Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Gost 1
сообщение 29.8.2023, 11:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.8.2023
Пользователь №: 61547



Здравствуйте, уважаемые электрики. Суть вопроса в следующем, - есть овощечистка на 220В трехфазная и имеется щит на 380В с нейтралью, с которого можно снять либо 3 фазы на 380, либо одну фазу на 220. Как доработать схему (добавить трансформатор, конденсатор и т.п), чтоб можно было овощечистку подключить от щита? Схему прилагаю.

Сообщение отредактировал Gost 1 - 29.8.2023, 11:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____3__220_____.pdf ( 92.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 29.8.2023, 12:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Ваш эл. мотор (если я правильно понял на 3 фазы по 220 вольт) можно подключить через трёхфазный трансформатор 380/220 вольт.Это самый дешёвый и самый надёжный вариант(это сломать сложнее, чем частотник). Какой мощности у Вас эл. мотор?

Сообщение отредактировал АБорис - 29.8.2023, 13:10


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gost 1
сообщение 29.8.2023, 13:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.8.2023
Пользователь №: 61547



Цитата(АБорис @ 29.8.2023, 12:45) *
Ваш эл. мотор (если я правильно понял на 3 фазы по 220 вольт) можно подключить через трёхфазный трансформатор 380/220 вольт.Это самый дешёвый и самый надёжный вариант(это сломать сложнее, чем частотник). Какой мощности у Вас эл. мотор?


движок 220/380В, мощность 0,55 кВт

Сообщение отредактировал Gost 1 - 29.8.2023, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 29.8.2023, 13:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Есть трансформатор, пишите мне в личку.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gost 1
сообщение 29.8.2023, 14:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.8.2023
Пользователь №: 61547



Цитата(АБорис @ 29.8.2023, 13:42) *
Есть трансформатор, пишите мне в личку.


К сожалению форум мне не позволяет писать в личку (сообщений, как у новичка, не хватает). Напишите мне в личку или укажите свой почтовый ящик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 29.8.2023, 15:02
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



У Вас отключены личные сообщения.

Сообщение отредактировал АБорис - 29.8.2023, 16:14


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.8.2023, 20:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Gost 1)
движок 220/380В
Значит можно подключить напрямую (220В/380В (220/380, Δ / Y).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 29.8.2023, 21:20
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 357
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Цитата(Rezo @ 29.8.2023, 20:07) *
Значит можно подключить напрямую (220В/380В (220/380, Δ / Y).
А я что то и значения этому не придал. Но он вроде хотел три фазы по 220, поэтому я ему и предложил транс 380/220. icon_sad.gif


А в схеме на эту обощечистку питание от трёх фаз по 220 в.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gost 1
сообщение 30.8.2023, 7:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.8.2023
Пользователь №: 61547



Цитата(Rezo @ 29.8.2023, 20:07) *
Значит можно подключить напрямую (220В/380В (220/380, Δ / Y).


Движок подходит на 220/380, но прибор на питание под 3 фазы 220В. Элементы управления под 220В. Со щита только одну фазу 220 можно снять. Как я понимаю, или переделывать в однофазное включение (ставить конденсатор между двумя обмотками движка?) или трансформатор понижающий 380/220 при подаче со щита трех фаз на 380В. Какие параметры конденсатора (трансформатора) нужны?

Сообщение отредактировал Gost 1 - 30.8.2023, 9:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 30.8.2023, 9:47
Сообщение #10





Гости






частотник -ваше все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.8.2023, 15:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Gost 1)
Со щита только одну фазу 220 можно снять.
НЕ понял!.... А это кто писал в исходной:
Цитата(Gost 1)
имеется щит на 380В с нейтралью, с которого можно снять либо 3 фазы на 380, либо одну фазу на 220.
Вот и берите либо 380, либо 220.
Цитата(Gost 1)
Элементы управления под 220В.
Ну так и пусть остаются под управлением 220 Вольт.
Цитата(Gost 1)
Как я понимаю, или переделывать в однофазное включение (ставить конденсатор между двумя обмотками движка?) или трансформатор понижающий 380/220 при подаче со щита трех фаз на 380В.
Через конденсатор практически вдвое потеряете мощность, а размеры трансформатора (с чётом пусковых токов), Вас вряд ли устроит.
Поэтому разводите и подключайте так, как предусмотрено возможностями эл.жвигателя.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gost 1
сообщение 30.8.2023, 15:22
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.8.2023
Пользователь №: 61547



Цитата(Rezo @ 30.8.2023, 15:02) *
Вот и берите либо 380, либо 220.

Поэтому разводите и подключайте так, как предусмотрено возможностями эл.жвигателя.


Сделать подключение обмоток звездой и подключить 3 фазы 380В со щита?

А подключения одной фазы 220В при рассчитанных трех достаточно будет для нормальной работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 30.8.2023, 15:31
Сообщение #13





Гости






двигатель поменять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 30.8.2023, 15:51
Сообщение #14





Гости






цена вопроса 7 рублей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.8.2023, 16:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Gost 1)
Сделать подключение обмоток звездой и подключить 3 фазы 380В со щита?
А как же ещё?
Цитата(Gost 1)
А подключения одной фазы 220В при рассчитанных трех достаточно будет для нормальной работы?
Похоже Вы не понимаете, что спрашиваете.
При чём тут одна фаза, если запитывать эл.двигатель предлагается всеми тремя?
Если имеете ввиду цепи управления и сигнализации, то их запитайте от 220 (всего-то перкинуть один проводник).
Короче - нет у Вас проблемы запитки овощечистки.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gost 1
сообщение 30.8.2023, 16:38
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.8.2023
Пользователь №: 61547



Благодарю за ответы
Вернуться в начало страницы