Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2023 Пользователь №: 61627 ![]() |
Добрый день!
Прошу помощи у знающих людей. Имеется щиток за дорогой. Необходимо перебросить провода через дорогу и подключить дом. Щит сейчас подключен по Варианту 1 без заземления! Планирую по воздуху перекинуть провода на участок и от щита под землей к дому. Под землей уже закопал провод. Концы выведены в доме и у щитка на участке. Щит на участке пока не монтировал. Скрины (свои зарисовки) прилагаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2023 Пользователь №: 61627 ![]() |
Вопрос состоя в том, правильно ли схему собрал. Исходя из уточнений, можно сделать вывод, что и у щита на столбе, и у щита на участке, и потом у дома заземлять по 3 штыря? И много читал, что расщеплять PEN после счетчика нельзя. А на второй предложенной схеме именно это и происходит. И тогда в дом надо было тащить 5 проводов. Но, у меня 4. Правильно ли я все понимаю?
Посмотрите, пожалуйста, мое сообщение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Вопрос состоя в том, правильно ли схему собрал. Исходя из уточнений, можно сделать вывод, что и у щита на столбе, и у щита на участке, и потом у дома заземлять по 3 штыря? И много читал, что расщеплять PEN после счетчика нельзя. А на второй предложенной схеме именно это и происходит. И тогда в дом надо было тащить 5 проводов. Но, у меня 4. Правильно ли я все понимаю? 1. "заземлять по 3 штыря?" Да! Но у дома уже можете повторно не заземлять, но лучше заземлить. И разделение на рабочий ноль и заземление у вас будет у дома, дальше пойдет пятипроводка. Самое главное клеммники под PEN проводник брать двойные, один провод должен зажиматься двумя винтами. 2. "И много читал, что расщеплять PEN после счетчика нельзя." Херню читали, извините за словесный оборот. Расщеплять PEN нужно в одной точке и желательно максимально близко к повторному заземлению, у вас это будет ввод в дом. 3. "Но, у меня 4." И три повторных заземления PEN, это хорошо. И не вкоем случае не используйте четырёхполюсные автоматы, в вашем случае это запрещено. Вы автоматом разрываете PEN проводник, этого нельзя делать, PEN только через клемные колодки, под два винта каждый провод.. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2023 Пользователь №: 61627 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
много читал, что расщеплять PEN после счетчика нельзя Вы можете узнать у снабжающей по поводу сделать, как на видео, за исключением того, что на синих шинах сделано. Только нужно поговорить сначала с ними. https://vk.com/wall-47774982_587221 Сообщение отредактировал protector - 29.9.2023, 20:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 11:10 |
|
![]() |