Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контакторы и тепловые реле Siemens

Max88
сообщение 9.7.2008, 12:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 10.7.2008, 10:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



а зачем так сложно?
на 60 Вт сгодится обычное реле. у меня так циркнасосы в котельной и управляются.
посмотри у сименсов в каталоге LV10 в разделе реле времени, согласующие и др


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 10.7.2008, 17:38
Сообщение #3





Гости






А, по моему даже очень удачные каталоги, даже с пояснениями и распространяются по
крупным торговым магазинам. Лучше не дашь справку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.7.2008, 9:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(Max88 @ 9.7.2008, 12:54) *
Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели icon_sad.gif


Тепловое реле (электронное):

3UG4622-1AW30
ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА, 22.5 MM
ОТ 0.1 ДО 10 A AC/DC
ОТ 24 ДО 240 V AC/DC DC AND AC 50 ДО 60 HZ
Задержка срабатывания (для запуска)0.1 ДО 20 с ГИСТЕРЕЗИС 0.01 ДО 0.5 A 1 ПЕРЕКИДНОЙ
Более старые модели: 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 и 3UG3522-1AC48-0AA1

Реле (контактор) без проблем трёхфазный поставить можно. Лишь бы катушка на нужное напряжение была.

На такую мощность подойдут даже вспомогательные:
3RH1122-1AP00
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 2НО+2НЗ, AC 230 V, 50 ГЦ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, ТИПОРАЗМЕР S00

Контакторы начинаются от 3,3 кВт:
3RT1015-1AP01
КОНТАКТОР, AC-3 3 KW/400 V, 1 НO, AC 230 V, 50 ГЦ, 3-ПОЛЮСА, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

Или габариты стеснённые?
Тогда контактор в габаритах автомата:
5TT3055 РЕЛЕ N-ТИП АС 230В 16A 2NO
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 16.7.2008, 8:19
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Большое спасибо за ответы icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения