Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели
|
|
|
|
|
10.7.2008, 10:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
а зачем так сложно?
на 60 Вт сгодится обычное реле. у меня так циркнасосы в котельной и управляются. посмотри у сименсов в каталоге LV10 в разделе реле времени, согласующие и др -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
| Гость_Viktor__2008_* |
10.7.2008, 17:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А, по моему даже очень удачные каталоги, даже с пояснениями и распространяются по
крупным торговым магазинам. Лучше не дашь справку. |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
11.7.2008, 9:52
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели Тепловое реле (электронное): 3UG4622-1AW30 ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА, 22.5 MM ОТ 0.1 ДО 10 A AC/DC ОТ 24 ДО 240 V AC/DC DC AND AC 50 ДО 60 HZ Задержка срабатывания (для запуска)0.1 ДО 20 с ГИСТЕРЕЗИС 0.01 ДО 0.5 A 1 ПЕРЕКИДНОЙ Более старые модели: 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 и 3UG3522-1AC48-0AA1 Реле (контактор) без проблем трёхфазный поставить можно. Лишь бы катушка на нужное напряжение была. На такую мощность подойдут даже вспомогательные: 3RH1122-1AP00 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 2НО+2НЗ, AC 230 V, 50 ГЦ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, ТИПОРАЗМЕР S00 Контакторы начинаются от 3,3 кВт: 3RT1015-1AP01 КОНТАКТОР, AC-3 3 KW/400 V, 1 НO, AC 230 V, 50 ГЦ, 3-ПОЛЮСА, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ Или габариты стеснённые? Тогда контактор в габаритах автомата: 5TT3055 РЕЛЕ N-ТИП АС 230В 16A 2NO |
|
|
|
|
16.7.2008, 8:19
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Большое спасибо за ответы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|