Здравствуйте!
Имеется небольшая задачка по выбору сечения жил кабеля. Требуется подключить небольшое строение. Условия следующие: В сельской местности имеется подвод (ЛЭП, понижающий трансформатор, щиток) с тремя фазами, защитным нулем и заземлением. Требуется проложить кабель с пятью жилами (L123+N+PE) в земле в трубе на расстояние 65-70 метров от подвода, обеспечивающий работу на номинальном токе 32 А. Потребители бытовые однофазные на 220 В. Какого сечения брать кабель? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
5-ти жильны йкабель, медь, номин. ток 32А, длина линии 70м - кабель 5х4
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
Я бы взял 5x6 потому что длина не маленькая
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
В сельской местности имеется подвод (ЛЭП, понижающий трансформатор, щиток) с тремя фазами, защитным нулем и заземлением. Требуется проложить кабель с пятью жилами (L123+N+PE) в земле в трубе на расстояние 65-70 метров от подвода, обеспечивающий работу на номинальном токе 32 А. Потребители бытовые однофазные на 220 В. Какого сечения брать кабель? Выбор кабеля необходимо осуществлять по токовой нагрузке и проверять по потерям напряжения и отключению тока ОКЗ. Например, предположим, что кабель защищает автоматический выключатель с тепловым и максимальным расцепителями с номинальным током 40 А, хар-ка срабатывания "С". Смотрим ПУЭ 3.1.11. (Iдд/Iт.р.)*100% > 100%, т.е. Iдд должен быть больше тока теплового расцепителя автомата. Выбираем кабель с медными жилами сечением 4 кв.мм. (если кабель полностью проложен в земле), или 6 кв.мм. - если есть участки, проложенные по воздуху. См. ПУЭ, табл. 1.3.6. Я бы рекомендовал 6 кв.мм. Теперь проверяем по потерям напряжения. Раз нагрузка однофазная, то может возникнуть режим, когда по фазному и нулевому проводнику течет одинаковый ток. Для расчета потерь напряжения рекомендую программку "Аврал.Дельта". Можно скачать с сайта http://avral-okz.narod.ru. Потери напряжения составляют (cosф=0,9): - для 4 кв.мм. - 8,7% (это много, см. ГОСТ 13109-97, п.5.2 и СП31-110-2003 п.7.23); - для 6 кв.мм. - 5,8% (уже лучше); - для 10 кв.мм. - 3,5%- то, что надо. Играет роль длины групповых и распределительных линий, которые отходят от распределительного щита, т.к. там тоже есть потери напряжения. Приемлемый вариант - 10 кв.мм. Проверка по отключению однофазного короткого замыкания (ОКЗ). Для расчета тока необходимо владеть информацией по мощности трансформатора на ТП и схеме соединения обмоток. Допустим, тр-р 250 кВА, Y/Y-0. Ток ОКЗ равен (сопротивление переходных контактов и эл. дуги принято 10 мОм): - для 4 кв.мм. - 327 А; - для 6 кв.мм. - 468 А; - для 10 кв.мм. - 710 А. Для расчета потерь напряжения рекомендую программку "Аврал 2.1". Можно скачать с сайта http://avral-okz.narod.ru. Ток срабатывания автомата - 10*40=400А. Для запаса еще прикинем 10%, итого 440 А. Гарантированно автомат срабатывает только для сечений 6 и 10 кв.мм. Итак, можно применять кабель сечением 6 или 10 кв.мм. Вариант 10 кв.мм. обладает необходимым запасом прочности, но если есть ограничение в финансах, то можно взять и 6 кв.мм. Я бы предпочел 10 кв.мм. для устранения возможных проблем, которые возникнут при проверка групповых линий от вводного щита здания (к которому Вы и тянете кабель). Не надо забывать, что тр-р в расчетах был взят наобум. Лучше узнать точные данные трансформатора на ТП. P.S. Мдя... не посмотрел дату сообщения топикстартера. Думал, новая тема. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 4.6.2009, 4:24 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Женя_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Пиши на адрес rtrus@rambler.ru Вышлю прогу которая все подсчитает и даже марку кабеля выберет
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |