Ёмкость конденсатора , Правильно ли замеряли ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ёмкость конденсатора , Правильно ли замеряли ? |
25.8.2023, 14:49
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
перефразируйте, пожалуйста, мой вопрос. чтобы я в следующий раз вам его задал корректно. Уважаемый ВитВит! Вы спросили: На конденсаторах DEKraft КС-101-ЗРН-400В-25 ёмкостью Cn 497,6 мФ (дата изг. 02.04.2022) были замерены прибором мультиметр цифровой СММ-40 ёмкости между фаз АВ, ВС и СА. Данные замеров равны примерно 250 мкФ... ...Схема соединений треугольником. Теперь взгляните на левый рисунок в моём сообщении #16 и полученный результат измерений Сх = 497,6 мкФ. Он Вам ничего не напоминает? Затем посмотрите на правый рисунок и на полученный результат измерений Сх = 248,8 мкФ. Что-то знакомое, не правда ли? Только схемы соединения конденсаторов в треугольник "слегка" отличаются, а так всё одинаковое, в том числе и ёмкости отдельных конденсаторов равные 331,733 мкФ... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
25.8.2023, 16:25
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
и полученный результат измерений Сх = 497,6 мкФ. А ТС намерил: Цитата Данные замеров равны примерно 250 мкФ. Мало ли что на той лейденской банке написано? 250 ± погрешность прибора (пусть процентов пять), ± разброс параметров конденсатора (хорошо, если пять%). Поэтому не стоит увлекаться десятичными знаками после запятой. Пугает. Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 16:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.8.2023, 17:15
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Уважаемый ВитВит! Вы спросили: Теперь взгляните на левый рисунок в моём сообщении #16 и полученный результат измерений Сх = 497,6 мкФ. Он Вам ничего не напоминает? Затем посмотрите на правый рисунок и на полученный результат измерений Сх = 248,8 мкФ. Что-то знакомое, не правда ли? Только схемы соединения конденсаторов в треугольник "слегка" отличаются, а так всё одинаковое, в том числе и ёмкости отдельных конденсаторов равные 331,733 мкФ... Вообще не понял, о чем вы? Я просил написать формулировку. Выделять мФ и мкФ не надо, я в №5 сообщении написал, что милли и микро - это, видимо, опечатка фирмы-изготовителя. Расчёты ваши я видел и в своём сообщении (ещё до вашего самого первого) я согласился, что мне нужно было всего лишь пересчитать. Сообщение отредактировал ВитВит - 25.8.2023, 17:17 |
|
|
25.8.2023, 17:29
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, если бы Вы свой вопрос сократили за счёт информационного шума (не обижайтесь) до одной строки, как я предложил выше, - процент информативно ответивших повысился БЫ.
Только знакомые с косинусными конденсаторами опознали БЫ их по фотке. Только опытные с обращением с ними поняли БЫ, чего чувак намерил. Отвечать по знакомым словам и сочетаниям и роботы обучены. Вот. БЫ. Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2023, 18:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
29.8.2023, 8:37
Сообщение
#25
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
вы шутите, я понял. потому что, когда "чайники" вам задают вопрос в одну строчку, как вы сейчас предлагаете в своём сообщении №20, то потом сыпятся вопросы с многочисленными уточнениями. поэтому я сразу всё указал как можно детальнее. а это в одну строчку никак не войдёт.
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
29.8.2023, 10:25
Сообщение
#26
|
|
Гости |
Скорее всего там 3 конденсатора соединённые звездой, звезда на корпусе конденсатора Попробуй замерить ёмкость между фазой и корпусом конденсатора.
|
|
|
29.8.2023, 10:41
Сообщение
#27
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
|
|
|
|
|
| Гость_N_* |
29.8.2023, 19:08
Сообщение
#28
|
|
Гости |
...в сообщении №14 уже есть ответ, я разобрался. Похоже, что Вы так ничего и не поняли, о чём здесь говорилось.Из расчётов параллельной ветви получаем С12=83,5 мкФ. Собщее получаем суммируя С12 и С3. Получаем Собщее 83,5+167=250,5 мкФ. Из замеров видим 250 мкФ при каждом замере. Т.е. данные сходятся при замерах прибором. Прибор мерил правильно... Какой такой "параллельной ветви"? При параллельном соединении конденсаторов их ёмкости просто тупо суммируются! Откуда у Вас получилось 83,5 мкФ при параллельном соединении? А куда в таком случае подевалась общая ёмкость 497,6 мкФ ? Незачёт! Срочно на переподготовку и на пересдачу! |
|
|
30.8.2023, 8:48
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Похоже, что Вы так ничего и не поняли, о чём здесь говорилось. Какой такой "параллельной ветви"? При параллельном соединении конденсаторов их ёмкости просто тупо суммируются! Откуда у Вас получилось 83,5 мкФ при параллельном соединении? А куда в таком случае подевалась общая ёмкость 497,6 мкФ ? Незачёт! Срочно на переподготовку и на пересдачу! У всех всё получилось, а у Вас "незачёт"))) Сами пересчитайте и дайте нам ответ. (497,6 можно округлить до 500 для наглядности). Сначала две последовательные ёмкости считаем - получаем 83,5. Потом её с параллельной складываем - получаем 250 (приблизительно). Замер прибора показал 250 (округляем опять же, нам сотые и тысячные ни к чему здесь). 250 = 250. А теперь ждём от Вас урока физики, после которого я, возможно, пойду к Вам на "зачёт"))) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:59 |
|
|
|
|