Уважаемые коллеги, прошу проконсультировать!

По работе столкнулся с одной схемой электроснабжения. Эксплуатирующие специалисты не могут объяснить, для чего так спроектировано.
Ситуация такая:

1. Параллельная работа с энергосетью;
2. Собственная генерация (ГПУ) суммарно порядка 4МВт;
3. Потребление также порядка 4МВт, нагрузка переменная с амплитудой до 0,5МВт (плюс-минус).

При этом, в релейной части стоит "защита от обратной мощности в сеть". Т.е., схема настроена только на потребление, а если начинаешь хоть немного генерировать в сеть, то сам себя отключаешь от сети с небольшой выдержкой времени.

На других объектах я встречал ситуацию, когда генерация в сеть допустима (если так уж получается, если свой режим потребления качнул). Естественно, она не оплачивается никем))

Вопрос, с какой целью может быть применено такое проектное решение? От чего защищаемся?