при большей площади - до 4,8 кВт, а это уже 21,8 А расчетных (без учета Сosf), а следовательно вводной АВ - на 25А в этажном щитке вполне применим. Все остальные номиналы и вовсе не понятно почему приплюсовать решили - под гребёнкой может и больше находиться (до ∞) Я жил в такой хрущебе, в громадном микрорайоне из таких хрущёб! В щитках стояли не автомат на 25А, и не на 16А, их тогда просто не было, а пробки на 6А. У Вас есть разрешение на переделку схемы? Вы увеличили возможную нагрузку на отдельную линию на 16/6= 2.6 раза, и количество линий в одной квартире увеличили в несколько раз! У Вас есть на это разрешение? Автомат С25А может держать нагрузку более 9 киловатт в течении часа! В два с лишним раза больше ваших расчётных четырех! В течении часа! А 10 минут? Почти 19 киловатт! 230х25х1.45х1.1=9.17 230х25х3х1.1=18.975 Проводка выдержит? В квартире, вероятно, - да! А общедомовая? 19 киловатт делим на 8 линий в квартире, всего-то по два с небольшим киловатта на линию! Не он-ли, или такие как он, виноват в отгорании нуля, и как следствие, что у соседа техника сгорела? Вы о чём? Считать разучились? Тефалевых чайников, компьютеров, теплых полов, посудомоечных машин, и прочей бытовой техники тогда тоже в хрущебах не было! Потребление электроэнергии домом было в разы меньше! В те времена такая электропроводка вполне удовлетворяла потребностям дома. Вы будете утверждать, что общая домовая проводка выдержит частые 3-4 кратные перегрузки? Домовой комитет подавал заявку УК на смену общедомовой проводки, и кто выделял на этот кап-ремонт деньги? Никто? А электросети выделяли дополнительную мощность? Вы о чем? Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.4.2024, 9:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Так их sasha4312, так! Старые внутридомовые сети хрущёвок до их полной реконструкции перегружать нельзя ни в коем случае! А наши потребители довольно часто любят нагружать старенькую хрущёвскую клячу как многотонный "БелАЗ". Поэтому не следует удивляться, когда отгорает то ноль, то фаза...
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В щитках стояли не автомат на 25А, и не на 16А, их тогда просто не было, а пробки на 6А. Саша, ты мне не рассказывай что там у тебя стояло, а приведи норматив.Я привел действующий на тот период документ. Вот и ты потрудись, найди ограничивающий пунктик. У Вас есть разрешение на переделку схемы? Какое разрешение и на что ? Автомат (25 А) в эт.щитке и ввод остались прежними.Сколько автоматов (сколько групп) в квартире - никого не волнует. Автомат С25А может держать нагрузку более 9 киловатт в течении часа! И что с того ? АВ выбирают по номиналу.Проводка выдержит? В квартире, вероятно, - да! А общедомовая? А общедомовая расчитывается проектировщиком. Самовольной замены АВ 25А не было ? Какие претензии ?Хорошо нагрузить можно и без разветвлённой сети в квартире. Не он-ли, или такие как он, виноват в отгорании нуля, и как следствие, что у соседа техника сгорела? Смотреть нужно за равномерностью нагрузки в стояках и прочих магистралей, делать профилактические обходы, подтягивать соединения проводников. А не дожидаться отгорания нулей, это не за день происходит. Останови нынче жэковского мОнтера и спроси когда он последний раз профилактикой занимался.. Да он тебе у виска пальцем покрутит ![]() В те времена такая электропроводка вполне удовлетворяла потребностям дома. Электропроводка дома при соответствующих автоматах защиты по-прежнему удовлетворительна.и кто выделял на этот кап-ремонт деньги? Никто? У меня в доме (до револ. старый фонд) сделали ремонт электрооборудования.. И теперь у нас в этажном щитке тоже АВ по 25 А. И чо ?А электросети выделяли дополнительную мощность? А кто сказал, что с покупкой второго утюга (обогревателя, тостера..) на семью ТС нужно непременно подать челобитную в сетевую организацию ?Поэтому не следует удивляться, когда отгорает то ноль, то фаза... Ничего удивительного. Не реально увидеть жэковского электрика на проф.обходе, даже не пытайся убедить в обратном ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Саша, ты мне не рассказывай что там у тебя стояло, а приведи норматив. Я привел действующий на тот период документ. Вот и ты потрудись, найди ограничивающий пунктик. Какое разрешение и на что ? Автомат (25 А) в эт.щитке и ввод остались прежними. Сколько автоматов (сколько групп) в квартире - никого не волнует. И что с того ? АВ выбирают по номиналу. А общедомовая расчитывается проектировщиком. Самовольной замены АВ 25А не было ? Какие претензии ? Хорошо нагрузить можно и без разветвлённой сети в квартире. Смотреть нужно за равномерностью нагрузки в стояках и прочих магистралей, делать профилактические обходы, подтягивать соединения проводников. А не дожидаться отгорания нулей, это не за день происходит. Останови нынче жэковского мОнтера и спроси когда он последний раз профилактикой занимался.. Да он тебе у виска пальцем покрутит ![]() Электропроводка дома при соответствующих автоматах защиты по-прежнему удовлетворительна. У меня в доме (до револ. старый фонд) сделали ремонт электрооборудования.. И теперь у нас в этажном щитке тоже АВ по 25 А. И чо ? А кто сказал, что с покупкой второго утюга (обогревателя, тостера..) на семью ТС нужно непременно подать челобитную в сетевую организацию ? Ничего удивительного. Не реально увидеть жэковского электрика на проф.обходе, даже не пытайся убедить в обратном ![]() Какой тебе норматив, пятьдесят пятого года рождения? ПУЭ-3, или что там было? Если у тебя есть, поделись, почитаю на досуге! А я свое первое, увидел много позже, тогда уже девятиэтажки во всю строили! Ещё раз повторяю, автоматов тогда, в шестидесятых, в хрущёвках, не было! И АВ на 25 ампер ни как не мог остаться прежним! Тем более, в дореволюционном! Ну и фантазёр! И ПУЭ тогда, до революции, вероятно, тоже не было! Жековский монтер правильно сделает, что покрутит у Вашего виска. Чтобы проводить профилактики, численности этих самых электромонтеров повсеместно не хватает, и то, на что требуется три электромонтера, по нормативам, один сделать физически не сможет! Во всяком случае, у нас так! Отдел труда и заработной платы пытался посчитать нашу численность, чтобы сократить, так у них получилась, как не старались, трех-кратная нехватка, и они сбежали! Так с тех пор нас еще меньше стало! А какой смысл упираться, если все-равно не сделаешь? У Вас по другому? У Вас в доме сделали ремонт, вот и радуйтесь! На счёт сетевой организации, а Вы не думали, что на подстанциях, питающих эти самые хрущёвки, надо менять трансформаторы и кабели их питающие и отходящие, и ввода в домах, на более мощные? И Вы считаете, что жековский монтёр это может сделать? Я даже не знаю как Вас назвать! Вы вообще ни о чём не думаете, кроме конечного потребителя? Высуньте свой нос из квартиры и посмотрите вокруг! Там много интересного можно увидеть! Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.4.2024, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Ничего удивительного. Не реально увидеть жэковского электрика на проф.обходе, даже не пытайся убедить в обратном. Олега а в советские времена жековские электрики делали профобходы?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Разберём по буквам суть вопроса ТС:
Самое важное в этом вопросе следующее ...Панельная пятиэтажка 60х годов, в подъезде в щитке буквально всё в аварийном состоянии... Читаем дальше:...в квартире новая проводка, Распределительный щит состоит из УЗО ABB FH202 AC-25/0,03, 5ти автоматов С16 и 3х С10 и Дифференциального автомата ABB DS201 L H 2П 30 мА 4.5 кА AC электромеханический 16 А 30 мА... Итак, щиток в подъезде (поясняю для питерских - в парадной) находится в аварийном состоянии, однако кто-то умудрился впендюрить туда сравнительно новый автомат компании АВВ:...также в подъезде был установлен Автомат ABB SH 2/25 А SH202L C25... Уж не в 60-е ли годы прошлого века нашёлся такой современный автомат? Значит, чьи-то шаловливые ручонки поковырялись в этажном щитке и заменили старинные пробки этим автоматом! Хотели как лучше, а получилось как всегда......Теперь про нормы. Вполне возможно - дом второй половины 60-х. СН297-64 при квартире до 30м2 прописывает 4 кило. Но при большей площади - до 4,8 кВт, а это уже 21,8 А расчетных (без учета Сosf), а следовательно вводной АВ - на 25А в этажном щитке вполне применим... Давайте прикинем "на пальцах", какой же номинальный ток должен был иметь этот автоматический выключатель в щитке подъезда с учётом коэффициента несрабатывания теплового расцепителя 1,13 при расчётной нагрузке квартиры 21,8 А:Номинал 16 А × 1,13 = 18,08 А Номинал 20 А × 1,13 = 22,6 А Номинал 25 А × 1,13 = 28,25 А Как видим, при максимальной нагрузке 21,8 А вполне достаточно автоматического выключателя с номинальным током 20 А. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какой тебе норматив, пятьдесят пятого года рождения? ПУЭ-3, или что там было? Если у тебя есть, поделись, почитаю на досуге! А я свое первое, увидел много позже, тогда уже девятиэтажки во всю строили! Ещё раз повторяю, автоматов тогда, в шестидесятых, в хрущёвках, не было! И АВ на 25 ампер ни как не мог остаться прежним! Тем более, в дореволюционном! Ну и фантазёр! И ПУЭ тогда, до революции, вероятно, тоже не было! Жековский монтер правильно сделает, что покрутит у Вашего виска. Чтобы проводить профилактики, численности этих самых электромонтеров повсеместно не хватает, и то, на что требуется три электромонтера, по нормативам, один сделать физически не сможет! Во всяком случае, у нас так! Отдел труда и заработной платы пытался посчитать нашу численность, чтобы сократить, так у них получилась, как не старались, трех-кратная нехватка, и они сбежали! Так с тех пор нас еще меньше стало! А какой смысл упираться, если все-равно не сделаешь? У Вас по другому? У Вас в доме сделали ремонт, вот и радуйтесь! На счёт сетевой организации, а Вы не думали, что на подстанциях, питающих эти самые хрущёвки, надо менять трансформаторы и кабели их питающие и отходящие, и ввода в домах, на более мощные? И Вы считаете, что жековский монтёр это может сделать? Я даже не знаю как Вас назвать! Вы вообще ни о чём не думаете, кроме конечного потребителя? Высуньте свой нос из квартиры и посмотрите вокруг! Там много интересного можно увидеть! Риторический вопрос - вопрос, не требующий ответа. Удивляюсь изобилию восклицательных знаков. Они означают риторические ответы (ответы, обозначающие неуважение к тому, кто задал вопрос). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |