Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замер тока на нуле и на фазе

Среда
сообщение 7.2.2024, 13:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2024
Пользователь №: 61976



Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, так можно или что то неправильно и надо искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 7.2.2024, 13:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Криво смотрите. Если 2 провода - вход и 2 - выход, то будет одинаково Ф/0. Если 3 провода всего - то в сумме будет 0, дальше арифметика.
Нарисуйте и увидите сами.

Сообщение отредактировал zoog - 7.2.2024, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.2.2024, 18:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Среда @ 7.2.2024, 14:17) *
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, ...?
Помню, когда я был маленьким, мне брат (на десять лет старше) объяснял, что весь ток должен потребляться подключенным прибором ... а по нулю тока не должно быть, типа не зря его называют "нулем". И говорил, что если на нуле есть ток, значит прибор не эффективный и с малым КПД. icon_biggrin.gif
До сих пор помню, эту науку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.2.2024, 19:11
Сообщение #4





Гости






Цитата(Среда @ 7.2.2024, 13:17) *
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, так можно или что то неправильно и надо искать?

Вполне может быть, что-то неправильно делаете.
нужно подковаться теоретически. Наука есть такая - электротехника.
Без нее никак, к сожалению.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Математик_*
сообщение 7.2.2024, 19:46
Сообщение #5





Гости






Цитата(Среда @ 7.2.2024, 13:17) *
...на фазе 4А, на нуле 1.7А...
...и 2,3 А на ум пошло! icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.2.2024, 23:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Среда @ 7.2.2024, 13:17) *
... или что то неправильно и надо искать?

Ищите в вашей проводке, если стаб подключен правильно, то косяк в вашей проводке. Где-то ноль с заземлением попутали. Или ... , косяк где то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.2.2024, 1:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1378
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zoog @ 7.2.2024, 13:26) *
Если 3 провода всего - то в сумме будет 0, дальше арифметика.
Нарисуйте и увидите сами.

В 3-фазной сети ток в "нулевом" проводе будет 0 только при линейной нагрузке. А при обилии нелинейных нагрузок, что нынче обычное дело, ток в "нулевом" проводе может превышать фазный ток в два и более раз. Ибо токи высших гармоник там нифига не взаимно компенсируются, а наоборот. От чего у полуграмотных энергетиков возникает когнитивный диссонанс - шожтакое-какжежтак, перекоса и перегрузки нет, а на вводном фидере ноль отгорает.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 8.2.2024, 7:45
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Парни, вы шо все, стабилизатора ни разу не видели? Или троллите? Вполне нормальные цифры при вх. напряжении 150В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.2.2024, 8:42
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



...А провода в коробке скрутим все вместе. Ток сам разберётся, куда идти...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 8.2.2024, 10:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



чукча,
Токи высших гармоник чем замеряете?
Каким прибором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 8.2.2024, 11:48
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 8.2.2024, 2:27) *
В 3-фазной сети ток в "нулевом" проводе будет 0 только при линейной нагрузке. А при обилии нелинейных нагрузок, что нынче обычное дело, ток в "нулевом" проводе может превышать фазный ток в два и более раз. Ибо токи высших гармоник там нифига не взаимно компенсируются, а наоборот. От чего у полуграмотных энергетиков возникает когнитивный диссонанс - шожтакое-какжежтак, перекоса и перегрузки нет, а на вводном фидере ноль отгорает.

Читаёте внимательно №1, там нет никаких 3х фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.2.2024, 13:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1378
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



zoog, это реплика сугобо на вашу реплику.

Цитата(Из России @ 8.2.2024, 10:54) *
чукча,
Токи высших гармоник чем замеряете?
Каким прибором?

Конкретно у меня токовые клещи APPA 138F. По крайней мере они видят в т.ч. высшие гармоники.

Сообщение отредактировал чукча - 8.2.2024, 13:41


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Среда
сообщение 8.2.2024, 15:20
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2024
Пользователь №: 61976



Хотел поделиться схемой, не получается, на другой сайт ссылаться нельзя, загрузить картинку не выходит. Просто только вот до этого наставник объяснял про УЗО, я его неправильно расключил (взял с него ноль на еще одну нагрузку, а фазу с другого места), поэтому и задался вопрососом почему на стабе разница? Фаза через допконтакт на пускателе идет на стабилизатор, ноль с общей нулевой шины, выход фаза со стабилизатора идет на контроллер, ноль опять на общую нулевую, а снеё на контроллер, может ноль неправильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 8.2.2024, 15:52
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 8.2.2024, 14:40) *
zoog, это реплика сугобо на вашу реплику.


Я ни про фазы, ни про КМ не говорил...

Цитата(Среда @ 8.2.2024, 16:20) *
Хотел поделиться схемой, не получается, на другой сайт ссылаться нельзя, загрузить картинку не выходит. Просто только вот до этого наставник объяснял про УЗО, я его неправильно расключил (взял с него ноль на еще одну нагрузку, а фазу с другого места), поэтому и задался вопрососом почему на стабе разница? Фаза через допконтакт на пускателе идет на стабилизатор, ноль с общей нулевой шины, выход фаза со стабилизатора идет на контроллер, ноль опять на общую нулевую, а снеё на контроллер, может ноль неправильно?

1) https://abcvg.org/
2) со стабилизатором и измерением - всё правильно, с УЗО - отдельный разговор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.2.2024, 18:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1378
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(zoog @ 8.2.2024, 15:52) *
Я ни про фазы, ни про КМ не говорил...

Ты говорил в посте 2, что ток в нулевом поводе "в сумме будет 0", а я о том, что так далеко не всегда.

Сообщение отредактировал чукча - 8.2.2024, 18:18


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 8.2.2024, 18:38
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(чукча @ 8.2.2024, 19:15) *
Ты говорил в посте 2, что ток в нулевом поводе "в сумме будет 0", а я о том, что так далеко не всегда.

Если подключение 1-фазное, то там только 2 провода силовых: 0 и Ф.......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.2.2024, 13:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



В однофазной цепи, нагрузочные токи нулевого и фазного проводника будут одинаковыми (если нагрузка исправна).
Цитата(Среда)
....так можно или что то неправильно и надо искать?
Что-то неправильно и надо искать.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.2.2024, 17:17
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А тупо клещами TrueRMS обхватить рабочие проводники, должно быть 0 А.
Если ток гуляет по другим проводящим частям , то ай-яй-яй. Авария, халтура или воровство электроэнергии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 9.2.2024, 18:46
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Rezo @ 9.2.2024, 14:52) *
Что-то неправильно и надо искать.

При 3-проводном подключении - всё исправно, нечего искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.2.2024, 20:02
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(zoog)
Цитата(Rezo @ 9.2.2024, 14:52) *
Что-то неправильно и надо искать.

При 3-проводном подключении - всё исправно, нечего искать.
Как раз именно при 3-х проводном подключении (L+0+PE) и нужно искать в первую очередь.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 1:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены