![]() Контроллер минимального расцепителя с задержкой , Как работает для чего нужен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контроллер минимального расцепителя с задержкой , Как работает для чего нужен |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Добрый день. Произвожу замену двух воздушных автоматов 1600А. На них собран АВР, сеть - генератор. В старой схеме, на каждый автомат, установлен контролер минимального расцепителя с задержкой. В документации на новый автомат NM1-2000Х 1600А CHINT в схеме подключения также он есть.
Кто в курсе как он работает и какую функцию выполняет? Хотел отправить руководство но почему-то PDF файл не прикрепляется. Сообщение отредактировал rosck - 26.12.2023, 13:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Добрый день. Произвожу замену двух воздушных автоматов 1600А. На них собран АВР, сеть - генератор. В старой схеме, на каждый автомат, установлен контролер минимального расцепителя с задержкой. В документации на новый автомат NM1-2000Х 1600А CHINT в схеме подключения также он есть. Кто в курсе как он работает и какую функцию выполняет? Хотел отправить руководство но почему-то PDF файл не прикрепляется. Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения - об этом вопрос ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Контроллер задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения - об этом вопрос ? Да в этом. Данный автомат имеет одну особенность, при отключении напряжения он отключается так как пропадает напряжение на минимальном расцепителе и при подачи напряжения его нужно заново включать. Через контроллер подключен минимальный расцепитель и контроллер как то управляет расцепителем . Какие задачи он выполняет? Автомат может работать и без него. Но в схеме контроллер есть, значит он зачем то нужен. В названии есть слово задержка, может контролер не дает отключатся автомату при кратковременных просадках напряжения, типа подпитывая цепь минимального расцепителя. Или он дает команду расцепителю при определенном пороге напряжения с задержкой? Сообщение отредактировал rosck - 26.12.2023, 16:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Какие задачи он выполняет? Автомат может работать и без него. В названии есть слово задержка, может контролер не дает отключатся автомату при кратковременных просадках напряжения, типа подпитывая цепь минимального расцепителя. Или он дает команду расцепителю при определенном пороге напряжения с задержкой? При просадке(запуск мощного ЭД) или пропадании (срабатывание АВР) напряжения, включается реле времени (задерживается сигнал) на отключение по минималке (раньше такие реле были механические). У меня на одном приводе стояла выдержка времени 17сек, был очень тяжелый пуск. (бывало что увеличивали до 19сек). По идеи в контроллере должна быть прошита или самостоятельно прошивается эта защита. Что может сей контроллер я не знаю, но в принципе может быть и такое (примерно) это самое простое: 1. U=0.8 Uном - Тотк =6сек 2. U=0.6Uном - Тотк =1сек И т.п. В управлении стоят большие емкости или ионистор это и дает подпитку работы контроллера. Не исключено, что в контроллере зашита программа которая сама высчитывает напряжение-временную зависимость. Если есть пульт программирования - это одна песня, если нет, то надо искать "крутилки" и курить букварь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Спасибо за ответ. При более детальном изучении руководства там есть варианты без контроллеров,
я не буду заморачиваться и откажусь от установки контроллеров расцепителя. Это торговый центр там нет больших двигателей и больших пусковых токов. Сообщение отредактировал rosck - 26.12.2023, 19:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Спасибо за ответ. При более детальном изучении руководства там есть варианты без контроллеров, я не буду заморачиваться и откажусь от установки контроллеров расцепителя. Это торговый центр там нет больших двигателей и больших пусковых токов. Пожалуйста. Но, они в АВР, а это несколько другая тема. Естественно по месту тебе виднее. Удачи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 0:05 |
|
![]() |