Коэффициент трансформации измерительного ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Коэффициент трансформации измерительного ТН |
7.12.2023, 8:16
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Здравствуйте, есть вопрос по измерительным высоковольтным ТН, например типа ЗНОЛ(П)-6кВ.
В каталоге указаны первичные напряжения 6,0 6,3 6,6 6,9кВ. Вторичное напряжение во всех случаях 100В. Вопрос: - Для чего разные напряжения первичной обмотки? - означает ли что у ТН разные коэффициенты трансформации 60, 63, 66, 69 ? |
|
|
|
|
7.12.2023, 13:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
- означает ли что у ТН разные коэффициенты трансформации 60, 63, 66, 69 ? Как минимум, 6***/√3 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.12.2023, 14:18
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Меня больше интересуют коэффициент трансформации, выбираем ТН, проектанты запроектировали ТН с напряжениям 6,3/100В.
Речь идёт об учете электроэнергии, так повелось, что всегда в учете электроэнергии при расчетах коэффициента счетчика учитывали Ктн=60, т.е., первичка 6кВ, вторичка - 100В. А тут как по коэффициенту Ктн будет 63? |
|
|
7.12.2023, 15:25
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Меня больше интересуют коэффициент трансформации, выбираем ТН, проектанты запроектировали ТН с напряжениям 6,3/100В. Гоните этих проектантов: что-то там не так. ![]() Раз уже между фазами 6 кВ, то между фазой и землёй - 3,5 кВ. √3 не забываем. Маркировка трансформатора ЗНОЛ (ЗНОМ, и т д) означает "заземляемый, однофазный". Три трансформатора включаются "звездой" к ВН 6 кВ. Соответственно, вторичные обмотки - так же. Если Вам нужно подключить первичную обмотку между фаз (т.е. к 6 кВ), то потребуется трансформатор НОЛ (НОМ) и т.п. ...А вдруг у Вас 3*6/10 кВ с заземлённой нейтралью? Сообщение отредактировал Roman D - 7.12.2023, 15:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 13:27 |
|
|
|
|