Гость_const_*
сообщение 8.7.2008, 13:57
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Имеется небольшая задачка по выбору сечения жил кабеля.
Требуется подключить небольшое строение.
Условия следующие:
В сельской местности имеется подвод (ЛЭП, понижающий трансформатор, щиток) с тремя фазами, защитным нулем и заземлением.
Требуется проложить кабель с пятью жилами (L123+N+PE) в земле в трубе на расстояние 65-70 метров от подвода, обеспечивающий работу на номинальном токе 32 А.
Потребители бытовые однофазные на 220 В.
Какого сечения брать кабель?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 8.7.2008, 18:38
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

Сообщение отредактировал Взводатор - 30.3.2011, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.7.2008, 21:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



5-ти жильны йкабель, медь, номин. ток 32А, длина линии 70м - кабель 5х4


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavV
сообщение 2.6.2009, 13:08
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 14525



Я бы взял 5x6 потому что длина не маленькая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 3.6.2009, 12:17
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(const @ 8.7.2008, 16:57) *
В сельской местности имеется подвод (ЛЭП, понижающий трансформатор, щиток) с тремя фазами, защитным нулем и заземлением.
Требуется проложить кабель с пятью жилами (L123+N+PE) в земле в трубе на расстояние 65-70 метров от подвода, обеспечивающий работу на номинальном токе 32 А.
Потребители бытовые однофазные на 220 В.
Какого сечения брать кабель?

Выбор кабеля необходимо осуществлять по токовой нагрузке и проверять по потерям напряжения и отключению тока ОКЗ.
Например, предположим, что кабель защищает автоматический выключатель с тепловым и максимальным расцепителями с номинальным током 40 А, хар-ка срабатывания "С".
Смотрим ПУЭ 3.1.11. (Iдд/Iт.р.)*100% > 100%, т.е. Iдд должен быть больше тока теплового расцепителя автомата. Выбираем кабель с медными жилами сечением 4 кв.мм. (если кабель полностью проложен в земле), или 6 кв.мм. - если есть участки, проложенные по воздуху. См. ПУЭ, табл. 1.3.6. Я бы рекомендовал 6 кв.мм.

Теперь проверяем по потерям напряжения. Раз нагрузка однофазная, то может возникнуть режим, когда по фазному и нулевому проводнику течет одинаковый ток. Для расчета потерь напряжения рекомендую программку "Аврал.Дельта". Можно скачать с сайта http://avral-okz.narod.ru.
Потери напряжения составляют (cosф=0,9):
- для 4 кв.мм. - 8,7% (это много, см. ГОСТ 13109-97, п.5.2 и СП31-110-2003 п.7.23);
- для 6 кв.мм. - 5,8% (уже лучше);
- для 10 кв.мм. - 3,5%- то, что надо.
Играет роль длины групповых и распределительных линий, которые отходят от распределительного щита, т.к. там тоже есть потери напряжения. Приемлемый вариант - 10 кв.мм.

Проверка по отключению однофазного короткого замыкания (ОКЗ).
Для расчета тока необходимо владеть информацией по мощности трансформатора на ТП и схеме соединения обмоток. Допустим, тр-р 250 кВА, Y/Y-0.
Ток ОКЗ равен (сопротивление переходных контактов и эл. дуги принято 10 мОм):
- для 4 кв.мм. - 327 А;
- для 6 кв.мм. - 468 А;
- для 10 кв.мм. - 710 А.
Для расчета потерь напряжения рекомендую программку "Аврал 2.1". Можно скачать с сайта http://avral-okz.narod.ru.
Ток срабатывания автомата - 10*40=400А. Для запаса еще прикинем 10%, итого 440 А.
Гарантированно автомат срабатывает только для сечений 6 и 10 кв.мм.

Итак, можно применять кабель сечением 6 или 10 кв.мм. Вариант 10 кв.мм. обладает необходимым запасом прочности, но если есть ограничение в финансах, то можно взять и 6 кв.мм. Я бы предпочел 10 кв.мм. для устранения возможных проблем, которые возникнут при проверка групповых линий от вводного щита здания (к которому Вы и тянете кабель). Не надо забывать, что тр-р в расчетах был взят наобум. Лучше узнать точные данные трансформатора на ТП.

P.S. Мдя... не посмотрел дату сообщения топикстартера. Думал, новая тема.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 4.6.2009, 4:24


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 11.12.2009, 16:13
Сообщение #6





Гости






Пиши на адрес rtrus@rambler.ru Вышлю прогу которая все подсчитает и даже марку кабеля выберет