Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2024 Пользователь №: 62106 ![]() |
Здравствуйте.
Прошу помощи в следующем.Диф. автомат (ДА)на розетки (все розетки с заземлением): в последнее время нагрузка = максимум одновременно это тройка ноутбуков, ТВ, интернет-модем, пара светильников с светодиодными лампами!!! Очень редко это духовой шкаф 3кВт, микроволновка, утюг и причем никогда все вместе не подгружалось!!! Так вот с ТАКОЙ малой нагрузкой пропала фаза (одновременно с фазой не было ли в розетках нуля - не знаю). Cfv ДА не был "выбит". После манипуляций с нажатием кнопки Тест и взводом в раб состояние - напряжение в розетках появилось, но ДА скрипит (нагружаю или микроволновкой или духовым щкафом и звук в корпусе и скорей всего искрит - потому, что начинают моргать лампы).При включении ДА после нажатия кнопки Тест обратил внимание, что проскакивает искра на рядом стоящем таком-же ДА для другие розетки на которых на данный момент вообще нет нагрузки (ванная комната = стиралка, фен, но ни в описываемый момент).Прошу пояснить: 1.надо ли менять ДА - если менять, то производители из Леруа или Порядка достойны внимания-ли? 2.есть ли объяснение, кроме как китайское барахло (правда автомат установлен более 20 лет назад, никогда не выбивался) - так в чем проблема 3.буду благодарен ответам от опыта и знаний, а ни цыганка как-то гадала 4.буду благодарен советам и ответам на вопросы которые не описал сам. Сообщение отредактировал mr.plough - 31.3.2024, 22:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Почти ничего не понял из вашего повествования))) Контур заземления проверяют по хорошему специальным прибором, специалист. Вам надо вызвать грамотного электрика, что бы он вам сделал ревизию проводки и эл/щитка. Надо видеть и померить показания вашего "элхозяйства", а вот так..., со слов, ничего точно сказать нельзя. Какой у вас ДА стоит, на сколько, какая нагрузка, какие провода, на сколько квадрат? и т.д. Скорей всего , судя по вашему описанию имеет место утечка, плохой контакт,как следствие подгорание,падение со всемивытекающими и т.д., да и дифф под замену. Так у вас УЗО или диффавтомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2024 Пользователь №: 62106 ![]() |
Не дает прикрепить фото. Напрочь - ни с самого сайта ни залив с стороннего!Согласен , что было бы ясней! так пройдет может https://ibb.co/k1jbRVG
Сообщение отредактировал mr.plough - 31.3.2024, 22:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Вводной на 40 двухполюсный, и два диффа по 25, ну и АВ на 16, вообще конечно странный щиток. Или он не полностью сфоткан? В любом разе надо по месту смотреть, учитывая нагрузки на линии , проводку, потребители , по фото в вашем случае ничего не решить.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...вообще конечно странный щиток... Нормальный щиток! Бывают значительно хуже......В любом разе надо по месту смотреть, учитывая нагрузки на линии , проводку, потребители , по фото в вашем случае ничего не решить. Это точно! Единственное, что бросилось в глаза - одинаковое сечение отходящих проводов как на 25 А диффавтоматах, так и на автомате 16 А. Посмотрите внимательно на внешний диаметр проводов, подходящих сверху к диффавтоматам на 25 А, и сравните их с диаметром отходящих снизу проводов - что-то здесь не так (или я дурак). Однако, для вынесения окончательного диагноза требуется вскрытие корпусов диффавтоматов. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. с ТАКОЙ малой нагрузкой пропала фаза .. ДА не был "выбит". После манипуляций с нажатием кнопки Тест и взводом в раб состояние - напряжение в розетках появилось, но ДА скрипит .. начинают моргать лампы.. Смело меняйте дифф. - нет должного прижатия контактов.Посмотрите внимательно на внешний диаметр проводов, подходящих сверху к диффавтоматам на 25 А Там к АВ на 16А тот-же самый провод .. Обязан быть тоньше ?..сравните их с диаметром отходящих снизу проводов - что-то здесь не так . Для определения сечения отходящих проводов нужно увидеть жилу без изоляции. Если жила медная - можно дальше не переживать. Менее 2,5 мм2 в жилье не употребляется. Да собственно автор и не жаловался на оплавление изоляции (см.фотку)
Сообщение отредактировал Олега - 1.4.2024, 12:27 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Смело меняйте дифф. - нет должного прижатия контактов. Непонятно, по какой причине это произошло? Нагрузка, если верить ТС, была не очень большая....Там к АВ на 16А тот-же самый провод .. Обязан быть тоньше ?... В этом случае не обязан, может быть и толще.Если жила медная - можно дальше не переживать. Менее 2,5 мм2 в жилье не употребляется... Это Вы с "люминием" спутали, однако довольно часто в жилых зданиях встречаются медные провода сечением 1,5 мм2. Поэтому и у ТС, похоже от 25 А диффавтоматов отходят провода сечением 1,5 мм2. Для 16 А автомата - это нормально, но не для 25 А диффавтоматов.А там ещё, если копнуть поглубже, найдутся и розеточки на 6 А (максимум на 10 А), "защищённые" этими 25 А диффавтоматами... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Непонятно, по какой причине это произошло? Нагрузка, если верить ТС, была не очень большая. Я встречал такой заводской дефект, проявление возможно при любой нагрузке.В этом случае не обязан, может быть и толще. Ну да, хоть "гребёнка" на 63-100 А.... довольно часто в жилых зданиях встречаются медные провода сечением 1,5 мм2. Это только на группы освещения, но проектировщики (и соотв.строители) на такие группы ДА не ставят.Поэтому и у ТС, похоже от 25 А диффавтоматов отходят провода сечением 1,5 мм2. Вот тока не надо про "похоже"..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2024 Пользователь №: 62106 ![]() |
В розетках, за "проблемным" ДА наблюдал: 1.падение напряжения на ~ 10 вольт; 2. на разъеме "ноля" в розетке при измерении индикатора мерцает светодид ... пробивает фаза?
В итоге на данный момент ДА выключен. На "входе" 130-160вольт...на "выходе" 0вольт. В розетках нет никакой нагрузки - вплоть до ТВ в режиме ожидания. Сам ДА "сажает" напряжение? Все идет к замене ДА. Посоветуйте производителя, я, подозреваю, тех параметры автомата не меняются - незачем. Да, и переплачивать за ДА,я смысла не вижу. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3922 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В итоге на данный момент ДА выключен. На "входе" 130-160 вольт...на "выходе" 0вольт... Уважаемый mr.plough! Вы сами понимаете смысл сказанного: ...на данный момент ДА выключен. На "входе" 130-160 вольт... на "выходе" 0 вольт?Это свидетельствует о том, что диффавтомат "не при делах" (не виноват он), если я правильно понял смысл сказанного Вами. Причина падения напряжения находится где-то выше! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2024 Пользователь №: 62106 ![]() |
Уважаемый mr.plough! Вы сами понимаете смысл сказанного: ...на данный момент ДА выключен. На "входе" 130-160 вольт... на "выходе" 0 вольт? Это свидетельствует о том, что диффавтомат "не при делах" (не виноват он), если я правильно понял смысл сказанного Вами. Причина падения напряжения находится где-то выше! Да! Так и есть, Уважаемый. То , что и самого смущала такая ситуация, и не бежал не покупал ДА. Но сам не электрик, образование Политех СССР...инженер-механик и опыта в таких вопросах мало.Потому то и просил помощи! Вопрос снят с повестки дня. Диф автомат менять, пока что, не пришлось.Полет, на текущий момент, нормальный Тема закрыта. Сообщение отредактировал mr.plough - 2.4.2024, 16:01 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |